Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Ladefreigabe nach Unterschreitung des SoC.
LP1 ist openWB
LP2 ist go-e

Habe heute mittag den max. SoC von 70 auf 80% umgestellt, da ich heute mittag etwas laden wollte.
Das klappt auch, die Anzeige auf der Hauptseite blinkt entsprechend "SoC unterschritten...", der LP1 wird von rot durchgestrichen wieder grün.
ABER er bleibt bei 0A.
Habe dann 10min gewartet (um die Regelschleife abzuarbeiten lassen dachte ich) und dann erst das Auto rein gesteckt in LP1, aber es bleibt bei 0A und es wird nicht geladen.
Ich muss erst auf min+PV oder Sofortladen umstellen, dann wird geladen.

Das komische ist beim LP2 (go-e) klappt es einwandfrei, hier wird bei Unterschreitung des SoC auch der LP freigegeben, jedoch stehen dann 6A und nicht 0A - entsprechend lädt der go-e dann auch sofort.

Hier der Log:

Code: Alles auswählen

2022-05-23 12:55:52: PID: 22286: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:55:41: PID: 21024: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:55:29: PID: 19668: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:55:19: PID: 18297: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:55:03: PID: 16790: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-05-23 12:54:58: PID: 15275: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 20 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:54:48: PID: 13930: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-05-23 12:41:08: PID: 1752: LP1, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt frei da 74 % SoC noch nicht erreicht, Ziel 80 % (LV0)
2022-05-23 11:02:18: PID: 19722: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-05-23 11:01:36: PID: 11054: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-05-23 09:32:59: PID: 17361: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-05-23 09:32:58: PID: 17361: LP2, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt frei da 74 % SoC noch nicht erreicht, Ziel 80 % (LV0)
2022-05-23 09:32:49: PID: 16019: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
12:41:08 habe ich den max. SoC von 70 auf 80% gestellt.
12:54:xx habe ich das Auto angesteckt -> lädt nicht, dann 12:54:48 auf min+PV umgestellt -> Ladung startet.

Das Problem war auch schon bei ältern Versionen als 1.9.265 der Fall.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte oder ist das ein Bug der Software mit eigenen Ladepunkten?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Ladefreigabe nach Unterschreiten des max. SoC klappt nicht

Beitrag von LutzB »

Du könntest mal mit der Nightly testen. Da wurden einige Bugs in der Richtung beseitigt.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Ladefreigabe nach Unterschreiten des max. SoC klappt nicht

Beitrag von Becker »

seit 1.9.267 / 268 / 269 / 270 / 271 keine Probleme mehr gehabt.
openWB series2 Buchse (2021)