Fragen zur Nutzung, Features, usw..
turbowheeler
Beiträge: 27 Registriert: Mi Feb 26, 2020 8:21 am
Beitrag
von turbowheeler » Mi Feb 26, 2020 9:33 am
Hallo,
in der Installationsanleitung von OpenWB ist beschrieben, daß die crontab um folgende Einträge zu ergänzen ist:
Code: Alles auswählen
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Nach der Installation enthält die crontab bereits folgende Einträge:
Code: Alles auswählen
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Sind die Einträge laut Installationsanleitung zusätzlich oder alternativ einzutragen, oder ist die Anleitung überholt?
truckl
Beiträge: 120 Registriert: Sa Nov 09, 2019 10:32 am
Beitrag
von truckl » Sa Feb 29, 2020 7:31 am
turbowheeler hat geschrieben: ↑ Mi Feb 26, 2020 9:33 am
Hallo,
in der Installationsanleitung von OpenWB ist beschrieben, daß die crontab um folgende Einträge zu ergänzen ist:
Code: Alles auswählen
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Sind die Einträge laut Installationsanleitung zusätzlich oder alternativ einzutragen, oder ist die Anleitung überholt?
Diese Einträge sind
zusätzlich einzutragen. Alles 6 Zeilen müssen müssen vorhanden sein. Ansonsten wird die openWB annähernd
nichts tun, da diese Einträge alle 10 Sekunden die Haupt-Regelschleife ausführen.