Frage zur 70%-Regelung
Frage zur 70%-Regelung
Moin, moin,
leider habe ich zum Thema 70%-Regelung beim PV-Laden keine weitere Dokumentation gefunden.
Kann mir jemand erklären, was die Auswirkungen sind?
VIelen Dank!
Grüße,
Jens
leider habe ich zum Thema 70%-Regelung beim PV-Laden keine weitere Dokumentation gefunden.
Kann mir jemand erklären, was die Auswirkungen sind?
VIelen Dank!
Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
-
- Beiträge: 694
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: Frage zur 70%-Regelung
Es werden 70% der Maximalleistung deiner PV Anlage eingespeist. Nur das was darüber hinaus erzeugt wird und nicht anderswo im Haus verbaucht wird, wird dann ins Auto geladen.
Wenn du die Einstellung aktivierst kommt ein neues Fled, in welches du die 70% deiner PV Anlagenleistung eintragen kannst.
Beispiel:
Du hast 10 kWp auf dem Dach(es zählt die Modulleistung), dann trägst du da 7000 ein.
Wenn die Anlage nun bei optimalen Bedingungen mal 10000 W erzeugt und im Haus gerade nix verbraucht würde dann würden also 3000 W ins Auto geladen.
Wie der Hinweis unter der Einstellung schon sagt macht das nur Sinn, wenn du eine dynamische 70% Regelung der Wchselrichter hast und die Wechselrichter entsprechend Reserve haben (wenn du bei den genannten 10 kWp nur 7 kW Wechselrichter Leistung installiert hast bringts nix...).
Außerdem macht es natürlich nur Sinn, wenn die Anlage entsprechend groß ist und aufgrund der Ausrichtung auch tatsächlich regelmäßig deutlich mehr als 70% erzeugt werden. Bei meiner Anlage mit 3 Ausrichtungen geht die Leistung ohnehin so gut wie nie über 70% der installierten Leistung...
Wenn du die Einstellung aktivierst kommt ein neues Fled, in welches du die 70% deiner PV Anlagenleistung eintragen kannst.
Beispiel:
Du hast 10 kWp auf dem Dach(es zählt die Modulleistung), dann trägst du da 7000 ein.
Wenn die Anlage nun bei optimalen Bedingungen mal 10000 W erzeugt und im Haus gerade nix verbraucht würde dann würden also 3000 W ins Auto geladen.
Wie der Hinweis unter der Einstellung schon sagt macht das nur Sinn, wenn du eine dynamische 70% Regelung der Wchselrichter hast und die Wechselrichter entsprechend Reserve haben (wenn du bei den genannten 10 kWp nur 7 kW Wechselrichter Leistung installiert hast bringts nix...).
Außerdem macht es natürlich nur Sinn, wenn die Anlage entsprechend groß ist und aufgrund der Ausrichtung auch tatsächlich regelmäßig deutlich mehr als 70% erzeugt werden. Bei meiner Anlage mit 3 Ausrichtungen geht die Leistung ohnehin so gut wie nie über 70% der installierten Leistung...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Frage zur 70%-Regelung
Vor allem muss man bei dieser Einstellung auch daran denken, dass man sie im Herbst wieder deaktiviert, sondern wundert man sich, wieso das Auto nicht mehr lädt und sucht sich dumm und dämlich. Eigene Erfahrung.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Re: Frage zur 70%-Regelung
Moin @Heavendenied,
vielen Dank für die ausfühliche Erklärung. Ich hatte das bereits befürchtet
Das macht bei uns gar keinen Sinn, jede eingespeiste kWh ist eine verschenkte kWh.
Sinnvoll wäre es, wenn openWB die Ladung strecken würde, so dass über den ganzen Zeitraum die volle Leistung vom Dach geholt wird. Aber das ist bestimmt ein Reglungs-Albtraum
Die Funktion bleibt dann aus.
vielen Dank für die ausfühliche Erklärung. Ich hatte das bereits befürchtet
Das macht bei uns gar keinen Sinn, jede eingespeiste kWh ist eine verschenkte kWh.
Sinnvoll wäre es, wenn openWB die Ladung strecken würde, so dass über den ganzen Zeitraum die volle Leistung vom Dach geholt wird. Aber das ist bestimmt ein Reglungs-Albtraum
Die Funktion bleibt dann aus.
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
Re: Frage zur 70%-Regelung
strecken kannst du ja selber indem du den max. Strom reduzierst oder PV-laden auf 1p stellst.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: Frage zur 70%-Regelung
Oder einfach nur "PV-Laden" nehmen. Dann lädt er ja nur, wenn auch tatsächlich was vom Dach kommt. Aber auch hier kann es im Herbst / Winter je nach Anlagengröße mal eng werden.
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
-
- Beiträge: 27
- Registriert: Mo Apr 13, 2020 12:42 pm
Re: Frage zur 70%-Regelung
Habe eine Frage zum Thema:
Habt ihr (beim Kostal Wechselrichter) eine Möglichkeit gefunden zu ermitteln, wie viel aktuell produziert werden "könnte"?
Oder wird das über "probieren" gemacht?
Beispiel:
Einspeisebegrenzung ist 4,9 kW bei mir.
Wenn ich 4,9 kW einspeise weiß ich, dass ich in der Begrenzung bin.
Also z.B.:
Produktion: 5,2 kW
Einspeisung: 4,9 kW
Haus 0,3 kW
Wenn ich jetzt einen Verbraucher einschalte:
Produktion: 6,2 kW
Einspeisung: 4,9 kW
Haus 1,3 kW
Ich weiß vorher nicht wie viel ich eigentlich produzieren könnte und kann es nur über probieren ermitteln.
Wie macht ihr das?
Danke schon mal.
Habt ihr (beim Kostal Wechselrichter) eine Möglichkeit gefunden zu ermitteln, wie viel aktuell produziert werden "könnte"?
Oder wird das über "probieren" gemacht?
Beispiel:
Einspeisebegrenzung ist 4,9 kW bei mir.
Wenn ich 4,9 kW einspeise weiß ich, dass ich in der Begrenzung bin.
Also z.B.:
Produktion: 5,2 kW
Einspeisung: 4,9 kW
Haus 0,3 kW
Wenn ich jetzt einen Verbraucher einschalte:
Produktion: 6,2 kW
Einspeisung: 4,9 kW
Haus 1,3 kW
Ich weiß vorher nicht wie viel ich eigentlich produzieren könnte und kann es nur über probieren ermitteln.
Wie macht ihr das?
Danke schon mal.
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Frage zur 70%-Regelung
Ich denke das man nur erfahren kann wie viel da kommen "könnte" wenn man Versucht es abzurufen.
Deshalb wird bei mir bei PV Laden immer auf der "Bezugsseite" Null gesegelt.
Deshalb wird bei mir bei PV Laden immer auf der "Bezugsseite" Null gesegelt.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 27
- Registriert: Mo Apr 13, 2020 12:42 pm
Re: Frage zur 70%-Regelung
Verstehe ich nicht, kannst du das erklären?
Davon mal abgesehen: man kann ja den 70%-Regelpunkt einstellen, wenn ich 4600 W einstelle, dann hatte ich den Eindruck, dass die openWB genau weiß wie viel sie abrufen darf und die 4600 W einspeist. (Was aber auch durch probieren ermittelt sein könnte?!)
-
- Beiträge: 3421
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Frage zur 70%-Regelung
Wenn der Wechselrichter die Abregelung bei 70% macht, werden die 70% im Wechselrichter eingetragen und er schaut auf den EVU-Punkt und wenn da mehr als der eingetragene Wert eingespeist wird, regelt er ab. Wenn Du also viel Hausverbrauch hast, macht der Wechselrichter mehr als wenn Du wenig Hausverbrauch hast. Da ist die openWB außen vor, die kuckt nur am EVU-Punkt nach und regelt die Ladeleistung hoch, wenn noch etwas eingespeist wird. Da der Wechselrichter die Ladeleistung als Hausverbrauch sieht, passt das.
Du kannst einstellen, ob die openWB eher auf Einspeisung oder Bezug regeln soll oder selbst einen Regelpunkt vorgeben.
Du kannst einstellen, ob die openWB eher auf Einspeisung oder Bezug regeln soll oder selbst einen Regelpunkt vorgeben.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion