Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Integration von Heizstäben
Franz318
Beiträge: 7
Registriert: So Okt 10, 2021 11:11 am

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von Franz318 »

Danke Christian für deine Antwort.
Ich hab 10kwP.
Regelbare mit weniger Leistung hab ich nichts günstiges und lieferbares gefunden. Bis ca. 200€ wär noch OK. Die Heizung ist schon 15 Jahre alt und ob der Heizstab dann zur nächsten passt wer weiß. Mit 4,5kw könnt ich evtl. auch mal eine Zeit überbrücken falls der Kessel ausfällt. Auch wenn’s dann nicht über PV sondern Netz läuft.
Ist es eigentlich egal ob Shelly 1PM mit plus oder ohne?
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von derNeueDet »

Smarthome 2.0 kann mit beiden Versionen umgehen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
A124Bob
Beiträge: 55
Registriert: Do Nov 14, 2019 10:42 am

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von A124Bob »

Ich habe auch den Askoma mit Temperaturregler, 2 kW.

Läuft an einem Shelly Plug S.

Da ich 30 kWp habe, läuft der Heizstab ca. 8 h um den 300 L Speicher wieder auf 65°C zu bringen.

Ich habe den Heizstab parallel zum Speicher und nutze die natürliche Konvektion.
Die Strömung in meinem 28mm Edelstahl-Rohrsystem mit 1 Zoll Hähnen ist ziemlich langsam.

Die Einstellung am Temperaturregler des Askoma ist ziemlich grob, da braucht man ein feines Händchen um ein paar Grad zu verschieben.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von derNeueDet »

Brauchst du echt 300l 65°C heißes Wasser?
Ich hab 300l 45°C, die ich per PV und WP auf 53°C bringe. Das reicht dann, wieder über die Nacht. Pro Tag sind das aktuell 1.35kWh Verbrauch für die WW Bereitung.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
A124Bob
Beiträge: 55
Registriert: Do Nov 14, 2019 10:42 am

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von A124Bob »

Hallo derNeueDet,
die Wohnung meiner Eltern hat eine Ölheizung. Hier mache ich das Warmwasser ab jetzt mit Heizstab. Arbeitszahl nahezu 1:1.
Es ist noch etwas Optimierung erforderlich, aber ich sehe, dass sich der Heizstab z.B. gestern ca. 9 kWh genehmigt hat.
9 kWh entsprechen bei einer delta Temperatur von 20°C Eingang auf 65°C Speichertemperatur einem Wasserverbrauch von 170 l, Verluste nicht mit eingerechnet.

Meine IDM Luft WP an meinem Wohnhaus genehmigte sich auch nur 1,7 kWh (max. Temperatur des Kombispeichers 50°C)

Anbei ein Foto, wie die Installation parallel zum Boiler angeordnet ist.
IMG_7234.jpg
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von derNeueDet »

Ich weiß ja nicht, wie viele Personen das sind, wir sind 3 im Haus, aber 170l 65°C heißes Wasser finde ich recht viel. Gemischt auf Verbrauchstemperatur sind das mal grob 220l WW Verbrauch. Aber sei es drum. Besser aus PV als aus Öl.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
aiole
Beiträge: 7745
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von aiole »

Der Heizstab ist hier extern im kalten Zulauf vor dem WW-Speicher eingebaut?
Das habe ich bis dato noch nicht gekannt. Ich dachte immer, die müssen in den Pufferspeicher, aber die Lösung scheint gut geeignet für Bestands-WW-Puffer ohne vorbereitete Heizstaboption.

Dämmung um die äußere Hülle des Heizstabes wäre sicher noch ratsam ;).
1893
Beiträge: 180
Registriert: So Nov 29, 2020 6:00 am

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von 1893 »

Eigentlich ist der Kaltwasserzulauf immer der unterste Anschluss.
Sieht mir hier auch danach au.
Kann natürlich sein ich liege falsch
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
Golf 8 ehybrid 10/22 bis 11/23
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP1 openWB series2 standart+ seit 02/21
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Stiebel WWK 301 electronic SOL
aiole
Beiträge: 7745
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von aiole »

Die Lösung mit externem HS braucht eine extra Umwälzpumpe, um die Wärme in den Puffer zu bekommen. Die muss immer laufen, sofern elektrisch geheizt wird. Aus diesem Grund hätte ich den unteren Anschluss als RL betrachtet, aber für's nachfließende KW ist es natürlich der Zulauf.

hab's korrigiert
zoe*in
Beiträge: 292
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 21 times

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Beitrag von zoe*in »

Gibt es Planungen den Askoheat+ zu implementieren?

http://www.download.askoma.com/de/flyer ... us_oem.pdf

An sich ja eine eierlegende Wollmilchsau, da von 1,75 bis 5,2 kW verfügbar und direkt via Modbus/TCP in 7 Stufen einstellbar. Zudem lokales Webinterface.

Wird nicht ganz günstig sein, andererseits dann kein Gebastel mit mehreren Schaltaktoren und doch recht hone Heizleistung und die 7 Stufen sind sicherlich ein brauchbarer Kompromiss.

Und kein unnötiger Phasenan/abschnitt, d.h. meinem Verständnis nach dann auch keine Blindleistungsschleuder ;)
Antworten