Ich wollte nur mal fragen, ob ich der Einzige bin, bei dem die Box am 20.07.2022 der Hitze zum Opfer gefallen ist?
Aufhaengeort ungefaehr Ost/Suedost. Um 11 Uhr war es dann vorbei, gemerkt habe ich es ungefaehr um 16 Uhr.
Sicherung raus und wieder rein hat dann wieder Leben in die Box gebracht. Nur der SoC ist verloren gegangen.
Gruss Christoph
OpenWB hat den Heissesten Tag nicht gemocht!
OpenWB hat den Heissesten Tag nicht gemocht!
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Re: OpenWB hat den Heissesten Tag nicht gemocht!
Unverschattet an der Außenwand? Da wars bestimmt ordentlich warm im Gehäuse.
In der (ungedämmten) Garage hat es meine openWB nicht wirklich interessiert, dass es draußen warm war.
In der (ungedämmten) Garage hat es meine openWB nicht wirklich interessiert, dass es draußen warm war.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- Thomas aus W
- Beiträge: 877
- Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Re: OpenWB hat den Heissesten Tag nicht gemocht!
Ich hatte das selbe Problem. Bei 90°C CPU-Temperatur brachte die OWB (eine DUO-1 noch in dem grauen Standard-Industriegehäuse) keine vernünftige Steuerung mehr zu Stande...