go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Feu77
Beiträge: 39
Registriert: Di Jun 21, 2022 8:52 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Feu77 »

Auf der Homepage stand irgendwo, daß die Gemini nur ne optische Auffrischung ist und technisch identisch.
Tesla Y LR, Tesla Y SR 2024, Opel Mokka-e, 2x Go-eCharger Homefix 11kW, openWB RPi4
21kWp SMA Tripower 10 SE, SMA Tripower 10, HM2.0, BYD 16.6 kWh Batterie
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Stephan86 »

Nachdem nun die ersten Tage mit weniger Sonne Einzug halten, ist mir aufgefallen, dass nach der Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig im Modus PV die Ladung nicht mehr gestartet wird. Der GoE hat korrekt auf 1-phasig umgeschaltet und Überschuss für 1-phasiges Laden wäre genügend vorhanden.

Code: Alles auswählen

2022-09-08 14:53:47: PID: 11166: Uberschuss (-57) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-09-08 14:53:46: PID: 11166: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:46: PID: 11166: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-09-08 14:53:46: PID: 11166: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-09-08 14:53:46: PID: 11166: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:46: PID: 11166: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: Überschuss (1494) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:36: PID: 9755: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: Ladefreigabe aufgehoben da zu wenig Uberschuss vorhanden (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:26: PID: 8362: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:17: PID: 6946: setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC (LV0)
2022-09-08 14:53:17: PID: 6946: starte Ladung (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 20, Ziel: 15 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: Überschuss 7107 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 4500 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:16: PID: 6946: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 15 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Überschuss 9280 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 4500 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 15 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: Überschuss 9253 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 4500 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-09-08 14:52:56: PID: 4144: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
Bei der Umschaltung von 1-phasig auf 3-phasig funktioniert alles und es wird auch der Umschaltung weiter geladen.

Hat jemand das selbe Problem?
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Stephan86 »

Update: Sobald der GoE als erster Ladepunkt konfiguriert ist, wird die Ladung nach der Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig direkt fortgesetzt. Hier funktioniert die Erkennung des benötigten Überschusses, nach der Umschaltung auf 1-phasig, korrekt und es wird nicht fälschlicherweise gewartet bis der Überschuss für 3-phasiges Laden bereit steht.

GoE als 1. LP:

Code: Alles auswählen

2022-09-09 09:47:45: PID: 2506: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 15 (LV0)
2022-09-09 09:47:45: PID: 2506: Überschuss 1634 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-09-09 09:47:45: PID: 2506: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
GoE als 2. LP:

Code: Alles auswählen

2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 15 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Überschuss 9280 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 4500 (LV0)
2022-09-08 14:53:07: PID: 5554: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
wsening@gmx.de
Beiträge: 1
Registriert: So Sep 25, 2022 2:14 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von wsening@gmx.de »

Welche Einstellungen müssen in der App für die 1-/3-Phasen Umschaltung aktiviert werden?
Reicht "Modbus TCP API" aus? Oder muss noch was anderes aktiviert werden?
Bild
dopamin86
Beiträge: 29
Registriert: Do Sep 02, 2021 6:47 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von dopamin86 »

Stephan86 hat geschrieben: Do Sep 08, 2022 11:50 am Nachdem nun die ersten Tage mit weniger Sonne Einzug halten, ist mir aufgefallen, dass nach der Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig im Modus PV die Ladung nicht mehr gestartet wird. Der GoE hat korrekt auf 1-phasig umgeschaltet und Überschuss für 1-phasiges Laden wäre genügend vorhanden.



Bei der Umschaltung von 1-phasig auf 3-phasig funktioniert alles und es wird auch der Umschaltung weiter geladen.

Hat jemand das selbe Problem?
Ja ich habe das selbe Problem.
Ich denke, dass er beim umschalten von 3 auf 1 Phasen trotzdem wartet bis genügend kW für alle 3 Phasen da ist.
Gibt es dazu schon eine Lösung?
Ostap
Beiträge: 8
Registriert: Di Okt 11, 2022 12:01 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Ostap »

Guten Tag zusammen,

nach dem ich die 38 Seiten durchgelesen habe, kann ich die Frage nach der Lösung für die Phasen Umschaltung immer noch nicht beantworten.
Funktioniert die Lösung von matzempc noch oder ist der Tag wie hier geschrieben:
matzempc hat geschrieben: Do Mai 19, 2022 6:32 pm wenn ich eines Tages den goe-u1p3p-switch branch "beerdige" -
bereits eingetroffen?
@matzempc, könntest Du die Frage beantworten?

Ich sehe hier im Forum viele Posts die ungelöst geblieben. Der Anzahl nach sind es viele, die openWB + go-E besitzen und würden auch gerne die 1-/3-Phasen Umschaltung nutzen.
Wäre es nicht möglich, diese Funktion gegen eine Gebühr oder auch ein Abo z.B wie bei EVCC umgesetzt, freizuschalten? Die Diskussionen hierzu und auch Statements seitens openWB sind mir bekannt, denoch würde ich eine Bezahl-Lösung sehr begrüßen.
tsegkisc
Beiträge: 3
Registriert: Do Dez 08, 2022 7:22 am

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von tsegkisc »

Hallo, wird eine mechanische Kopplung jeder Phase von der Wallbox unterstützt? Wie ist genau die Phasenumschaltung umgesetzt?
Gemäß IEC 62955 müssen alle Phasen gleichzeitig mechanisch gekoppelt und geschaltet werden (nicht elektronisch gekoppelt).
openWB
Site Admin
Beiträge: 8421
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Been thanked: 16 times

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von openWB »

tsegkisc hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 7:24 am Hallo, wird eine mechanische Kopplung jeder Phase von der Wallbox unterstützt? Wie ist genau die Phasenumschaltung umgesetzt?
Gemäß IEC 62955 müssen alle Phasen gleichzeitig mechanisch gekoppelt und geschaltet werden (nicht elektronisch gekoppelt).
Das wäre eine Frage an den go-e Support.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Amok83 »

Relais sind per se erstmal eine mechanische Kopplung.
Sollte also gegeben sein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung

Beitrag von Becker »

Ostap hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 12:45 pm Ich sehe hier im Forum viele Posts die ungelöst geblieben. Der Anzahl nach sind es viele, die openWB + go-E besitzen und würden auch gerne die 1-/3-Phasen Umschaltung nutzen.
Wäre es nicht möglich, diese Funktion gegen eine Gebühr oder auch ein Abo z.B wie bei EVCC umgesetzt, freizuschalten? Die Diskussionen hierzu und auch Statements seitens openWB sind mir bekannt, denoch würde ich eine Bezahl-Lösung sehr begrüßen.
ich habe eine Umschaltung in Node-Red gebaut, mit dem Vorteil, dass der max. Strom bei 1p auf 20A und bei 3p auf 16A mit geändert wird.
Zudem sind die Umschaltbedingungen frei wählbar.
Auch wenn man 2 Fahrzeuge ansteckt, werden die Phasenumschaltbedingungen je nach Überschuss angepasst.
Die Lösung funktioniert.
Ich habe leider überhaupt keinen Plan von Python, so dass ich den Umweg über Node Red gehen muss.
Kann sich jeder runterladen / nutzen. Siehe viewtopic.php?f=6&t=5682
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Antworten