Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Hallo,
da ich demnächst meinen HV Speicher bekomme, der mich auf Autark stellt wäre
eine Frage noch offen.
Kann den WBs über ein ext. Signal mitgeteilt werden, ob diese mit max. 11Kw bzw. max. 22Kw laden dürfen.
Bei Netzbetrieb (evtl. über die düstere Jahreszeit) darf ich leider nur mit max 11 Kw pro WB laden.
Die Zuleitungen zu den WBs sind alle 6mm² mit einer Länge von ca. 5m
Die Hausverteilung selbst ist mit 16mm² ausgeführt.
Dies wurde vom Elektriker so schon abgenickt.
Vielen Dank an alle
da ich demnächst meinen HV Speicher bekomme, der mich auf Autark stellt wäre
eine Frage noch offen.
Kann den WBs über ein ext. Signal mitgeteilt werden, ob diese mit max. 11Kw bzw. max. 22Kw laden dürfen.
Bei Netzbetrieb (evtl. über die düstere Jahreszeit) darf ich leider nur mit max 11 Kw pro WB laden.
Die Zuleitungen zu den WBs sind alle 6mm² mit einer Länge von ca. 5m
Die Hausverteilung selbst ist mit 16mm² ausgeführt.
Dies wurde vom Elektriker so schon abgenickt.
Vielen Dank an alle
Gruß
Jonny
Jonny
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Ja, die Ladeleistung kann eingestellt werden. Sogar automatisch auf den genauen Überschuss.
Was hast Du denn für Wallboxen? Die originalen openWB?
Was hast Du denn für Wallboxen? Die originalen openWB?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Hallo Gero,
ja es sind 2 originale WBs.
Ich würde wie gesagt ein MQTT Topic suchen,
wo ich z.B. mit 0 sagen kann max. 11KW und
mit 1 max 22KW.
Es geht um die gesamte Ladeleistung, nicht nur um den Überschuss.
ja es sind 2 originale WBs.
Ich würde wie gesagt ein MQTT Topic suchen,
wo ich z.B. mit 0 sagen kann max. 11KW und
mit 1 max 22KW.
Es geht um die gesamte Ladeleistung, nicht nur um den Überschuss.
Gruß
Jonny
Jonny
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
openWB/config/get/sofort/lp/1/current
und setzen dann mit set statt get direkt die Ampere. Den hier solltest Du dir mal anschauen:
https://mqtt-explorer.com/
und setzen dann mit set statt get direkt die Ampere. Den hier solltest Du dir mal anschauen:
https://mqtt-explorer.com/
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Betrifft das aber nur sofort laden ?
Das system habe ich mit dem mqtt FX gescannt und das topic auch gefunden...
Das system habe ich mit dem mqtt FX gescannt und das topic auch gefunden...
Gruß
Jonny
Jonny
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Ja, das ist der Wert, den Du auch in den Einstellungen bei Sofortladen setzen kannst. Dann gibt's natürlich noch den bei Min+PV. Bei Nur-PV gibt es sowas nicht, da gelten die eingestellten minimalen und die maximalen aus den Übergreifenden Einstellungen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Und das denke ich wird mein Stolperstein.
Ich suche ein Topic wo ich sagen kann
Lade mit max 11 oder eben max 22 kw egal welcher Modus.
Ich suche ein Topic wo ich sagen kann
Lade mit max 11 oder eben max 22 kw egal welcher Modus.
Gruß
Jonny
Jonny
- Thomas aus W
- Beiträge: 877
- Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Einstellungen -> EVU basiertes Lastmanagement.
Ein mal auf 11kW einstellen, dann zieht die OWB nicht mehr als das aus dem Netz.
bye
TW
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Das ist mir schon klar,
einmal "manuell" das einstellen geht.
Sie soll aber automatisch über ein z.B. MQTT umstellen auf 22 KW, nämlich bei Inselbetrieb.
Und "automatisch" zurück stellen auf 11KW
einmal "manuell" das einstellen geht.
Sie soll aber automatisch über ein z.B. MQTT umstellen auf 22 KW, nämlich bei Inselbetrieb.
Und "automatisch" zurück stellen auf 11KW
Gruß
Jonny
Jonny
Re: Ladeleistung 11 bzw. 22 KW
Was ist denn der Sinn dahinter?
Du willst doch sicher damit den Hausanschluss nicht überlasten, oder?
Da wäre doch genau die EVU Begrenzung die Lösung.
Du willst doch sicher damit den Hausanschluss nicht überlasten, oder?
Da wäre doch genau die EVU Begrenzung die Lösung.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7