Rückmeldungen Nightly 1.9.276
-
- Beiträge: 79
- Registriert: Sa Jan 11, 2020 5:50 pm
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Bitte den Debug Modus auf 2 stellen und einen kompletten Durchlauf der Regelung posten, dann sieht man, was genau so lange braucht. Eventuell enthaltene Anmeldedaten bitte vorher unkenntlich machen.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Vertragen die SMA überhaupt Mehrfachzugriffe, welche durchaus zeitgleich stattfinden können?blueberry63 hat geschrieben: ↑Di Sep 06, 2022 9:03 am Ich habe das Regelintervall mal auf "langsam" umgestellt. Die Meldungen im Log kommen aber immer noch, jetzt allerdings mit höherer Laufzeit:
Mir ist noch etwas aufgefallen: ich greife noch von anderer Stelle per Modbus auf den SMA Wechselrichter zu und dort funktioniert der Abruf auch nicht mehr zu 100% (es werden nur noch einzelne Daten empfangen). Alles sehr komisch...Code: Alles auswählen
2022-09-06 10:58:57: PID: 24954: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:58:57: PID: 24954: **** FATAL Regulation loop needs 16 seconds (LV0) 2022-09-06 10:58:57: PID: 24954: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:58:35: PID: 23602: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:58:35: PID: 23602: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) 2022-09-06 10:58:35: PID: 23602: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:58:15: PID: 22240: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:58:15: PID: 22240: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) 2022-09-06 10:58:15: PID: 22240: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:55: PID: 20857: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:55: PID: 20857: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) 2022-09-06 10:57:55: PID: 20857: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:43: PID: 19512: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:43: PID: 19512: **** FATAL Regulation loop needs 22 seconds (LV0) 2022-09-06 10:57:43: PID: 19512: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:17: PID: 18152: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:57:17: PID: 18152: **** FATAL Regulation loop needs 16 seconds (LV0) 2022-09-06 10:57:17: PID: 18152: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:58: PID: 16740: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:58: PID: 16740: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0) 2022-09-06 10:56:58: PID: 16740: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:41: PID: 15396: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:41: PID: 15396: **** FATAL Regulation loop needs 21 seconds (LV0) 2022-09-06 10:56:41: PID: 15396: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:15: PID: 14021: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-06 10:56:15: PID: 14021: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0) 2022-09-06 10:56:15: PID: 14021: **** FATAL ********************************* (LV0)
Gru0
Blueberry63
Zur Eingrenzung solltest Du die weitere(n) Modbusverbindung(en) ggf. erstmal deaktivieren.
VG
-
- Beiträge: 79
- Registriert: Sa Jan 11, 2020 5:50 pm
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Der parallele Zugriff auf den SMA-Wechselrichter hat bisher immer ohne Probleme funktioniert. Der Abruf der Daten von der 2. Stelle funktioniert seit gestern Morgen übrigens wieder zu 100% (?)
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Hat jemand das gleiche Problem, dass inder Oberfläche steht, Auto wird mit 11kw geladen, obwohl kein Auto angesteckt ist? Openwb wurde auch schon neugestartet, selbes Problem trotzdem.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Ich habe soeben auf die aktuelle Version 1.9.276 (2022-09-09 14:06:41 +0200 [c2036c9b1] aktualisiert und neu gebootet, obige Meldung tritt weiterhin auf. Es gibt dadurch aber keine Funktionsbeeinträchtigung, die ich bemerke.Dr. Mad hat geschrieben: ↑Mo Sep 05, 2022 11:07 pm [edit: IP-Adresse SMA SB 3.0 korrigiert]
Gerade auf Version: 1.9.276 (2022-09-05 16:04:00 +0200 [cab8dd98] aktualisiert (2x mal hintereinander, um sicher zu gehen). Es gibt nun (im Debug Modus 0) alle paar Sekuden den Fehler
Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
Zum Problem der zu hoch angezeigten (und geloggten) PV-Erzeugung und des entsprechend zu hoch angezeigten Hausverbrauchs (Beginn der Diskussion hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 021#p70021): Mir scheint mittlerweile das Problem nur bei hoher PV-Erzeugung und/oder Batterieladeleistung aufzutreten. Bei kleinen Werten scheint alles ok, sprich die von der openWB angezeigten Werte stimmen bei kleiner PV- bzw. Ladeleistung mit denen aus dem SMA Sunnyportal überein. Ganz klar ist mir momentan nicht, ab wann die Werte der openWB von denen von SMA beginnen abzuweichen. Wenn mal wieder ein sonniger Tag mit weniger schwankender PV-Erzeugung ist, schaue ich nochmal.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Hmm, hört sich nach falschem Datentyp bei der Abfrage an.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
hallo zusammen,
ich klink mich hier mal ein. Ich weiß nicht, ob es erst seit dem Update auf die letzte Stable bzw. jetzt heute die letzte Nightly auftritt. Sobald die PV-Leistung schwankt habe ich manchmal auch Ausschläge im Hausverbrauch. Heute Nachmittag ließ sich das gut beobachten.
Ich habe zwei Solarmax-Wechselrichter im Einsatz. Wurde da etwas geändert?
Ich werde das mal weiter beobachten.
ich klink mich hier mal ein. Ich weiß nicht, ob es erst seit dem Update auf die letzte Stable bzw. jetzt heute die letzte Nightly auftritt. Sobald die PV-Leistung schwankt habe ich manchmal auch Ausschläge im Hausverbrauch. Heute Nachmittag ließ sich das gut beobachten.
Ich habe zwei Solarmax-Wechselrichter im Einsatz. Wurde da etwas geändert?
Ich werde das mal weiter beobachten.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Dr. Mad hat geschrieben: ↑Sa Sep 10, 2022 8:41 am
Zum Problem der zu hoch angezeigten (und geloggten) PV-Erzeugung und des entsprechend zu hoch angezeigten Hausverbrauchs (Beginn der Diskussion hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 021#p70021): Mir scheint mittlerweile das Problem nur bei hoher PV-Erzeugung und/oder Batterieladeleistung aufzutreten. Bei kleinen Werten scheint alles ok, sprich die von der openWB angezeigten Werte stimmen bei kleiner PV- bzw. Ladeleistung mit denen aus dem SMA Sunnyportal überein. Ganz klar ist mir momentan nicht, ab wann die Werte der openWB von denen von SMA beginnen abzuweichen. Wenn mal wieder ein sonniger Tag mit weniger schwankender PV-Erzeugung ist, schaue ich nochmal.
Das bei "kleinen" PV-Erträgen und Batterieladeleistungen die von der openWB angezeigten Werte stimmen ist mir auch aufgefallen. Der SMA Hybridwechselrichter scheint hier etwas anders mit den Daten umzugehen. Laut LenaK lies sich aus den Log-Auszügen und den ausgelesenen Registern der OpenWB noch kein endgültiger Rückschluss auf dieses Verhalten des SMA STP Smart Energy finden. Daher hat sie eine Anfrage an den SMA Support gestellt. Rückmeldung steht noch aus.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Dr. Mad hat geschrieben: ↑Mo Sep 05, 2022 11:07 pm Zum Problem der zu hoch angezeigten (und geloggten) PV-Erzeugung und des entsprechend zu hoch angezeigten Hausverbrauchs (Beginn der Diskussion hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 021#p70021): Mir scheint mittlerweile das Problem nur bei hoher PV-Erzeugung und/oder Batterieladeleistung aufzutreten. Bei kleinen Werten scheint alles ok, sprich die von der openWB angezeigten Werte stimmen bei kleiner PV- bzw. Ladeleistung mit denen aus dem SMA Sunnyportal überein. Ganz klar ist mir momentan nicht, ab wann die Werte der openWB von denen von SMA beginnen abzuweichen. Wenn mal wieder ein sonniger Tag mit weniger schwankender PV-Erzeugung ist, schaue ich nochmal.
Momentan ist es mal wieder stabil sonnig, so dass ich, nacheinander die einzelnen Werte notieren kann ohne dass sich viel zwischendurch ändert:
openWB: PV 4,9 kW, Haus 1,83 kW
Sunnyportal: PV 4257 W, Haus 1140 W
STP10.0SE: PV 2394 W, -650 W Einspeisung (negativ, also Bezug), 3054 W Batterieladung
STP8.0: PV 552 W
SB3.0: PV 1265 W
Die Abweichung zw. den Werten der openWB und SMA ist hier momentan exakt die 650 W, die der Hybdridwechselrichter aus dem (Haus-)Netz bezieht.
Beachtenswert: Kurz nach 9:05 ist der Hausverbrauch für ein paar Minuten größer. Bei der openWB ändert sich der PV-Ertrag srunghaft nach unten, vielleicht um etwa die fehlerhaften 650 W? tatsächlich bleibt die PV-Leistung aber gleichmäßig, nur Hausverbrauch und Batterladung ändern sich, vgl. Sunnyportal. Während dieser Zeit scheint mir die openWB quasi die korrekten Werte anzuzeigen. Vielleicht sind, solange die Batterieladeleistung die Hausverbrauchsleistung nicht übersteigt, die Werte der openWB korrekt, und andernfalls nicht mehr?
Ich bin weiterhin auf Version 1.9.276 (2022-09-09 14:06:41 +0200 [c2036c9b1].
- Dateianhänge