Hallo,
ich besitze aktuell eine "openWB series2 standard+" und benutze diese zum PV-Laden mit automatischer Phasenumschaltung.
Es kommt jetzt ein zweites E-Auto ins Haus und ich moechte wieder auf eine openWB setzen. Ich bin mir nur nicht sicher, welche ich nehmen muss, um auch fuer das zweite Auto PV-Laden mit automatischer Umschaltung zu haben.
Reicht diesmal einfach nur eine "openWB series2 standard", weil es ja nur als Ladepunkt betrieben wird, oder brauche ich Mindestens eine "custom mit Addon platine"?
Vielen Dank!
2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
-
- Beiträge: 3453
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Du brauchst wieder eine mit 1p3-Umschaltung. In der 1.9 müssen alle Ladepunkte über diese Funktion verfügen, einer mit und ein anderer ohne geht nicht.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Hallo,
danke. Wird das mit der V2 anders oder muss ich nicht warten?
LG
danke. Wird das mit der V2 anders oder muss ich nicht warten?
LG
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Für 1p 3p ist entsprechende Hardware notwendig. Da hilft es auch nicht, auf V2.0 zu warten.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 3453
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Selbst wenn es mit der 2.0 ginge, würdest du dann die Autos immer umstecken, um bei Bewölkung doch PV-laden zu können?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Okay hab ich verstanden.
Dann reicht praktisch eine Custom mit dem automatischen 1p 3p Modul.
Ein extra Display brauche ich nicht oder, das laesst sich alles ueber das Display der ersten (haupt-) Wallbox steuern?
Danke und LG
Dann reicht praktisch eine Custom mit dem automatischen 1p 3p Modul.
Ein extra Display brauche ich nicht oder, das laesst sich alles ueber das Display der ersten (haupt-) Wallbox steuern?
Danke und LG
Re: 2 OpenWB mit Photovoltaik steuern
Ja, mit 1p3p, Display brauchst Du nicht extra.
Die 2. wird direkt als "nur LP"/ "externe openWB" über die 1. WB gesteuert.
VG
Die 2. wird direkt als "nur LP"/ "externe openWB" über die 1. WB gesteuert.
VG