Einbindung Lambda Wärmepumpe
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Bitte sende dem Lambda-Support auch einen link zu diesem thread. Ev. klingt sich dann jemand direkt hier ein. Das ist immer die schnellste und informativste Lösung bei solchen interaktionsthemen. Lambda wäre die erste WP, die dynamisch und vor allem pv-geführt geregelt werden würde. Das sollte mehr punkten als das sonst übliche SG-ready-Signal (0/1-Zustand).
Ansonsten bin ich hier mit dem hier viewtopic.php?f=10&t=5685 eher dran .
Ansonsten bin ich hier mit dem hier viewtopic.php?f=10&t=5685 eher dran .
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ich habe den link zu dem Thread hier bereits ganz am Anfang geschickt...
... Gelesen wurde meine Meldung mit der Fehlermeldung, aber eine Antwort habe ich nicht nicht erhalten
... Gelesen wurde meine Meldung mit der Fehlermeldung, aber eine Antwort habe ich nicht nicht erhalten
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
dann dranbleiben. Lambda bekommt einen Mehrwert, wenn sie erfolgreich integriert sind .
Du brauchst einen technischen Mitarbeiter, der die Fehlermeldungen aufdröseln kann. Ich vermute eine Kleinigkeit, die aber in der IT entscheidend ist.
Du brauchst einen technischen Mitarbeiter, der die Fehlermeldungen aufdröseln kann. Ich vermute eine Kleinigkeit, die aber in der IT entscheidend ist.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo,
Der Fehler "WV Alarm-Nr. 00506: E-Manager ungültiger Wert" kommt deshalb wenn kein Überschuss vorhanden ist wird der Wert 0 nur einmal übertragen.
Wenn der Wert 0 zyklisch wie der Überschusswert alle 30sec übertragen wird, sollte die Fehlermeldung weg sein.
Die Lambda WP sendet diesen Fehler immer, wenn länger kein Wert an Modbus Register 102 gesendet wird.
Der Fehler "WV Alarm-Nr. 00506: E-Manager ungültiger Wert" kommt deshalb wenn kein Überschuss vorhanden ist wird der Wert 0 nur einmal übertragen.
Wenn der Wert 0 zyklisch wie der Überschusswert alle 30sec übertragen wird, sollte die Fehlermeldung weg sein.
Die Lambda WP sendet diesen Fehler immer, wenn länger kein Wert an Modbus Register 102 gesendet wird.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Danke Mike11 für den Hinweis
Aber frage: warum schaltet der Energiemanager ganz ab bei dem Überschuss?
Wenn ich das richtig verstehe muss der Wert "0" dann alle 30 sec geschickt werden?
Aber frage: warum schaltet der Energiemanager ganz ab bei dem Überschuss?
Wenn ich das richtig verstehe muss der Wert "0" dann alle 30 sec geschickt werden?
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Also in openwb ist es so implementiert:
In dem moment wo die Einschaltbedingung durchlaufen ist, wird alle 25 Sekunden der Überschuss Übertragen. Du kannst mal die Einschaltbedingung so setzten , dass immer Überschuss übertragen wird:
Einschaltschwelle - 10000
Ausschaltschwelle 20000
Passieren sollte nichts (wenn du das richtige Vorzeichen gewählt hast), da die Wp bein Evu Bezug nichts in pv modus geht. Dann sollte zumindest die Fehletmeldung verschwinden.
Wenn die Eindchaötbedingung nicht durchlaufen ist, wird nichts übertragen.
Gruss Oliver
In dem moment wo die Einschaltbedingung durchlaufen ist, wird alle 25 Sekunden der Überschuss Übertragen. Du kannst mal die Einschaltbedingung so setzten , dass immer Überschuss übertragen wird:
Einschaltschwelle - 10000
Ausschaltschwelle 20000
Passieren sollte nichts (wenn du das richtige Vorzeichen gewählt hast), da die Wp bein Evu Bezug nichts in pv modus geht. Dann sollte zumindest die Fehletmeldung verschwinden.
Wenn die Eindchaötbedingung nicht durchlaufen ist, wird nichts übertragen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo okaegi,
Ich habe die letzten Tage mit Modbus Client getestet dachte von OpenWB werden keine Daten gesendet
wenn der Überschuss nicht vorhanden ist (0) und dann kommt die Fehlermeldung nach dem Timeout.
Das Timeout habe ich gestoppt, ist 5min dann kommt die Fehlermeldung
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung wenn der Wert in der Lambda WP auf 0 ist in der Anzeige
Du hast recht, wenn ich im MQTT Explorer den Überschuss von OpenWB beobachte geht er in - Werte
Scheint zu sein, dass Lambda WP nicht mit - Werten bzw. 0 arbeiten kann
Kann derzeit nur die MQTT Werte von OpenWB sehen, nicht was OpenWB an die Modbus Adresse 102 schickt
Zur Info Lambda hat bei mir folgendes eingestellt:
Modbus Client
E-Eintrag
leider kann man als Kunde diese Menüs nicht verändern.
Die Steuerung kaufen sie bei Fa. Sigmatek zu.
Ich finde nicht die Einstellung die Du in Deinem Beitrag geschrieben hast:
Einschaltschwelle - 10000
Ausschaltschwelle 20000
Bitte kannst Du einen Screenshot des Einstellungsmenü schicken !
Ich habe die letzten Tage mit Modbus Client getestet dachte von OpenWB werden keine Daten gesendet
wenn der Überschuss nicht vorhanden ist (0) und dann kommt die Fehlermeldung nach dem Timeout.
Das Timeout habe ich gestoppt, ist 5min dann kommt die Fehlermeldung
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung wenn der Wert in der Lambda WP auf 0 ist in der Anzeige
Du hast recht, wenn ich im MQTT Explorer den Überschuss von OpenWB beobachte geht er in - Werte
Scheint zu sein, dass Lambda WP nicht mit - Werten bzw. 0 arbeiten kann
Kann derzeit nur die MQTT Werte von OpenWB sehen, nicht was OpenWB an die Modbus Adresse 102 schickt
Zur Info Lambda hat bei mir folgendes eingestellt:
Modbus Client
E-Eintrag
leider kann man als Kunde diese Menüs nicht verändern.
Die Steuerung kaufen sie bei Fa. Sigmatek zu.
Ich finde nicht die Einstellung die Du in Deinem Beitrag geschrieben hast:
Einschaltschwelle - 10000
Ausschaltschwelle 20000
Bitte kannst Du einen Screenshot des Einstellungsmenü schicken !
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Das mache ich dann aber erst wenn ich wieder zu Hause bin
Welches Vorzeichen meinst du? Das bei Überchuss mitgeschickt wird?
@mike11
Ich glaube das Oliver die Einstellwerte in der konfig der OpenWB für die Lambda!? Ich meine mich dunkel zu erinnern
Welches Vorzeichen meinst du? Das bei Überchuss mitgeschickt wird?
@mike11
Ich glaube das Oliver die Einstellwerte in der konfig der OpenWB für die Lambda!? Ich meine mich dunkel zu erinnern
Zuletzt geändert von Sol-Bär-T am Mi Sep 28, 2022 6:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo okaegi,
Sorry habe das Menü Gerät kann schalten auf JA gefunden!
Einschaltschwelle auf "negativ" "10000"
Ausschaltschwelle auf "20000"
gestellt!
Leider noch immer die Fehlermeldung
Scheint mit negativwerten nicht zurecht zu kommen
Sorry habe das Menü Gerät kann schalten auf JA gefunden!
Einschaltschwelle auf "negativ" "10000"
Ausschaltschwelle auf "20000"
gestellt!
Leider noch immer die Fehlermeldung
Scheint mit negativwerten nicht zurecht zu kommen
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo zusammen:
Unter Einstellung Typ Lamba wählen
Dann kann in dem nächsten Menupunkt das Vorzeichen vom Überschuss gewählt werden. Die Ein und Ausschaltschwelöe kannst du weiter unten definieren. Wenn deine Modbuwdefinition vom 102 Stimmt, müsste er auch mit nehativen Werten klarkommen.
Gruss Oliver
Unter Einstellung Typ Lamba wählen
Dann kann in dem nächsten Menupunkt das Vorzeichen vom Überschuss gewählt werden. Die Ein und Ausschaltschwelöe kannst du weiter unten definieren. Wenn deine Modbuwdefinition vom 102 Stimmt, müsste er auch mit nehativen Werten klarkommen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923