Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Hallo,
ich bin neu hier. Habe das Forum bereits durchsucht, aber bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Meine Frage: Kann ich im Modus Min+PV-Laden die Entladung des Hausspeichers zum Zweck des Autoladens unterbinden?
Viele Grüße
Bernd
ich bin neu hier. Habe das Forum bereits durchsucht, aber bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Meine Frage: Kann ich im Modus Min+PV-Laden die Entladung des Hausspeichers zum Zweck des Autoladens unterbinden?
Viele Grüße
Bernd
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Danke für die schnelle Antwort und den Link.
Das was ich meinte, wird darin allerdings nicht beantwortet. Ich meinte, dass das Auto im Modus Min+PV auf jeden Fall geladen wird, aber nicht den Speicher leer zieht. Also entweder aus dem PV Überschuss oder aus dem Netz, aber nicht aus dem Speicher.
Kann man das einstellen?
Das was ich meinte, wird darin allerdings nicht beantwortet. Ich meinte, dass das Auto im Modus Min+PV auf jeden Fall geladen wird, aber nicht den Speicher leer zieht. Also entweder aus dem PV Überschuss oder aus dem Netz, aber nicht aus dem Speicher.
Kann man das einstellen?
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Lies den thread bitte noch einmal genau. Sowohl Gero als auch ich haben dort Infos's gegeben.
z.B. hier:
viewtopic.php?p=71771#p71771
Das Thema gab es schon häufig. Bitte nutze die SuFu => Speicher, Speicherbeachtung usw..
z.B. hier:
viewtopic.php?p=71771#p71771
Das Thema gab es schon häufig. Bitte nutze die SuFu => Speicher, Speicherbeachtung usw..
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Was aiole meint, ist dass OpenWb nur durch Anpassung des Ladestroms der Wallbox indirekt die (eigenständige) Speicherregelung beeinflussen kann.
Wenn aktuell zu wenig PV-Leistung anliegt und deswegen der Speicher entladen wird, müsste OpenWb den Ladestrom des Fahrzeugs weiter drosseln.
Unterhalb von 6A geht es leider nicht mehr. Dann müsste man die Ladung unterbrechen.
Im PV-Modus geschieht das nach einer einstellbaren Zeit.
Im Min+PV geschieht das gerade nicht und das Fahrzeug wird trotz zu geringer PV-Leistung weiter mit Mindestladestrom geladen. Daher wird in diesem Betriebszustand der Hausspeicher geleert.
Wenn aktuell zu wenig PV-Leistung anliegt und deswegen der Speicher entladen wird, müsste OpenWb den Ladestrom des Fahrzeugs weiter drosseln.
Unterhalb von 6A geht es leider nicht mehr. Dann müsste man die Ladung unterbrechen.
Im PV-Modus geschieht das nach einer einstellbaren Zeit.
Im Min+PV geschieht das gerade nicht und das Fahrzeug wird trotz zu geringer PV-Leistung weiter mit Mindestladestrom geladen. Daher wird in diesem Betriebszustand der Hausspeicher geleert.
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Wenn du SMA hast und Bock auf NodeRed kann ich dir was anbieten.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Genau das ist mein Punkt. Ich möchte eben nicht, dass dann der Speicher entladen wird, sondern die fehlende Leistung aus dem Netz genommen wird.
-
- Beiträge: 7773
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 35 times
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
Das geht nur mit Sonderlösungen a la Becker oder manuell den Speicher abschalten.
Und bitte keine Doppelposts: viewtopic.php?p=72165#p72165
Re: Im Modus Min+PV Hausspeicher nicht entladen
@Bernd_M
Diese Forderung musst Du an die Steuerung des Batteriewechselrichters richten.
Wie schon weiter oben geschrieben, hat OpenWb keinen direkten Zugriff auf dessen Verhalten. Die einzig mögliche Reaktion der OpenWB-Steuerung wäre das Abschalten der Fahrzeugladung. Die hast Du mit der Wahl von Min+PV aber ausgeschlossen.
Diese Forderung musst Du an die Steuerung des Batteriewechselrichters richten.
Wie schon weiter oben geschrieben, hat OpenWb keinen direkten Zugriff auf dessen Verhalten. Die einzig mögliche Reaktion der OpenWB-Steuerung wäre das Abschalten der Fahrzeugladung. Die hast Du mit der Wahl von Min+PV aber ausgeschlossen.