EM24 modbis über PE11 möglich?
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
EM24 modbis über PE11 möglich?
Hallo zusammen,
Ist es möglich den CG EM24 Modbus über einen PE11 in die openWB als EVU zu integrieren?
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Victron Speicherlösung in mein Haus zu integrieren. Die EM24 LAN sind aktuell nicht erhältlich, der Modbus schon.
Aktuell, so lange ich kein Victron System habe, würde ich daher den EM24 über den PE11 an der openWB auslesen wollen, wenn die Victron Anlage dann steht, kann die openWB die EVU Daten ja dann über den Multiplus bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe.
VG
Det
Ist es möglich den CG EM24 Modbus über einen PE11 in die openWB als EVU zu integrieren?
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Victron Speicherlösung in mein Haus zu integrieren. Die EM24 LAN sind aktuell nicht erhältlich, der Modbus schon.
Aktuell, so lange ich kein Victron System habe, würde ich daher den EM24 über den PE11 an der openWB auslesen wollen, wenn die Victron Anlage dann steht, kann die openWB die EVU Daten ja dann über den Multiplus bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 1428
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 11 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
...war auch genau meine idee...leider nein, schau hier: viewtopic.php?f=8&t=5901
Die Modbus-IDs vom EM24 in beiden versionen sind wohl nicht gleich.
Zwar könnte man das EM24-LAn Modul in der openWB anpassen und es so als EVU-Kit nutzen können, aber später würde es der Victron CX nicht als solches finden.
Edit: Ich überlege deshalb einfach das alte EVU-Kit für die openWB zu behalten...sind dann halt 2 "Kits" am EVU-Punkt.
Die Modbus-IDs vom EM24 in beiden versionen sind wohl nicht gleich.
Zwar könnte man das EM24-LAn Modul in der openWB anpassen und es so als EVU-Kit nutzen können, aber später würde es der Victron CX nicht als solches finden.
Edit: Ich überlege deshalb einfach das alte EVU-Kit für die openWB zu behalten...sind dann halt 2 "Kits" am EVU-Punkt.
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Den Artikel kenne ich, es ist auch klar, dass ein Modbus Device nicht von 2 Mastern gleichzeitig angesprochen werden kann/darf. Das wäre auch nicht meine Anforderung. Ich würde den EM24 Modbus nur für die openWB benötigen, solange ich keine Victron Umgebung habe. Sobald Victron da ist, kann ich die Daten ja problemlos aus dem Victron System abholen.
2 Smartmeter hintereinander sind selbst in meinem nicht ganz kleinen Zählerschrank dann doch zu viel. Habe auch keine Lust unnötig Geld auszugeben.
Im PV Forum gibt es Scripte, um das Fronius SM für die Victrons zugänglich zu machen.mit den entsprechenden Modbus Registern sollte das dann auch mit einem Eastron SDM funktionieren.
Alternative wäre, ein openWB Modul für einen EM24 hinter einem PE11 zu bauen.
VG
Det
2 Smartmeter hintereinander sind selbst in meinem nicht ganz kleinen Zählerschrank dann doch zu viel. Habe auch keine Lust unnötig Geld auszugeben.
Im PV Forum gibt es Scripte, um das Fronius SM für die Victrons zugänglich zu machen.mit den entsprechenden Modbus Registern sollte das dann auch mit einem Eastron SDM funktionieren.
Alternative wäre, ein openWB Modul für einen EM24 hinter einem PE11 zu bauen.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Oder den Tipp aus dem PV Forum zu realisieren
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2808528
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2808528
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
schonmal an den Elgris Smartmeter gedacht? der hat wohl die EM24 Tabellen integriert und ist über Netzwerk (WLAN Version) oder Netzwerk und/oder RS485 (LAN Version) auslesbar
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 4455
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Elgris hab ich aus den Augen verloren. Hatte das vor ein paar Jahren mal überlegt, und auch mit Elgris Kontakt gehabt bezüglich Nutzung als PV Zähler mit einem SMA WR und meinem RSE. Muss ich auch mal schauen, was Elgris in der Zwischenzeit so alles kann. Aber ist eine Wandler Messung oder?
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Ja wandlerderNeueDet hat geschrieben: ↑So Okt 02, 2022 3:59 pm Elgris hab ich aus den Augen verloren. Hatte das vor ein paar Jahren mal überlegt, und auch mit Elgris Kontakt gehabt bezüglich Nutzung als PV Zähler mit einem SMA WR und meinem RSE. Muss ich auch mal schauen, was Elgris in der Zwischenzeit so alles kann. Aber ist eine Wandler Messung oder?
Danke für den Tipp.
Mittlerweile ist der echt universell
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 7848
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 44 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Erscheint mir für eine Temporärlösung am sinnvollsten, zumal der RPi danach anderweitig weitergenutzt werden kann. Außerdem schadet etwas Beschäftigung mit der Victron-Materie vorab sicher nicht.derNeueDet hat geschrieben: ↑So Okt 02, 2022 3:28 pm Oder den Tipp aus dem PV Forum zu realisieren
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2808528
-
- Beiträge: 1428
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 11 times
Re: EM24 modbis über PE11 möglich?
Wenn der Platz reicht, warum nicht. Den EM24 brauchst Du ja sowieso, weil nur der im ESS von Victron zugelassen ist.derNeueDet hat geschrieben: ↑So Okt 02, 2022 3:24 pm 2 Smartmeter hintereinander sind selbst in meinem nicht ganz kleinen Zählerschrank dann doch zu viel. Habe auch keine Lust unnötig Geld auszugeben.
Im PV Forum gibt es Scripte, um das Fronius SM für die Victrons zugänglich zu machen.mit den entsprechenden Modbus Registern sollte das dann auch mit einem Eastron SDM funktionieren.
Alternative wäre, ein openWB Modul für einen EM24 hinter einem PE11 zu bauen.
Im Messkonzeppt wird der als EnFluRi beim Speicher eingebaut und damit hat man eben keine Wahl, wenn man das beim VNB anmeldet.