Beitrag von x2001 »

Hallo,

habe gerade mit meinem Elektriker telefoniert,

ich habe die Standart+ bestellt mit 11kw,

und werde jetzt die Verkabelung vorbereiten,
habe ca. 5 Meter vom Verteiler zum Ort der Wallbox,

er meint 5 x 2,5mm² reicht vollkommen, was denkt Ihr denn?

Da ja ein eigener Allstromsensitiver Fi Typ B eingebaut ist,
meint mein Elektriker,

dass wir es am besten an meinen noch komplett freien ZusatzFI
Eaton PFIM-40/4/003-XG hängen,

was meint Ihr denn dazu?

Danke
Liebe Grüße
Herbert
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von derNeueDet »

Theoretisch hat dein Elektriker mit dem Querschnitt recht. Aber das Kabel ist bei der Aktion das günstigste, von daher würde ich 4qmm oder 6qmm nehmen.
Ohne jetzt genau zu schauen, was das für ein Typ von FI ist, vermute ich dass das ein FI Typ A ist und damit schließt sich das aus, dass die WB dahinter angeschlossen wird.
Wenn er unbedingt einen FI auf der Verteiler Seite haben will, dann den FI-B ausbauen lassen und mit Reihenklemmen in der Box die Phasen und Neutralleiter beschallen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von Jarry »

ICH würde mindestens 4qmm legen (ist wie Det bereits erwähnte eh das billigste an der Aktion), da wir hier über Dauerlasten reden.
Je nach Länge (bei 5m noch nicht) und Verlegeart (hier unbekannt) wäre das aber sowieso nötig (Länge) bzw. anzuraten (Verlegeart A2 z.B. da ist bei 2,5qmm nämlich bei max. 18A sowieso Schluss).
Nein, vor den Typ B RCD IN der openWB darf KEIN Typ A RCD.
Wenn du die Zuleitung auch hinter einem RCD haben willst (oder gar musst durch Brandschutzverordnungen und/oder Netzform) dann verlagere den verbauten Typ B in die Verteilung davor.
Dort ergibt er eigentlich sowieso mehr Sinn, da man so nen RCD auch hin und wieder mal über die Prüftaste "testen" sollte...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
JPRider
Beiträge: 81
Registriert: Di Jul 12, 2022 8:04 am

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von JPRider »

Ich sehe das auch wie Det. Das Kabel ist an der Installation die günstigste Komponente, dauert aber am längsten wenn Du es ggf. neu verlegen und wieder anschließen musst. Insofern lieber gleich mindestens 4mm² und bei größerem Abstand zwischen Wallbox und Zählerschrank 6mm² nehmen.
Das ist dann eine "günstig" erworbene Sicherheitsreserve.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
x2001
Beiträge: 19
Registriert: Mo Jul 18, 2022 1:36 pm

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von x2001 »

Danke für Eure super Antworten,

habe gerade mit dem Elektriker telefoniert,

er sagt 4mm²,

und anklemmen direkt bei den Sammelklemmen / Reihenklemmen,
da ja eh ein FI verbaut ist.

Denke ich werds genau so machen.

Liebe Grüße
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von Amok83 »

x2001 hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 7:10 am und anklemmen direkt bei den Sammelklemmen / Reihenklemmen,
da ja eh ein FI verbaut ist.
Aber nicht an den Eaton PFIM-40/4/003-XG. Der ist nicht geeignet für die openWB, da nicht allstromsensitiv.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
x2001
Beiträge: 19
Registriert: Mo Jul 18, 2022 1:36 pm

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von x2001 »

Danke,

sorry, habe mich falsch ausgedrückt,

er sagt direkt an die Sammelklemmen / Reihenklemmen

ohne FI da ja im OpenWb Gerät ein Fi verbaut ist...

:-)
JPRider
Beiträge: 81
Registriert: Di Jul 12, 2022 8:04 am

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von JPRider »

Aber bitte mit Leitungsschutzschalter in der HV!
Das erleichtert Dir auch den "harten" Reboot, falls der mal erforderlich werden sollte.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
x2001
Beiträge: 19
Registriert: Mo Jul 18, 2022 1:36 pm

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von x2001 »

Danke,

welchen Leitungsschutzschalter soll ich denn nehmen?
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Kabel und Anschluss

Beitrag von Jarry »

x2001 hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 8:24 am Danke,

welchen Leitungsschutzschalter soll ich denn nehmen?
Der Zuleitung entsprechend. Ist ja schließlich ein Leitungsschutzschalter
Und das liegt am Querschnitt, der Länge und Verlegeart. Das möge dann dein Elektriker entsprechend dimensionieren.
Und bitte eine Anmerkung. Ein "B-Automat" reicht. Man muss keine C-Automaten nehmen (Machen viele Old-School-Elektriker weil ist ja ein "Motor" dran...)