Hallo,
ich habe jetzt schon alles zu dem Thema gelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich habe
1x Solaredge WR mit Modbus ID 1
1x Solaredge Zähler SE-WNC-3Y400 angebunden über RS-485 mit ID 2
PV Werte stimmen sehr genau in der OpenWB, leider die Werte für Haus und Verbrauch überhaupt nicht.
In der Solaredge APP und auch in der SolarMON App (angebunden über TCP Modbus) stimmen die Werte auch recht genau.
Ich habe noch lokal auf einem PC ein EVCC laufen, das auch per TCP am Wechselrichter angebunden ist, und hier werden die Werte für Netzbezug auch richtig dargestellt. Also nehme ich an, dass der Zähler etc. richtig funktioniert.
Die OpenWB gibt eher irgendwelche Werte für Verbrauch und Haus aus. (wahrscheinlich berechnet?).
Konfiguration OpenWB im Modul EVU: IP Adresse WR und Port 502
Modul PV: WR IP, beide Schalter auf Nein, ID = 1 und die anderen alle auf None.
Hier habe ich auch schon mit ID 2 etc. mal ausprobiert, ändert aber nix.
Wer kann mir helfen? oder hatte schon ähnliches Problem
Viele Grüsse
Rockyrichter
ich habe jetzt schon alles zu dem Thema gelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich habe
1x Solaredge WR mit Modbus ID 1
1x Solaredge Zähler SE-WNC-3Y400 angebunden über RS-485 mit ID 2
PV Werte stimmen sehr genau in der OpenWB, leider die Werte für Haus und Verbrauch überhaupt nicht.
In der Solaredge APP und auch in der SolarMON App (angebunden über TCP Modbus) stimmen die Werte auch recht genau.
Ich habe noch lokal auf einem PC ein EVCC laufen, das auch per TCP am Wechselrichter angebunden ist, und hier werden die Werte für Netzbezug auch richtig dargestellt. Also nehme ich an, dass der Zähler etc. richtig funktioniert.
Die OpenWB gibt eher irgendwelche Werte für Verbrauch und Haus aus. (wahrscheinlich berechnet?).
Konfiguration OpenWB im Modul EVU: IP Adresse WR und Port 502
Modul PV: WR IP, beide Schalter auf Nein, ID = 1 und die anderen alle auf None.
Hier habe ich auch schon mit ID 2 etc. mal ausprobiert, ändert aber nix.
Wer kann mir helfen? oder hatte schon ähnliches Problem
Viele Grüsse
Rockyrichter
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Diesen als ersten Meter mit ID 1 konfigurieren dann gehts.1x Solaredge Zähler SE-WNC-3Y400 angebunden über RS-485 mit ID 2
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 13
- Registriert: So Okt 09, 2022 8:38 pm
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Ok, dann hat der WR die ID 1 und auch der Zähler die ID 1?
Bei dem Zähler muss ich das mit den DIP Switch direkt am Zähler einstellen.
Das meinst Du so?
Bei dem Zähler muss ich das mit den DIP Switch direkt am Zähler einstellen.
Das meinst Du so?
-
- Beiträge: 13
- Registriert: So Okt 09, 2022 8:38 pm
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Also habe das mit dem Zähler auf ID 1 mit DIP probiert. Dann geht gar nix mehr. Der WR erkennt den Zähler nicht mehr.
Habe auch auf dem WR in dern Konfig auf ID 1 umgestellt. Dann wieder auf 2 zurückgestellt und die DIP wieder auf 2 und sofort war die Kommunikation wieder da.
OpenWB Stabel 1.9.281 ist installiert.
Muss irgendwas anderes sein.
Hier gibt es ja schon einige Themen, dass die Solaredge Daten nicht stimmen. Dort sind aber immer mehr Wechselrichter oder andere Geräte noch veraut. Mein Aufbau ist ja total simpel und klar.
-
- Beiträge: 13
- Registriert: So Okt 09, 2022 8:38 pm
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Habe gerade nochmal in der Modulkonfiguration von OpenWB bei EVU gelesen:
"Der Zähler muss an erster Position im Wechselrichter konfiguriert sein, sonst ist eine Auslesung nicht möglich."
Der Zähler ist ja an RS485-1 angeschlossen. Es gibt auch noch RS485-2, da hängt aber nix dran.
Ich nehme an, der Satz oben bezieht sich darauf.
"Der Zähler muss an erster Position im Wechselrichter konfiguriert sein, sonst ist eine Auslesung nicht möglich."
Der Zähler ist ja an RS485-1 angeschlossen. Es gibt auch noch RS485-2, da hängt aber nix dran.
Ich nehme an, der Satz oben bezieht sich darauf.
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Hi, sorry - ich werde gerade aus deiner Aufstellung nicht ganz schlau...
Du hast einen SolarEdge WR und einen SolarEdge Meter für die Erfassung von Export / Import...
Ich nehme mal an, dieser Meter is soweit korrekt im Wechselrichter hinterlegt - und die Kommunikation im WR und zum Webportal ist i.O. ?
In der OpenWB ist das ganze bei mir wie folgt konfiugriert:
PV-Modul: SolarEdge WR
WR SolarEdge IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Weiteres Smartmeter Einlesen: Nein
Batterieleistung von PV abziehen: Nein
WR 1 SolarEdge ID: 1
WR 2 SolarEdge ID: none
.... alle anderen: none
beim EVU-Modul:
Strombezugsmodul: Solaredge
IP Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx
Port: 502
Damit stimmen bei mir die Werte für Hausverbrauch, Import & Export ziemlich genau mit den Daten überein, welche mir mein anderes Monitoring vom WR Ausgibt.
Kleinere Ungenauigkeiten können hier ggf. aufgrund von unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen durchaus zustande kommen, bewegen sich aber im bereich von 0,01-0,02 kWh...
Du hast einen SolarEdge WR und einen SolarEdge Meter für die Erfassung von Export / Import...
Ich nehme mal an, dieser Meter is soweit korrekt im Wechselrichter hinterlegt - und die Kommunikation im WR und zum Webportal ist i.O. ?
In der OpenWB ist das ganze bei mir wie folgt konfiugriert:
PV-Modul: SolarEdge WR
WR SolarEdge IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Weiteres Smartmeter Einlesen: Nein
Batterieleistung von PV abziehen: Nein
WR 1 SolarEdge ID: 1
WR 2 SolarEdge ID: none
.... alle anderen: none
beim EVU-Modul:
Strombezugsmodul: Solaredge
IP Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx
Port: 502
Damit stimmen bei mir die Werte für Hausverbrauch, Import & Export ziemlich genau mit den Daten überein, welche mir mein anderes Monitoring vom WR Ausgibt.
Kleinere Ungenauigkeiten können hier ggf. aufgrund von unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen durchaus zustande kommen, bewegen sich aber im bereich von 0,01-0,02 kWh...
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Ich bin jetzt noch auf einer älteren Version, sehe aber kein Problem.
Von gestern die Werte aus der Solaredge App:
Produktion 27,3 kWh - 20,8 kWh Einspeisung und 6,49 kWh Genutzt
Verbrauch 14,1 kWh - 7,65 kWh Netzbezug und 6,49 kWh Eigenverbrauch
Hier ist die Darstellung etwas merkwürdig, die 6,49 kWh sind in Produktion und Verbrauch (Genutzt und Eigenverbrauch) ersichtlich, sind in der tatsächlichen Energiebilanz aber nur einmal enthalten (gibt es vielleicht deshalb Verwirrung).
OpenWB von gestern:
Bezug: 7,63 kWh
Einspeisung: 20,80 kWh
PV: 27,30 kWh
Hausverbrauch 14,13 kWh
Hier muss man die Werte aber vergleichbar machen.
Produktion und PV sind das gleiche, sind auch ident.
Verbrauch und Hausverbrauch sind das gleiche, sind auch ident.
Einspeisung sind auch in beiden Systemen das gleiche, sind auch ident.
Eigenverbrauch (6,49 kWh) sind in OpenWB aus dem "Logging Tagesansicht" nicht direkt ersichtlich, berechnet sich aber aus PV-Einspeisung (27,3-20,8) 6,5 kWh, also auch ident.
Netzbezug und Bezug sind das gleiche, sind auch ident.
(Die Zahlen werden Aufgrund von Updateintervallen nie Identisch sein, +/-20 Wh sind für mich keine nennenswerte Abweichung)
Bei mir gibt es hier keinen Fehler, jetzt weiß ich nicht, ob ich updaten soll, da sich scheinbar mit einer neueren Version ein Fehler eingeschlichen hat?
Meine OpenWB Version: 1.9.271
Ich benutze derzeit nur die Standalone, meine WallBox wird demnächst vom Elektriker angeschlossen (d.h. noch nicht in Betrieb).
Von gestern die Werte aus der Solaredge App:
Produktion 27,3 kWh - 20,8 kWh Einspeisung und 6,49 kWh Genutzt
Verbrauch 14,1 kWh - 7,65 kWh Netzbezug und 6,49 kWh Eigenverbrauch
Hier ist die Darstellung etwas merkwürdig, die 6,49 kWh sind in Produktion und Verbrauch (Genutzt und Eigenverbrauch) ersichtlich, sind in der tatsächlichen Energiebilanz aber nur einmal enthalten (gibt es vielleicht deshalb Verwirrung).
OpenWB von gestern:
Bezug: 7,63 kWh
Einspeisung: 20,80 kWh
PV: 27,30 kWh
Hausverbrauch 14,13 kWh
Hier muss man die Werte aber vergleichbar machen.
Produktion und PV sind das gleiche, sind auch ident.
Verbrauch und Hausverbrauch sind das gleiche, sind auch ident.
Einspeisung sind auch in beiden Systemen das gleiche, sind auch ident.
Eigenverbrauch (6,49 kWh) sind in OpenWB aus dem "Logging Tagesansicht" nicht direkt ersichtlich, berechnet sich aber aus PV-Einspeisung (27,3-20,8) 6,5 kWh, also auch ident.
Netzbezug und Bezug sind das gleiche, sind auch ident.
(Die Zahlen werden Aufgrund von Updateintervallen nie Identisch sein, +/-20 Wh sind für mich keine nennenswerte Abweichung)
Bei mir gibt es hier keinen Fehler, jetzt weiß ich nicht, ob ich updaten soll, da sich scheinbar mit einer neueren Version ein Fehler eingeschlichen hat?
Meine OpenWB Version: 1.9.271
Ich benutze derzeit nur die Standalone, meine WallBox wird demnächst vom Elektriker angeschlossen (d.h. noch nicht in Betrieb).
-
- Beiträge: 13
- Registriert: So Okt 09, 2022 8:38 pm
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Genau wie CChris habe ich auch alles konfiguriert und genau so eingerichtet.
Nur bei mir stimmt gar nix, bis auf die PV Produktion.
In der APP (auch in einer zweiten) stimmen die Werte alle.
Jetzt gerade habe ich auch unter Status eine Fehlermeldung bei EVU entdeckt:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.xx.xx:502)]
HIer scheint es wohl ein Kommunikationsfehler zu geben. Vielleicht doch ein Fehler in der Version?
Nur bei mir stimmt gar nix, bis auf die PV Produktion.
In der APP (auch in einer zweiten) stimmen die Werte alle.
Jetzt gerade habe ich auch unter Status eine Fehlermeldung bei EVU entdeckt:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.xx.xx:502)]
HIer scheint es wohl ein Kommunikationsfehler zu geben. Vielleicht doch ein Fehler in der Version?
-
- Beiträge: 13
- Registriert: So Okt 09, 2022 8:38 pm
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
So, ich glaube ich habe die Lösung.
Ich hatte mir auf einem lokalen PC im Netzwerk noch das EVCC installiert. Und das greift über Modbus auf den SE WR zu.
Das gibt aber Probleme, wie man hier lesen kann:
viewtopic.php?f=4&t=4303
Jetzt das EVCC deaktiviert, und schwupps kommen mal die richtigen Verbrauchswerte.
Ich werde das morgen mal noch mit dem PV Ertrag checken.
Vielen Dank Euch und hoffentlich hilft es weiter.
Das sollte man schon in die Doku aufnehmen!!
Ich hatte mir auf einem lokalen PC im Netzwerk noch das EVCC installiert. Und das greift über Modbus auf den SE WR zu.
Das gibt aber Probleme, wie man hier lesen kann:
viewtopic.php?f=4&t=4303
Jetzt das EVCC deaktiviert, und schwupps kommen mal die richtigen Verbrauchswerte.
Ich werde das morgen mal noch mit dem PV Ertrag checken.
Vielen Dank Euch und hoffentlich hilft es weiter.
Das sollte man schon in die Doku aufnehmen!!
-
- Beiträge: 7632
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Dass man EVCC nicht parallel laufen lassen soll?
Glaub' das machen oWB-user im Normalfall nicht.