wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Für 350 EUR ist die "NICHT-Ethernet"-Version!Bei Panda-Solar ist die aktuell mit wenigen Tagen Lieferzeit für 350€ verfügbar.
der EM24 ist wohl gerade abgekündigt und wird durch EM530/EM540 ersetzt. Ob es eine Ethernet-Variante davon geben wird, weiß ich aber nicht.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 7767
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 35 times
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Danke!
Endlich schlanke 3p-Zähler. Der 530/540 hat nur 3 TE statt 4 TE beim EM24.
Leider nur mit Modbus RTU oder M-Bus. Kein LAN. Sieht auch nicht so aus, als ob das noch hinein passen würde.
Weitere Details kann man hier erlesen:
https://www.gavazzionline.com/em127.htm
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM530 ... y-2022.pdf
Der EM24 scheint aber noch nicht abgekündigt - zumindest ist er noch auf der Gavazzi-website aufgeführt:
https://www.gavazzionline.com/CGNA/energy#!
Endlich schlanke 3p-Zähler. Der 530/540 hat nur 3 TE statt 4 TE beim EM24.
Leider nur mit Modbus RTU oder M-Bus. Kein LAN. Sieht auch nicht so aus, als ob das noch hinein passen würde.
Weitere Details kann man hier erlesen:
https://www.gavazzionline.com/em127.htm
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM530 ... y-2022.pdf
Der EM24 scheint aber noch nicht abgekündigt - zumindest ist er noch auf der Gavazzi-website aufgeführt:
https://www.gavazzionline.com/CGNA/energy#!
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Der EM24 ist praktisch nicht mehr zu bekommen. Ich habe bereits von 2 Händlern mein Geld zurück bekommen, das sie meinten, liefern zu können......
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Der Elgris ist wohl lieferbar (wenn auch vom Preis her teurer geworden in den letzten Monaten) und hat auch die EM24 Tabellen implementiert (Laut deren Website, und man kann die Leute an anrufen wenn man sich das nochmal bestätigen lassen will )
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Ich selbst habe das EVU Kit am PE11. Nun habe ich vor das EM24 LAN per NodeRed zu simulieren. Der nachfolgende link beschreibt das mit einem Shelly 3EM. Das wollte ich anpassen, bin aber zuversichtlich, dass das klappt.
Das ganze dann für den Multiplus-II als GX Variante. BTW: kann die openWB auch die GX Variate auslesen, oder nur den Cerbo GX?
https://www.alferez.es/iot/carlo-gavazz ... odbus-tcp/
Oder hat von euch jamand das schon gemacht?
LG Peter
Das ganze dann für den Multiplus-II als GX Variante. BTW: kann die openWB auch die GX Variate auslesen, oder nur den Cerbo GX?
https://www.alferez.es/iot/carlo-gavazz ... odbus-tcp/
Oder hat von euch jamand das schon gemacht?
LG Peter
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
-
- Site Admin
- Beiträge: 8526
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Alle GX Varianten. Ob das im Gerät verbaut ist (Multiplus GX) oder extra (Cerbo GX) ist egal.
Im Multiplus ist blöd gesagt nur ein abgespecktes Cerbo drinnen.
Im Multiplus ist blöd gesagt nur ein abgespecktes Cerbo drinnen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
OK, danke für die Info.
Jetzt bleibt nur noch die Simulation eines ModbusTCP EM24 über NodeRed.
Ich habe bereits über Homeassistant das EVUkit angezeigt bekommen. Also direkt die Modbus Register über den PE11 ausgelesen.
Jetzt möchte ich das in NodeRed machen. Also einen ModbusServer mit den nötigen Daten füttern. Das wurde hier ja schon mal gemacht mit einem Shelly 3EM
https://www.alferez.es/iot/carlo-gavazz ... odbus-tcp/
Ich möchte mich an das Setup machen und bin für alle Infos dankbar. Gerne poste ich hier dann das Ergebnis. Das dürfte für viele ein Problem lösen.
Ich will mit einem 3000 GX Multiplus und einem 5000er Pylontech starten und auf 3 x MP-II 3000er mit 3 x 5kWh erweitern.
Jetzt bleibt nur noch die Simulation eines ModbusTCP EM24 über NodeRed.
Ich habe bereits über Homeassistant das EVUkit angezeigt bekommen. Also direkt die Modbus Register über den PE11 ausgelesen.
Jetzt möchte ich das in NodeRed machen. Also einen ModbusServer mit den nötigen Daten füttern. Das wurde hier ja schon mal gemacht mit einem Shelly 3EM
https://www.alferez.es/iot/carlo-gavazz ... odbus-tcp/
Ich möchte mich an das Setup machen und bin für alle Infos dankbar. Gerne poste ich hier dann das Ergebnis. Das dürfte für viele ein Problem lösen.
Ich will mit einem 3000 GX Multiplus und einem 5000er Pylontech starten und auf 3 x MP-II 3000er mit 3 x 5kWh erweitern.
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
-
- Beiträge: 7767
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 35 times
Re: wie EVU-Kit gegen Victron EM24 tauschen? - IP Adressen etcpp
Becker hatte netterweise hier etwas für die SDM-Auslesung per NR beigestellt.
viewtopic.php?p=69417#p69417
Damit wären die SDM-Werte da.
Das müsstest Du dann noch ins EM24-Datenformat konvertieren und ausgeben.
viewtopic.php?p=69417#p69417
Damit wären die SDM-Werte da.