Ich auch - ist einfach zu viel Sonne geradeIhaglc hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 5:03 pm Habe die ganze Woche auf das Auffrischen des Speichers gewartet, um Logs senden zu können

Danke LenaK für dein Engagement.
Ich auch - ist einfach zu viel Sonne geradeIhaglc hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 5:03 pm Habe die ganze Woche auf das Auffrischen des Speichers gewartet, um Logs senden zu können
Dann hat es Lena auch richtig gemachtElchkopp hat geschrieben: Sa Okt 29, 2022 7:09 am Es wird zwar im Diagramm als PV-Erzeugung angezeigt, aber nicht zum PV Tagertrag dazugezählt.
Ich habe den Debug Modus2 jetzt schon seit ca. 2 Wochen eingestellt.Elchkopp hat geschrieben: Sa Okt 29, 2022 7:09 am Kann ich den Debug-Modus 2 eigentlich dauerhaft mitlaufen lassen oder „müllt“ der mir dann mit der Zeit irgendwas zu?
Hat Dein BYD einen Netzwerkanschluss? Dann probiere mal aus, ob die Werte passen, wenn Du statt Solaredge BYD als Speicher auswählst und die IP-Adresse vom BYD einträgst.marschall.philipp hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 2:25 pm Hallo Lena, ja, genau.
Man korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber ich glaube alle Speicher sind bei diesen Hybrid Wechselrichtern immer DC angeschlossen.
Ich habe einen BYD LVS Speicher.
Leider funktioniert es bei mir auch mit einem erneuten Update auf die neuste nightly Version nicht. Alles wie bisher....
Bin mir nun unsicher, was ich tun soll, scheinbar ist es bei mir ja "zum Glück" ein Einzelfall und für mein Wechselrichter Modell sollten die Werte eigentlich stimmen. Was schlägst du vor?
Ich weiss zwar nicht genau, was du jetzt noch genau geändert hast...LenaK hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 8:21 am Ich habe nochmal eine Anpassung in der Nightly vorgenommen, bitte nochmal testen, ob es so passt.
Muss ich leider bestätigen. Bin deswegen auch wieder zurück auf meine alte Stable 244sceph hat geschrieben: So Nov 27, 2022 10:30 am Ich habe heute nach langer Zeit (seit der Nightly 282) mal wieder ein Update (auf die 287) gemacht, da heute ausreichend Sonne für einen Test vorhanden war.
Ergebnis: Leider immer noch starke Differenzen zwischen SolarEdge und openWB: