Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

LutzB
Beiträge: 3772
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 21 times

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von LutzB »

Die Anfangsfrage war, ob alle Phasen der Zuleitung mit nur einer Notstrom-Phase versorgt werden können. Zumindest war das unterschwellig impliziert. Wenn dann dreiphasig geladen wird, haben wir dieses Szenarion.
Elias Alias
Beiträge: 142
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
Been thanked: 1 time

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von Elias Alias »

derNeueDet hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 6:03 pmDas war die Ausgangssituation. Sowas kannst du mit einem Umschalter realisieren, sodass alle Abgänge in deinem Hausverteiler auch per Ersatzstrom versorgt werden.
Ja. Das wäre aber *noch* mehr Aufwand, der braucht 8 Einheiten, der Hauptverteiler ist zum Platzen voll, 2 neue 4^2-Leitungen zu ziehen usw., das sind dann nochmal paar hundert Euro - für eine Ausnahmesituation. Aber schon allein aus Lust am Thema behalt ichs im Auge ...
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Elias Alias
Beiträge: 142
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm
Been thanked: 1 time

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von Elias Alias »

LutzB hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 6:03 pm Die Anfangsfrage war, ob alle Phasen der Zuleitung mit nur einer Notstrom-Phase versorgt werden können. Zumindest war das unterschwellig impliziert. Wenn dann dreiphasig geladen wird, haben wir dieses Szenarion.
In meinem Fall wie gesagt nicht, da ich niedrig absichere. Aber ja, wenn ich an der Absicherung nichts ändern, sondern z.B. nur einen Lastumschalter umlegen will, dann würde *ich* L2 und L3 trennen - bei allen 3-phasig angeschlossenen Geräten. (Zum Glück ist meine Wärmepumpe einphasig ;-))
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von Amok83 »

Ich wäre da vorsichtig mit L1/2/3 auf gleiche Phase auflegen oder ganz und gar live umschalten.
Es gibt OBCs, die mit Drehstrom arbeiten (auch Bauerndrehstrom, wenn es sein muss).
Die kommen sehr wohl mit Phasenwegfall klar, aber nicht mit plötzlichem Phasenwechsel.

Ich würde den Notstrom nur auf L1 auflegen und eine automatische Umschaltung nur machen, wenn die wirklich Winkelsynchron übernimmt.
Im Notstromfall reicht es vermutlich eh als Backup 1phasig laden zu können.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
hpsan
Beiträge: 3
Registriert: Sa Dez 10, 2022 10:41 am

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von hpsan »

Hallo,

ich bin neu im Forum und habe 2 openWB Wallboxen (Version: 1.9.288) im Einsatz. Ich lade damit 2 EVs, einen Skoda Enyaq iV80 und einen BMW i3. Ich denke, mein Beitrag könnte zu dem hier diskutierten Thema passen.

Die Wallboxen sind mit einer SMA PV Anlage mit 15,8 kWp gekoppelt (die Wechselrichter speisen 3-phasig ins Hausnetz ein). Das ermöglicht im Sommer an schönen Tagen die komplette Versorgung meines Hauses und PV-Laden eines EVs mit 11 kW ohne Netzbezug. Die PV-Anlage verfügt weiterhin über einen 16 kWh Batteriespeicher, der mit Priorität vor den EVs geladen wird.

Der Sunny Island Batteriewechselrichter ist seit gestern mit einem Enwitec Ersatzstromsystem gekoppelt, das bei einem Stromausfall zunächst das Hausnetz komplett vom Netz des Energieversorgers trennt und danach den aus dem Hausakku erzeugten 1-phasigen Ersatzstrom des Sunny Island nach einer Umschaltzeit von ca. 15 Sekunden auf L1, L2 und L3 koppelt, so dass alle drei Phasen jeweils mit 230 V phasengleich versorgt werden.

Da der phasengleiche Ersatzstrom den Drehstromantrieb meiner Erdwärmepumpe beschädigen könnte, wird die WP durch ein Netzüberwachungsrelais mit Drehfeldüberwachung und einen Schaltschütz unmittelbar nach dem Stromausfall (und vor der Aktivierung der Ersatzstromversorgung) so lange vom Netz abgekoppelt bis wieder "echter" Drehstrom ansteht. Der Hersteller sagt zwar, die WP erkennt das fehlende Drehfeld und schaltet sie automatisch ab, garantieren will er aber trotzdem nicht, dass zum Umschaltzeitpunkt nicht doch unerwünschte Effekte auftreten könnten.

Der Sunny Island Batteriewechselrichter liefert eine Dauerleistung von 4,6 kW und eine Maximalleistung von 6 kW. Das reicht aus, um mein ganzes Haus (Grundverbrauch ohne Wärmepumpe ca. 1,5 bis 3,5 kW) bis zu 12 Stunden mit Ersatzstrom zu versorgen (sofern der Batteriespeicher zum Zeitpunkt des Stromausfalls voll geladen war).

Die EVs können dann natürlich nicht mehr geladen werden und der Ladevorgang muss ggf. unterbrochen werden, weil die Ersatzstromversorgung bei Überlast abschaltet.

Nun meine Frage dazu: wie reagiert die OpenWB Wallbox, wenn zum Zeitpunkt des Stromausfalls gerade ein EV 3-phasig mit 11 kW geladen wird und sie nach 15 Sekunden auf allen 3 Phasen mit phasengekoppeltem Ersatzstrom versorgt wird? Könnte dies die Wallbox beschädigen oder evtl. sogar das angeschlossene EV? Oder schaltet die Wallbox - weil kein echter Drehstrom zur Verfügung steht - auf 1-phasiges Laden um und reduziert den Ladestrom entsprechend, bzw. unterbricht den Ladevorgang evtl. sogar ganz?

Wenn Probleme zu erwarten sind, würde ich die Wallboxen ebenfalls über ein Netzüberwachungsrelais schützen, das diese bei einem Stromausfall komplett vom Netz trennt.

Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
hpsan
derNeueDet
Beiträge: 4446
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von derNeueDet »

Wenn der Strom bei der Umschaltung fehlt, ist die Box komplett aus. Sie bootet wieder wenn der Ersatzstrom kommt.
Und dann kommt es drauf an, was du in der Software eingestellt hast. Du kannst den Lademodus nach dem Booten einstellen. Wenn du dort auf Stop stellst, dann fängt die Box auch nicht mehr an zu laden.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8466
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 23 times

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von openWB »

Könnte dies die Wallbox beschädigen oder evtl. sogar das angeschlossene EV?
Für die openWB selbst ist es unkritisch, sie versorgt sich selbst nur über L1.
Angeschlossene EV könnten es krumm nehmen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Lotus
Beiträge: 46
Registriert: Do Apr 15, 2021 9:28 am

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von Lotus »

Ersatzstrom kommt immer mit einer kurzen Abschaltung der Hausversorgung von ein paar Sekunden einher. Die Netztrenneinrichung führt dies durch.
Die OpenWB ist daher auch kurz weg und würde neustarten.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
AlSi_8480
Beiträge: 325
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang
Has thanked: 3 times

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von AlSi_8480 »

Zum Schutz des Fahrzeuges und auf Nummer sicher zu gehen würde ich L2 und L3 der oWB bei Ersatzstrom wie zuvor bei der WP beschrieben ebenfalls vom Netz nehmen. Dann kann mit Ersatzstrom nur einphasig geladen werden.

29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
StEFfen_10
Beiträge: 27
Registriert: Mo Jan 17, 2022 9:54 pm

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Beitrag von StEFfen_10 »

Wenn bei der Wallbox Netzschutz aktiviert ist dürfte sie eigentlich erst gar nicht anfangen zu Laden, da die Netzfreqenz vom Wechselrichter auf über 51,8 Hz angehoben wird damit eventuell vorhandene Wechselrichter nicht weiter einspeisen.
PV: 24,7 kWp Ost Süd West mit Fronius GEN24 8.0 zusammen mit 2xBYD HVS 10.2 und Fronius Symo
Canadian Solar 370Watt/380Watt.
Smartmeter: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: OpenWb Standard 2 + und Selbstbau OpenWb
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
Antworten