Micha982 hat geschrieben: ↑Sa Dez 10, 2022 7:06 pm
Noch eine Frage hierzu:
Wenn ja, wird die Ausschaltgruppe abgestellt und dann während der Einschaltverzögerung der Wp nur die Wp geprüft, alle anderen Geräte nicht.
Fängt die Zeit dann neu an zu zählen oder wird die Zeit genommen in der der Überschuss schon ausgereicht hat.
Bspw:
10:20 Uhr --> wird die Einschaltschwelle der WP überschritten
10:30 Uhr --> wird geprüft ob Einschaltgruppe einschalten kann; Ausschaltgruppe geht aus
10:30 bis 10:40 Uhr --> Einschaltverzögung der WP vorbei und WP geht an.
Oder gehen die 10 Minuten von 10:20 bis 10:30 Uhr schon in die Einschaltverzögerung und die WP bekommt sofort um 10:30 Uhr das Signal?
Wart mal ein besseres Beispiel:
Ich geh mal bei dein Wp von einer Einschaltverzögerung von 2 Minuten aus
9.59 Abschaltgruppe hat eine Leistungsaufnahme von 1000 Watt, wp ist aus
10:00 Einspeisung evu. 500 Watt. Openwb stellt fest das 1000 Watt + 500 Watt > 1400 Watt (Einschaltschwelle wp) und schaltet alle Geräte der Abschaltgruppe aus
10:00 nun wird bis 10:02 nur die Wp auf die Einschaltbedingung überprüft.
Nun geht es auf zwei Arten weiter:
Gehen wir davon aus, dass bis 10:02 permanent 1500 Watt Überschuss anliegt
Um 10:03 geht die Wp an und nimmt 1400 Watt auf
Oder
Gehen wir davon aus, dass bis 10:02 nur 1000 Watt Überschuss da ist.
Um 10:03 laufen alle Einschalttimer (z.b. der der Kleinverbraucher) los.
Gruss Oliver