Hallo,
ich habe eine Open WB series 2+
Weiter habe ich eine Powerwall die 1-phasig mein Haus im Stromausfall mit Strom versorgt und ein automatischer Trennschalter der bei Stromausfall von extern die Haus allpolig vom Netz trennt.
Auf L1 hängen nur die wichtigsten Verbraucher, künftig evtl auch eine 2te kleine PV Anlage.
Ich möchte nun, wenn die Batterie z.B. 15% unterschreitet per Schütz den Haus-L1 trennen, sodass nur noch der L1 der Garage auf dem Notstrom hängt (Wallbox, Wechselrichter, Powerwall).
Meine Powerwall (Tesla Powerwall 2) ist leider was die Datenoffenheit angeht etwas verschlossen. Bisher komme ich nur über die OpenWB am die Daten. Daher würde ich diese hierfür gerne nutzen.
Läuft die Steuerung/Raspberry weiter, wenn der L1 versorgt ist, oder benötigt die Wallbox alle 3 Phasen?
Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
-
- Beiträge: 93
- Registriert: Mo Aug 15, 2022 4:42 pm
- Has thanked: 1 time
Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
L1 reicht
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 93
- Registriert: Mo Aug 15, 2022 4:42 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Somit sollte ich nach einigen Minuten, wenn alle Systeme wieder hochgefahren sind, auch über die Weboberfläche sehen, oder die Powerwall 50 oder xxx Hz liefert
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
-
- Beiträge: 93
- Registriert: Mo Aug 15, 2022 4:42 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Danke.
Heute morgen erfolgreich getestet.
Haus vom EVU getrennt, L1 wird durch die Tesla Powerwall inkl. Tesla Gateway weiter versorgt.
Die Powerwall liefert, lt. OpenWB schöne 50Hz (vmtl dank der allpoligen Trennung durch das Gateway)
Heute morgen erfolgreich getestet.
Haus vom EVU getrennt, L1 wird durch die Tesla Powerwall inkl. Tesla Gateway weiter versorgt.
Die Powerwall liefert, lt. OpenWB schöne 50Hz (vmtl dank der allpoligen Trennung durch das Gateway)
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Hätte jetzt erwartet, dass die Üowerwall 53 Hz liefert, da Notstrom/Generator
VG
VG
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 93
- Registriert: Mo Aug 15, 2022 4:42 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Stand so auch in verschiedenen Foren.
Aber mit der Powerwall wird ja auch ein Gateway geliefert.
Das trennt das Hausnetz allpolig
Dann muss 10sek von extern Strom anliegen, dann schaltet das Gateway zurück.
Befürchte, wenn von extern Generator Strom kommt (arbeiten durch den EVU), dass dann die 53Hz kommen, dass ich dann, obwohl von außen Strom kommt, nicht produzieren kann, oder aber die Sicherungen im Keller ziehen muss
Aber mit der Powerwall wird ja auch ein Gateway geliefert.
Das trennt das Hausnetz allpolig
Dann muss 10sek von extern Strom anliegen, dann schaltet das Gateway zurück.
Befürchte, wenn von extern Generator Strom kommt (arbeiten durch den EVU), dass dann die 53Hz kommen, dass ich dann, obwohl von außen Strom kommt, nicht produzieren kann, oder aber die Sicherungen im Keller ziehen muss
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
-
- Beiträge: 3443
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Funktionserhalt bei Stromausfall / Strom nur auf L1 verfügbar
Genau so war das bei mir auch mal. Beide Wechselrichter waren aus. Nachfrage beim e3dc-Support het ergeben, dass das normal sei, denn zum fraglichen Zeitpunkt war die Netzfrequenz von draussen 53Hz.
Ist für den Netzbetreiber sicherlich ein bisschen verwunderlich, denn vor der Umschaltung war ich autark. Sprich, die mussten schon ein bisschen mehr Ersatznetz bereitstellen als sie vorher gemessen haben.
Ist für den Netzbetreiber sicherlich ein bisschen verwunderlich, denn vor der Umschaltung war ich autark. Sprich, die mussten schon ein bisschen mehr Ersatznetz bereitstellen als sie vorher gemessen haben.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion