380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Gibt es inzwischen Ende 2022 mehrere saldierend Zähler am Markt? Kenne bisher eigentlich nur den 380MOD und den EM24.
-
- Beiträge: 7739
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Man muss unterscheiden zw. Leistung [W] und Energie [kWh].
Leistung können alle 3p-Zähler. Das ist der Wert, der für die Nullausregelung essentiell ist (wichtigste Basisfunktion).
Energie saldierend haben nur wenige Zähler. Das ist aber kein Problem, da oWB das in Software übernehmen kann. Z.B. ist der EM24 zwar bei W und kWh saldierend, aber bei kWh zu ungenau, weshalb das dort auch in SW angewendet wird.
Leistung können alle 3p-Zähler. Das ist der Wert, der für die Nullausregelung essentiell ist (wichtigste Basisfunktion).
Energie saldierend haben nur wenige Zähler. Das ist aber kein Problem, da oWB das in Software übernehmen kann. Z.B. ist der EM24 zwar bei W und kWh saldierend, aber bei kWh zu ungenau, weshalb das dort auch in SW angewendet wird.
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Kennst du sonst noch einen saldierenden Zähler? Der Chint DTSU666 müsste noch saldierend sein.
Beim Fronius Smart Meter TS 65A-3 bin ich mir nicht sicher, schaut sehr ähnlich zum Carlo Gavazzi EM 340 aus.
Beim Fronius Smart Meter TS 65A-3 bin ich mir nicht sicher, schaut sehr ähnlich zum Carlo Gavazzi EM 340 aus.
-
- Beiträge: 7739
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Nein - ich habe mich nach dem EM24-Kauf nicht weiter damit beschäftigt. Der EVU-Zähler muss letztlich von oWB genutzt werden. Ein neuer Typ bräuchte ein neues oWB-SW-Modul.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8482
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Beim Chint wenn erst kürzlich. Würde ich daher nicht als gesichert ansehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Auf der Chint Seite steht im Datenblatt von 2019 Bi-Direction Measurement, was auch immer das heißen mag.
https://chintglobal.com/products/dtsu66 ... ter-8-1007
Kennst du zufällig den Fronius Smart Meter TS 65A-3 bzw. Carlo Gavazzi EM 340 ? Ist der saldierend?
https://chintglobal.com/products/dtsu66 ... ter-8-1007
Kennst du zufällig den Fronius Smart Meter TS 65A-3 bzw. Carlo Gavazzi EM 340 ? Ist der saldierend?
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Der DTSU666 wird anscheinend von einigen Wechselrichter-Herstellern wie Huawei, Solax, Sungrow und Hoymiles verwendet.
Würde mich wundern, wenn er dann nicht saldierend ist.
Würde mich wundern, wenn er dann nicht saldierend ist.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8482
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Mich nicht.
Saldierend bezieht sich hier auf die Zählerstände, nicht auf den Live Wert in Watt der für die Regelung benötigt wird.
Saldierend bezieht sich hier auf die Zählerstände, nicht auf den Live Wert in Watt der für die Regelung benötigt wird.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de