Guten tag,
ich hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann.
Zu meinem Problem.
Wir haben seit kurzem einen VW eUP. BJ 2022:
36KW Speicher,
Laden kann das EV mit max. 2 Phasen bei 7,2 KWh. (16 A)
Wir verwenden eine:
Open WB series 2 standard+
Software: 1.9.288
Zu meinem Problem:
Wenn ich den Modus PV Laden aktiviere, startet die WB mit dem Ladevorgang. Sie schaltet jedoch sehr schnell hoch auf 2 phasiges Laden und lädt dann mit 7,2 KWh. Dabei wird völlig ignoriert, wieviel die PV-Anlage produziert.
Anbei ein Bild vom Graph.
Der Hausverbrauch war zu dem Zeitpunkt "0". Wird ansonsten im Log und an der Wallbox korrekt angezeigt.
Meine Einstellungen sehen wir folgt aus:
Ich habe jetzt mehrer Thread und Topics diesbezüglich durchgelesen und konnte keinen Fehler finden. Was läuft hier falsch?
Macht ja keinen Sinn, dass beim PV-Laden der PV Ertrag von 4kw ignoriert wird und einfach mit 7KWh geladen wird.
Bin ratlos...
PV-Laden eUp funktioniert nicht
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Bei deinen Werten des EVU oder der PV-Anlage stimmt doch irgendwas nicht.
Beispiel 14:24Uhr. Du speist 2kW ein, aber produziert nur 1 kW...
Beispiel 14:24Uhr. Du speist 2kW ein, aber produziert nur 1 kW...
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Hallo Philipp123, danke für den Hinweis.
Einen Fehler konnte ich jetzt finden. Ich hoffe, dass es daran lag.
Ich habe den EVU in der Modulkonfiguration geändert. Dieser war erst auf Pos. 1 Jetzt auf Pos. 2. Danke Dir für den Hinweis. Jetzt passt im Graphen auch der Hausverbrauch (Summe aus PV Anlage und Netzbezug). Ich hoffe dass das Problem jetzt behoben wird!
Ich werde mich melden, sobald das Wetter beseer ist und ich erneut testen kann.
Einen Fehler konnte ich jetzt finden. Ich hoffe, dass es daran lag.
Ich habe den EVU in der Modulkonfiguration geändert. Dieser war erst auf Pos. 1 Jetzt auf Pos. 2. Danke Dir für den Hinweis. Jetzt passt im Graphen auch der Hausverbrauch (Summe aus PV Anlage und Netzbezug). Ich hoffe dass das Problem jetzt behoben wird!
Ich werde mich melden, sobald das Wetter beseer ist und ich erneut testen kann.
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Klugscheiss:
36kWh Speicher (Netto: 32,3kWh), Ladeleistung 7,35kW36KW Speicher,
Laden kann das EV mit max. 2 Phasen bei 7,2 KWh. (16 A)
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Was soll das bitte helfen. Ich habe mich lediglich an ein paar Vorgaben gehalten. Das hier Netto und Bruttowerte auch eine Rolle spielen war mir nicht bewusst.Klugscheiss:
36KW Speicher,
Laden kann das EV mit max. 2 Phasen bei 7,2 KWh. (16 A)
36kWh Speicher (Netto: 32,3kWh), Ladeleistung 7,35kW
Zumindest hat dieser Beitrag 0% zu einer Lösung beigetragen.
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
richtig, deshalb schrieb ich drüber "Klugscheiss", in der Hoffnung die Einheiten für Energie und Leistung vermittelt zu haben.
Gelöst war der Fall ja schon
Gelöst war der Fall ja schon
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
-
- Beiträge: 7751
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Klugscheiss2:
Einheiten sind wichtig. Sie helfen Neueinsteigern, die physikalischen Zusammenhänge zu verstehen und hier im Forum machen das fast alle richtig.
Leistung => kW
Energie => kWh
Katastrophe => kW/h
Einheiten sind wichtig. Sie helfen Neueinsteigern, die physikalischen Zusammenhänge zu verstehen und hier im Forum machen das fast alle richtig.
Leistung => kW
Energie => kWh
Katastrophe => kW/h
Re: PV-Laden eUp funktioniert nicht
Ich habe es noch einmal ausprobiert und es funktioniert .
SOLVED
Problem war also die Integration des Wechselrichters im Rahmen der Konfiguration.SOLVED