70% Einstellungen bei PV Laden

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Cyclefoxy
Beiträge: 9
Registriert: Sa Sep 24, 2022 7:14 am

70% Einstellungen bei PV Laden

Beitrag von Cyclefoxy »

Hallo,

das wurde bestimmt irgendwo schon erklärt aber über die Suche reicht 70% nicht.

Ich habe eine RCT Anlage mit 70% Begrenzung für die Einspeisung. Es ist ein normaler digitaler Zähler im Hausanschluss installiert.

Was genau bewirkt die Einstellungen und ist diese in meinem Fall sinnvoll?

Die RCT Anlage hat eine Prognosen basierte 70% Regelungen welche z.b. bei hoher Sonneneinstrahlung schon früh die Ladung in den Hausakku abregelt um bei der Überschreitung der 70% in den Akku zu laden.
Wenn ich in der Open WB die Auto Ladung erst ab 80% Hausakku Soc starten will geht vorher der Überschuss ins Netz.
Die 70% Einstellung in der Open WB hatte ich bisher nicht aktiviert.
Open WB Series 2, PV Anlage 10kWp von RCT mit 7kWh Batterie, Heizstab über Shelly, Megane E-Tech EV60
Gero
Beiträge: 3442
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 62 times

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Beitrag von Gero »

Ich meine, dass ab dem 1.1.2023 diese 70%-Kappung nicht mehr gilt. Du solltest mal mit deinem Solarteur sprechen, damit er die Einstellung rausnimmt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Cyclefoxy
Beiträge: 9
Registriert: Sa Sep 24, 2022 7:14 am

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Beitrag von Cyclefoxy »

Das gilt leider nur für neue Anlagen.
Open WB Series 2, PV Anlage 10kWp von RCT mit 7kWh Batterie, Heizstab über Shelly, Megane E-Tech EV60
vuffiraa
Beiträge: 260
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 2 times

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Beitrag von vuffiraa »

Cyclefoxy hat geschrieben: So Jan 29, 2023 3:49 pm Das gilt leider nur für neue Anlagen.
und für Bestandsanlagen bis 7 kWp.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
zut
Beiträge: 609
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Beitrag von zut »

Meines Wissens nach bewirkt die 70%-Einstellung, dass die Null-Linie um den eingestellten Betrag angehoben wird. Wenn deine Ladung normal bei 1400W Überschuss beginnt und bei 0W endet und du stellst als 70 Prozent-Punkt 2000W ein, startet die Ladung bei 3400W und endet bei Unterschreiten von 2000W.