LenaK hat geschrieben: ↑Mo Jan 23, 2023 8:21 amYepp Volltreffer !!!murcielago hat geschrieben: ↑Sa Jan 21, 2023 11:48 am Problem: SOC Einstellungen bei LP1 fehlen, bei LP2 aber ok (beide für dieselbe ZOE identisch konfiguriert):
Hast Du den Browser-Cache gelöscht? Hilft es, das SoC-Modul an LP 1 auf "kein" zu stellen, speichern, mind einen Regeldurchlauf warten und dann das SoC-Modul neu zu konfigurieren?
Das temporäre Löschen des SOC Eintrags bei der Modulkofiguration der Ladepunkte und Neu-Aktivieren einige Zeit später hat das Problem offenbar zu 100% gelöst. Die Konfigurations-Einträge für die Lademodu, sowie de Hauptscreen sind nun überall wie erwartet vorhanden.
Ladetest mit SOC-Begrenzung werde ich noch durchführen.
Vielen für den Tipp LeaK !
Rückmeldung Beta 1.9.290
-
- Beiträge: 34
- Registriert: Sa Nov 06, 2021 12:52 pm
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
openWB series2 Duo: 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]
LP1:1-ph / LP2:3-ph verdrahtet -> max. 3.68 / 11.0 kW
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+HMS-1000-2T 2,49 kWp
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
LP1:1-ph / LP2:3-ph verdrahtet -> max. 3.68 / 11.0 kW
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+HMS-1000-2T 2,49 kWp
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
ui, hab jetzt grad mal an dem LP2 den "nur Lademodus" rausgenommen und nach der Version geschaut: dort war nach wie vor die 1.9.291 drauf...
dann hab ich mal beide auf 1.9.290 gebracht: Gleiches Problem besteht weiter: Sofortladen nur mit 6A und Ladestrom mit 0 und Laden als Hausverbrauch.
Dann beide auf 1.9.288 gebracht: Problem ist wieder weg, alles funktioniert. Problem ist damit zwischen 1.9.288 und 1.9.290 reingekommen.
dann hab ich mal beide auf 1.9.290 gebracht: Gleiches Problem besteht weiter: Sofortladen nur mit 6A und Ladestrom mit 0 und Laden als Hausverbrauch.
Dann beide auf 1.9.288 gebracht: Problem ist wieder weg, alles funktioniert. Problem ist damit zwischen 1.9.288 und 1.9.290 reingekommen.
-
- Beiträge: 3756
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 15 times
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Dazwischen wurde der "Nur Ladepunkt" Modus komplet überarbeitet. War also eine nicht unerhebliche Anpassung. Der Vorgang kann auch nicht in kleinere Schritte aufgeteilt werden.
Kannst Du noch etwas zu Deinen openWBs sagen? Welche Zähler sind verbaut?
Kannst Du noch etwas zu Deinen openWBs sagen? Welche Zähler sind verbaut?
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Hi Lutz,
Meine Boxen sind von Ende 2020, ein Standard+ und eine Standard, je beide mit Vollausstattung, nur die eine halt mit Display.
Zähler sind bei beiden SDM630.
Meine Boxen sind von Ende 2020, ein Standard+ und eine Standard, je beide mit Vollausstattung, nur die eine halt mit Display.
Zähler sind bei beiden SDM630.
-
- Beiträge: 677
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Meine Standard+ ist aus Mitte 2021 und hat einen SDM72D-M verbaut.
Die "Master" ist wie geschrieben Eigenbau mit SDM120. Aber da die ja einwandfrei läuft denke ich kann es damit nicht Zusammenhängen, sondern muss wohl an einem "Problem" in der LP2 (also der Standard+) liegen.
Die "Master" ist wie geschrieben Eigenbau mit SDM120. Aber da die ja einwandfrei läuft denke ich kann es damit nicht Zusammenhängen, sondern muss wohl an einem "Problem" in der LP2 (also der Standard+) liegen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
-
- Beiträge: 677
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Gibts zu dem Problem nun schon irgendwelche Erkenntnisse oder soll/muss noch was von mir/uns Betroffenen getestet werden?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
-
- Beiträge: 677
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldung Beta 1.9.290
Wie auch hier zu lesen ist das Problem mit der aktuellsten Nightly gefixt.
viewtopic.php?t=6361&start=10
viewtopic.php?t=6361&start=10
Gruß,
Jürgen
Jürgen