Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die Wallbox beim Wechsel von Sofortladen auf PV mit dem minimalen Strom für PV, aber der konfigurierten Phasenanzahl für Sofortladen weiter lädt bis der timeout für PV greift.
Bsp:
PV Überschuss = 0
Sofort laden mit 16A, 3 Phasen
Wechsel auf PV laden (konfiguriert auf 6A min, automatische Phasenumschaltung)
Jetzt wird mit 4kW (6A min für PV mit 3 Phasen) weiter geladen bis der min PV timer zuschlägt.
Besonders blöd ist das, wenn ich gleichzeitig mit der Umschaltung azf PV auch auf einen anderen Ladepunkt umschalte.
Dann fängt dieser kurz zu laden an, obwohl kein PV Überschuss vorhanden ist.
Wie lässt sich das vermeiden? Evtl von Sofort über Stop auf PV schalten? Wenn ja, ist ein Timing zu berücksichtigen?
1.9.295 stable
Vielen Dank
Nachlauf bei Wechsel von Sofortladen auf PV
Re: Nachlauf bei Wechsel von Sofortladen auf PV
Einfach auf Standby schalten und kurz warten (max. 10s) und danach auf PV.
Nicht super schick, aber funktioniert.
Nicht super schick, aber funktioniert.