Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
-
- Beiträge: 121
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 4 times
Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zur Abhängigkeit der Phasenumschaltung und der Schieflastbegrenzung.
Ich würde gerne die Phasenumschaltung aktivieren wenn bspw. die Leistung des PV-Überschusses auf allen 3 Phasen mit mind 6A gewährleistet ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe wäre das so: Die openWB wird bis ca. 17A einphasig laden und schaltet dann (nach der entsprechenden Zeit) auf die 3Phasen um und lädt dann mit 6A weiter.
Wenn ich aber nun die Schieflastbegrenzung auf 20A oder 24A eingestellt habe, ist es dann so, dass sie bis an diese Grenze geht und erst dann umschaltet? Oder in welcher Abhängigkeit stehen diese beiden Einstellungen zueinander?
Dank für Eure Hilfe!
Ich habe eine Frage zur Abhängigkeit der Phasenumschaltung und der Schieflastbegrenzung.
Ich würde gerne die Phasenumschaltung aktivieren wenn bspw. die Leistung des PV-Überschusses auf allen 3 Phasen mit mind 6A gewährleistet ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe wäre das so: Die openWB wird bis ca. 17A einphasig laden und schaltet dann (nach der entsprechenden Zeit) auf die 3Phasen um und lädt dann mit 6A weiter.
Wenn ich aber nun die Schieflastbegrenzung auf 20A oder 24A eingestellt habe, ist es dann so, dass sie bis an diese Grenze geht und erst dann umschaltet? Oder in welcher Abhängigkeit stehen diese beiden Einstellungen zueinander?
Dank für Eure Hilfe!
-
- Beiträge: 3449
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
In der 1.9 ist es so, dass die Schieflast an der Wallbox gemessen wird und nicht am EVU-Punkt, wie man es eigentlich müsste. Von daher bedeutet an dieser Stelle 20A, dass bis 20A einphasig geladen wird.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 121
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 4 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
Verstehe!
Und wenn ich die Schieflastbegrenzung ausschalte, wie geht die Steuerung dann vor?
Und wenn ich die Schieflastbegrenzung ausschalte, wie geht die Steuerung dann vor?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8526
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so drin? Welcher ist das?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 3449
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
So habe ich die deutsche Schieflast zumindest verstanden, dass die am Hausanschluss gemessen wird. Da da aber üblicherweise nur die Leistung gezählt wird, bleibt sie üblicherweise unerkannt.
Ansonsten: wenn eine Begrenzung nicht aktiviert wird, ist sie halt nicht da. Sprich: 32A
Ansonsten: wenn eine Begrenzung nicht aktiviert wird, ist sie halt nicht da. Sprich: 32A
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
Hm....
Aber die Anzeige der Schieflast auf der Statusseite zeigt korrekt die EVU-Schieflast.
(Auch wenn sie nicht zur Regelung verwendet wird)
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
-
- Beiträge: 121
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 4 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
Aber wann schaltet die openWB von 1 auf 3-Phasen um wenn ich die Begrenzung nicht aktiviert habe? Bei 32A kann nicht sein, da eins unserer Autos gar nicht mit 32A auf einer Phase laden kann und es trotzdem umgeschaltet hat.
-
- Beiträge: 121
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 4 times
Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung
verstehe ich das richtig, dass geschaut wird wieviel das Auto aufnimmt. Wenn das bspw. nur 16A laden kann, dann würde die Software erkennen, dass mehr zur Verfügung steht und umschalten?
Wenn ich die Schieflast eingestellt habe, dann würde immer diese Zahl zu Grunde gelegt?
Was ist wenn ich bspw. 28A einstelle und das Auto nur 16A ziehen kann. Dann würde also nie umgeschaltet, oder?
viele Grüße
Wenn ich die Schieflast eingestellt habe, dann würde immer diese Zahl zu Grunde gelegt?
Was ist wenn ich bspw. 28A einstelle und das Auto nur 16A ziehen kann. Dann würde also nie umgeschaltet, oder?
viele Grüße