shelly pro 3em
shelly pro 3em
Hallo,
nutzt schon jemand den neuen Shelly Pro 3EM in Smarthome 2.0 ?
Ich hatte ein Jahr lang den Vorgänger Shelly 3EM in der Openwb Smarthome 2.0 eingebunden und genutzt.
Alle Verbrauchsdaten wurden angezeigt und im Logging verfügbar.
Nachdem der alte defekt war habe ich den Nachfolger Shelly pro 3EM installiert und in der Smarthome 2.0 eingebunden, ich erhalte aber keine Verbrauchsdaten.
In der Shelly App funktioniert die anzeige der Verbräuche tadellos....
Wir der Shelly Pro 3EM in der Openwb nicht unterstützt ?
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
nutzt schon jemand den neuen Shelly Pro 3EM in Smarthome 2.0 ?
Ich hatte ein Jahr lang den Vorgänger Shelly 3EM in der Openwb Smarthome 2.0 eingebunden und genutzt.
Alle Verbrauchsdaten wurden angezeigt und im Logging verfügbar.
Nachdem der alte defekt war habe ich den Nachfolger Shelly pro 3EM installiert und in der Smarthome 2.0 eingebunden, ich erhalte aber keine Verbrauchsdaten.
In der Shelly App funktioniert die anzeige der Verbräuche tadellos....
Wir der Shelly Pro 3EM in der Openwb nicht unterstützt ?
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
-
- Beiträge: 7717
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 27 times
Re: shelly pro 3em
Mein Beileid. Da hat er ja nicht lange gehalten ;(.Voggi hat geschrieben: ↑Fr Apr 07, 2023 12:23 pm Hallo,
nutzt schon jemand den neuen Shelly Pro 3EM in Smarthome 2.0 ?
Ich hatte ein Jahr lang den Vorgänger Shelly 3EM in der Openwb Smarthome 2.0 eingebunden und genutzt.
Alle Verbrauchsdaten wurden angezeigt und im Logging verfügbar.
Nachdem der alte defekt war habe ich den Nachfolger Shelly pro 3EM installiert und in der Smarthome 2.0 eingebunden, ich erhalte aber keine Verbrauchsdaten.
Vermutlich noch nicht.
Neue Geräte haben immer diesen Nachteil, dass sie nicht automatisch eingebunden sind. Letztlich steckt Arbeit dahinter, das zu realisieren. Wird aber sicher kommen. Wenn Du Doku zu API/Ansteuerung recherchierst und hier beistellst, hilft es, neue Integrationen zu beschleunigen.
Re: shelly pro 3em
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte mir schon das er noch nicht integriert ist, er ist ja noch nicht lange auf dem markt.
Der alte hatte nach einem Jahr solider Arbeit einen kapitalen Kurzschluss, weswegen ich auf den neuen umgestiegen bin.
Anbei der link mit der Shelly api Dokumentation.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... ellyPro3EM
ich hoffe das ist das richtige.
Ich bin leider noch ganz so fit mit Smarthome oder programmieren.
Für die Einstellung in der Openwb und einrichten von Shellys und einbinden in Smarthome 2.0 reichts gerade ...
Danke nochmal für die Rückmeldung.
Sonnige grüße aus Aldersbach
Ich dachte mir schon das er noch nicht integriert ist, er ist ja noch nicht lange auf dem markt.
Der alte hatte nach einem Jahr solider Arbeit einen kapitalen Kurzschluss, weswegen ich auf den neuen umgestiegen bin.
Anbei der link mit der Shelly api Dokumentation.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... ellyPro3EM
ich hoffe das ist das richtige.
Ich bin leider noch ganz so fit mit Smarthome oder programmieren.
Für die Einstellung in der Openwb und einrichten von Shellys und einbinden in Smarthome 2.0 reichts gerade ...
Danke nochmal für die Rückmeldung.
Sonnige grüße aus Aldersbach
-
- Beiträge: 7717
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 27 times
Re: shelly pro 3em
Schade, dass sie vom shelly 3 EM keine aktuelle Doku mehr haben.
Korrektur - hier gibt's in einem separaten Bereich für die Vorgängermodelle (GEN 1):
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... m-overview
Technisch müsste sich mWn. GEN 2 zu GEN 1 durch den neueren ESP32 statt ESP8266 unterscheiden.
Korrektur - hier gibt's in einem separaten Bereich für die Vorgängermodelle (GEN 1):
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... m-overview
Technisch müsste sich mWn. GEN 2 zu GEN 1 durch den neueren ESP32 statt ESP8266 unterscheiden.
Re: shelly pro 3em
Das überfordert meine Fertigkeiten schon leicht , ich denke ich warte bis es in SH2.0 ohne Umwege funktioniert.
Bin sicher das Problem wird bald gelöst.
ich danke trotzen und wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Stefan
Bin sicher das Problem wird bald gelöst.
ich danke trotzen und wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Stefan
-
- Beiträge: 2381
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: shelly pro 3em
Kannst du mal folgende Aufrufe machen und das Ergebniss hier reinstellen ? Jeweils die Ip Adresse von deinem shelly nehmem.
Nicht alle Aufrufe gehen , dann wissen wir was genau du einen shelly hast.
Gruss Oliver
Code: Alles auswählen
http://10.x.x.x/Shelly
http://10.x.x.x/Status
http://10.x.x.x/rpc/Shelly.GetStatus
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: shelly pro 3em
Hallo, hier die abfragen:
http://10.x.x.x/shelly:
{"name":null,"id":"shellypro3em-c8f09e879624","mac":"C8F09E879624","model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20230308-092018/ 0.14.1-g22a4cb7","ver": "0.14.1", "app": "Pro3EM", "auth_en":false,"auth_domain":null}
http://10.x.x.x/status :
Nicht gefunden
http://10.x.x.x/rpc/Shelly.GetStatus:
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"em:0":{"id":0,"a_current":0.200,"a_voltage":230.6,"a_act_power":27.5,"a_aprt_power":46.0,"a_pf":-0.71,"b_current":0.026,"b_voltage":230.2,"b_act_power":0.0,"b_aprt_power":6.0,"b_pf":-1.00,"c_current":0.029,"c_voltage":230.3,"c_act_power":0.9,"c_aprt_power":6.6,"c_pf":-1.00,"n_current":null,"total_current":0.255,"total_act_power":28.329,"total_aprt_power":58.610, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":59308.43,"a_total_act_ret_energy":0.00,"b_total_act_energy":34214.37,"b_total_act_ret_energy":0.00,"c_total_act_energy":52678.46,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":146201.27, "total_act_ret":0.00},"eth":{"ip":"192.168.1......"},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"C8F09E879624","restart_required":false,"time":"20:13","unixtime":1680891237,"uptime":822653,"ram_size":232424,"ram_free":123116,"fs_size":524288,"fs_free":172032,"cfg_rev":17,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{}},"temperature:0":{"id": 0,"tC":34.4, "tF":94.0},"wifi":{"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0},"ws":{"connected":false}}
http://10.x.x.x/shelly:
{"name":null,"id":"shellypro3em-c8f09e879624","mac":"C8F09E879624","model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20230308-092018/ 0.14.1-g22a4cb7","ver": "0.14.1", "app": "Pro3EM", "auth_en":false,"auth_domain":null}
http://10.x.x.x/status :
Nicht gefunden
http://10.x.x.x/rpc/Shelly.GetStatus:
{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"em:0":{"id":0,"a_current":0.200,"a_voltage":230.6,"a_act_power":27.5,"a_aprt_power":46.0,"a_pf":-0.71,"b_current":0.026,"b_voltage":230.2,"b_act_power":0.0,"b_aprt_power":6.0,"b_pf":-1.00,"c_current":0.029,"c_voltage":230.3,"c_act_power":0.9,"c_aprt_power":6.6,"c_pf":-1.00,"n_current":null,"total_current":0.255,"total_act_power":28.329,"total_aprt_power":58.610, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":59308.43,"a_total_act_ret_energy":0.00,"b_total_act_energy":34214.37,"b_total_act_ret_energy":0.00,"c_total_act_energy":52678.46,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":146201.27, "total_act_ret":0.00},"eth":{"ip":"192.168.1......"},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"C8F09E879624","restart_required":false,"time":"20:13","unixtime":1680891237,"uptime":822653,"ram_size":232424,"ram_free":123116,"fs_size":524288,"fs_free":172032,"cfg_rev":17,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{}},"temperature:0":{"id": 0,"tC":34.4, "tF":94.0},"wifi":{"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0},"ws":{"connected":false}}
Zuletzt geändert von Voggi am Sa Apr 08, 2023 11:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: shelly pro 3em
Du kannst den em3 schon mal per JSON einbinden indem du die unterste URL einträgt und bei Leistung
Bei Energie
VG
Det
Code: Alles auswählen
."em:0".total_act_power|round
Code: Alles auswählen
."emdata:0".total_act
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: shelly pro 3em
Hervorglänzend,
das werde ich morgen gleich versuchen....
Vielen lieben Dank euch allen.
Werde mich melden wenn es geklappt hat.
Schöne Grüße
Stefan
das werde ich morgen gleich versuchen....
Vielen lieben Dank euch allen.
Werde mich melden wenn es geklappt hat.
Schöne Grüße
Stefan
Re: shelly pro 3em
Guten morgen,
gleich vorab: ich habe wenig bis keine Ahnung Bezüglich Json Abfrage.( Dummi)
Habe die werte jetzt so eingetragen wie ich dachte das es sein muss.
Leider sehe ich immer noch keine verbrauchswerte auf dem Dashboard.
Anbei ein Screenshot des PV Moduls.
Sagt mir einfach was ich hier falsch gemacht habe.
Gruß Stefan
gleich vorab: ich habe wenig bis keine Ahnung Bezüglich Json Abfrage.( Dummi)
Habe die werte jetzt so eingetragen wie ich dachte das es sein muss.
Leider sehe ich immer noch keine verbrauchswerte auf dem Dashboard.
Anbei ein Screenshot des PV Moduls.
Sagt mir einfach was ich hier falsch gemacht habe.
Gruß Stefan