Beim manuell schalten von diesem Gerät wird nichts übertragen. Gero hat mal folgenden Beitrag dazu erfasst. Ich habe derweilen im Gui ein Eingabefeld (für Elwa) realisiert. (Elwa Modul noch nicht angepasst)
Ich hätte hier gerne noch Feedback bevor ich was umsetzte:Gero hat geschrieben: ↑Di Mär 07, 2023 6:42 am Ich fänd“ es sinnvoll, wenn im manuellen Modus der Heizstab mit maximaler (oder einstellbarer) Leistung eingeschaltet würde. Ich habe dss ja als http-Device, aber ich denke, dass an den Elwa auch nur der überschuss übertragen wird und der dann selbstständig auf sein Maximum abregelt. (Überschuss von 3800 wird auf 3000 gekappt)
Wenn man diese 3000 nun in der smarthome-Konfig beim Elwa (und gerne auch beim http-Gerät mit Platzhalter für den überschuss) komfigurieren könnte, wäre ein Schalten im manuellen Modus möglich.
Leute mit einem ACthor 9s könnten da ja auch 3000 eintragen um nicht 9kW zu verballern.
a) macht so was Sinn
b) was sind die konkreten Anforderungen
c) kann wer testen
Gruss Oliver