Update: Das Problem ist gelöst! Der SDM120 war vertauscht angeschlossen:
viewtopic.php?p=85215#p85215
Hallo zusammen,
ich hab das Phänomen, dass es Auffälligkeiten im Tageslog (Einspeisung höher als PV-Ertrag) gibt:
Es läuft aktuell die Version 1.9.288.
Hat eine Idee, wo ich ansetzen könnte? Im Live-Graphen stimmen die Kurven - "nur" das Logging stimmt nicht.
Vielen Dank schon mal für eventuelle Tipps.
Grüße...
Stefan
ERLEDIGT! "Logging Tagesansicht" stimmt nicht
-
- Beiträge: 312
- Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
ERLEDIGT! "Logging Tagesansicht" stimmt nicht
Zuletzt geändert von Stevie_AN am Mi Mai 03, 2023 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
-
- Beiträge: 312
- Registriert: Di Jan 19, 2021 11:04 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: "Logging Tagesansicht" stimmt nicht
Hm... hat den wirklich niemand eine Idee, was hier sein könnte?
Hier noch mal die unterschiedlichen Darstellungen von heute:
Logging Langzeitansicht (hier sieht alles gut aus) Und hier das Logging Tagesansicht: Hier wird doch scheinbar irgendwas falsch gerechnet. Ich kann doch nicht mehr einspeisen, als erzeugt wurde
Was könnte ich denn mal kontrollieren? Oder was fehlt an Infos zur Problemfindung?
Dankeschön und schöne Grüße
Stefan
Hier noch mal die unterschiedlichen Darstellungen von heute:
Logging Langzeitansicht (hier sieht alles gut aus) Und hier das Logging Tagesansicht: Hier wird doch scheinbar irgendwas falsch gerechnet. Ich kann doch nicht mehr einspeisen, als erzeugt wurde

Was könnte ich denn mal kontrollieren? Oder was fehlt an Infos zur Problemfindung?
Dankeschön und schöne Grüße
Stefan
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3