Rückmeldungen Stable 1.9.300

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von LutzB »

Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6919

Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.

Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
ACHTUNG: In diesem Entwicklungszyklus ist aufgefallen, dass es vermehrt zu Problemen kommt, wenn in einer openWB mehr als ein USB/Modbus-Adapter verbaut sind. Das kann bei einigen sehr frühen openWB der Serie 1 der Fall sein. Bei einer DUO kann es sein, dass der LP1 und LP2 über jeweils einen eigenen Adapter angebunden sind. Auch die ersten Bausätze für einen Ladepunkt wurden mit jeweils einem Adapter für die EVSE und den Zähler ausgeliefert. Es wird dringend empfohlen, dass solch eine Konstellation auf einen Adapter umverdrahtet wird. Da nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) anders angeschlossen werden müssen, kann man das durchaus selber machen, solange die Box dabei komplett spannungsfrei ist (Sicherung raus!). OpenWB bietet das auch im Service an, jedoch müsste die Box dazu eingeschickt werden. Wir werden eine detaillierte Anleitung hierfür bereitstellen.

Leider haben es doch noch ein paar Fehler in die 1.9.300 geschafft. Bitte auf das Bugfix Release 1.9.301 updaten!
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 647
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von humschti »

Wie kann man seine Duo überprüfen, ob 2 USB Adapter verwendet werden?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von LutzB »

Am sichersten einfach mal öffnen und nachsehen, ob zwei USB Kabel am RasPi hängen.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von Becker »

Moin,
bei mir sagt der Debug:

Code: Alles auswählen

RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.1.1) doesn't match a supported version!
2023-05-05 10:25:51: PID: 8251: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
7418
  RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.1.1) doesn't match a supported version!
2023-05-05 10:25:33: PID: 6075: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-05 10:25:33: PID: 6075: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2023-05-05 10:25:33: PID: 6075: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-05 10:25:31: PID: 7007: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
6075
  RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.1.1) doesn't match a supported version!
  RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.1.1) doesn't match a supported version!
2023-05-05 10:25:16: PID: 4519: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-05 10:25:15: PID: 4519: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
2023-05-05 10:25:15: PID: 4519: **** FATAL ********************************* (LV0)
  RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.2) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.1.1) doesn't match a supported version!
2023-05-05 10:25:11: PID: 5522: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
5534 5532 4519
python3.7 passt ihm nicht, wurde da was vergessen zu updaten?

Alle Module auf der Status Seite werden nur noch alle 20s geupdated, sonst 10s.

ich meine LP1 (openWB) sonst alle 1-2s und MQTT EVU alle 10s.

Edit2:
nach sudo pip3 install --upgrade requests ist die Fehlermeldung weg. (Buster)

Die Aktualsierungsrate vom LP1 und auch EVU Modul liegt aber weiterhin bei 18s.

Code: Alles auswählen

2023-05-05 11:33:14: PID: 28702: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-05 11:33:14: PID: 28702: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2023-05-05 11:33:14: PID: 28702: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-05 11:33:12: PID: 29672: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
29681 29665 29664 29663 29660 29659 29658 29657 29653 29652 29651 29650 29648 29646 29644 28702
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von LutzB »

Dann solltest Du mal nachsehen, was bei Deinem selbst installierten System für die Verzögerungen sorgt.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von Becker »

Ja würde ich gern, es sind exakt 20s.

Batterie + EVU + PV sind als MQTT eingestellt, hier kommen die Werte alle 5s rein, ohne Fehler.

Am Modbus (SDM630) war ich nicht dran.

Wo soll ich anfangen zu suchen? Habe an dem System (Buster) seit der Installation nichts mehr gemacht, außer die offiziellen openWB Updates.
Seit Anfang an wurden die Werte der MQTT Module alle 10s aktualisiert und der interne Zähler alle paar Sekunden.
Jetzt mit dem Update auf 1.9.300 alle 20s.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von derNeueDet »

python3.7 passt ihm nicht, wurde da was vergessen zu updaten?
Ich denke nicht, die Sache war bisher bei allen Buster Systemen, meistens halt direkt nach den Installationen. Sowas kann halt vorkommen, wenn man aus der ausgelieferten Version aussteigt.

Wenn der Regulation Loop länger als 10 Sekunden dauert, dann wird seit ein paar Versionen nicht ein paralleler Prozess gestartet sondern es wird gewartet. Wenn es also immer 12s dauert, wird erst nach 20s wieder der nächste Loop gestartet.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
hominidae
Beiträge: 1408
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von hominidae »

LutzB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 8:26 am Am sichersten einfach mal öffnen und nachsehen, ob zwei USB Kabel am RasPi hängen.
Ja, meine 22kW Series-2 DUO (hat noch eine gemeinsame Zuleitung) hat zwei MP3PM, die einzeln am Raspi hängen.
Bitte mal die Anleitung bereitstellen ;-)

Obwohl ich das komisch finde...

Edit: und es nicht direkt 1:1 verdrahtet aussieht:

BITTE KEINE FOTOS VON OFFENEN OPENWB

Da sind noch zwei andere Teile im Pfade, oder vergucke ich mich?
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von derNeueDet »

Das sind die EVSEs, die machen die Kommunikation zum Auto und geben die Ladung frei
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Mai 05, 2023 6:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8502
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300

Beitrag von openWB »

Bitte immer direkt an support@openwb.de wenden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten