ich habe mal wieder eine blöde Frage...
Kann es sein, dass die Ladeleistung nicht immer Spannung mal Stromstärke mal Phasenzahl ist?
Mir ist aufgefallen, dass die WB schon bei ca. 3kW PV-Überschuss anfing zu laden (auch ohne sich aus dem Speicher zu bedienen). Eingestellt sind 8A Mindeststromstärke, da die Zoe darunter nicht laden mag. Nun sind rein rechnerisch 8A aber 5.5kW (3x8Ax230V) und nicht 3kW...!???
Ich habe dann mal im Sofort-Laden Modus unterschiedliche Stromstärken eingestellt, die dazu angezeigte Leistung notiert und die rechnerische Phasenzahl ermittelt. Das waren die Ergebnisse:
Stromstärke => Leistung => errechnete Phasenzahl (berechnet über Leistung/(Stromstärke*230V))
8A => 3,16kW => 1,8
8A => 3,11kW => 1,8
9A => 4,10kW => 2,0
10A => 5,11kW => 2,2
12A => 6,82kW => 2,5
14A => 7,19kW => 2,2
16A => 9,90kW => 2,7
Ich bin mir sicher, dass die erfahrenen OpenWB Nutzer unter euch nun abwinken und "alter Hut" murmeln. Aber, kann das jemand erklären? Warum ist die Ladeleistung um bis zu 40% niedriger als die zu erwartende? Sind das Ladeverluste? In dem Fall hätte ich erwartet, dass die WB bei 8A eben 5.5kW anzeigt, aber im Zoe eben nur 3kW ankommen. Woher soll die WB denn von Verlusten jenseits seiner Box wissen?
Letztlich bin ich ja ganz froh, immerhin kann ich so mit meiner recht kleinen PV schon bei 3kW Überschussladen. Nur, kapieren tue ich das nicht.
Vielen Dank für erleuchtende Erklärungen!
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Felix