Hallo Oliver,
Bisher hat alles mit meinen Smarthomeverbrauchern geklappt.
Nun nach einem Update auf die Nightly"openWB Version: 1.9.301 (2023-05-08 13:03:14 +0200 [549db732] )" habe ich an einen von insgesamt 4 Shelly Verbrauchern keine Aktualisierung mehr.
Neustart, Neukonfiguration führt nicht zum Erfolg. Immer der letzte Smarthomeverbraucher macht Zicken, Anzeige wechselt ständig von rot durchgestrichen und weiß, die Betriebsminuten bleiben bei 0. Ein Wechsel zu einem anderen Smarthomeverbraucher auf den letzen Platz führt auch bei dem zuvor funktionierenden Verbraucher hier jetzt zu gleichem Verhalten
Kannst Du in den logs einen Fehler erkennen?
Nach Update Fehler immer des letzten SM Verbrauchers
-
- Beiträge: 497
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 3 times
Nach Update Fehler immer des letzten SM Verbrauchers
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Mai 12, 2023 10:22 am, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 497
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 3 times
Re: Nach Update fehler in einem SM Vrebraucher
Ergänzung des logs
- Dateianhänge
-
- new 33.txt
- (33.96 KiB) 78-mal heruntergeladen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Nach Update Fehler immer des letzten SM Verbrauchers
Ich hab einen Fehler im zusammenhang mit der Laufzeit pro Tag eingebaut, der wird demnächst (also die Korrektur) in die nightly übernommen.
Du hast folgendes im log
OSError: [Errno 113] No route to host
Kannst du via browser verbindung zum shelly aufbauen ?
Gruss Oliver
Du hast folgendes im log
OSError: [Errno 113] No route to host
Kannst du via browser verbindung zum shelly aufbauen ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 497
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 3 times
Re: Nach Update Fehler immer des letzten SM Verbrauchers
Hast recht, wollte es nicht glauben:
Beim Routerupgrade hat sich mit dem Backup eine falsche IP Adresse eingeschlichen.
Nun läuft es
Sorry und vielen Dank
Beim Routerupgrade hat sich mit dem Backup eine falsche IP Adresse eingeschlichen.
Nun läuft es
Sorry und vielen Dank
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E