openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Hallo zusammen,
ich habe nun auch meine openWB series custom auf 2.0 aktualisiert. Diese befindet sich im "nur Ladepunkt" Modus und wird von einer Standalone2 gesteuert.
Dies funktioniert auch alles soweit, da ich die Wallbox teilweise per MQTT steuere, wollte ich fragen ob es bereits irgendwo eine Referenz zum nachlesen gibt? Für die 1.9 gibt es ja im Forum einen eigenen Thread mit vielen hilfreichen Informationen.
Besonders interessieren mich folgende Punkte
RFID: Bei der 1.9 hat folgendes Topic auf der Wallbox funktioniert: openWB/set/system/SimulateRFID .Wie simuliere ich RFID unter 2.0?
Wie kann ich den Lademodus ändern?
Wie kann ich ein Fahrzeug auswählen?
Danke euch.
Gruß
Markus
ich habe nun auch meine openWB series custom auf 2.0 aktualisiert. Diese befindet sich im "nur Ladepunkt" Modus und wird von einer Standalone2 gesteuert.
Dies funktioniert auch alles soweit, da ich die Wallbox teilweise per MQTT steuere, wollte ich fragen ob es bereits irgendwo eine Referenz zum nachlesen gibt? Für die 1.9 gibt es ja im Forum einen eigenen Thread mit vielen hilfreichen Informationen.
Besonders interessieren mich folgende Punkte
RFID: Bei der 1.9 hat folgendes Topic auf der Wallbox funktioniert: openWB/set/system/SimulateRFID .Wie simuliere ich RFID unter 2.0?
Wie kann ich den Lademodus ändern?
Wie kann ich ein Fahrzeug auswählen?
Danke euch.
Gruß
Markus
-
- Beiträge: 723
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Kurze Rückmeldung: Die Funktion "Einspeisegrenze beachten" funktioniert jetzt einwandfrei. Sogar mit 5kW bei "Regelpunkt Einspeisegrenze" und einer Einschaltschwelle von 1,4kW (Die offizielle Einspeisegrenze meiner Anlage liegt bei 6,5kW).
Danke allen Beteiligten!
-
- Beiträge: 723
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
@mrinas:mrinas hat geschrieben: ↑Mo Mai 22, 2023 4:56 pm noch eine weitere Idee, setz' den Regelpunkt mal etwas weiter 'runter. Mein Verständniss ist dass immer 5kW Einspeisung aufrecht erhalten werden sollen. Damit das klappt müssen also mindestens 6,4kW (5kW + 1,4kW Einschaltschwelle) plus Hausverbrauch über einen Zeitram von 30s erzeugt werden. Ist schwer das exakt am Chart abzulesen, bin mir nicht sicher ob das dauerhaft erreicht wurde.
Ich glaube mittlerweile, dass die Einschaltschwelle tatsächlich in dem Fall nicht berücksichtigt wird. Ich hatte das eben mal getestet und den "Regelpunkt Einspeisegrenze" auf 6kW erhöht - selbst dann startet die Ladung zuverlässig bei 6kW Überschuss, obwohl mein WR bei 6,5kW dann herunterregelt.
Das heißt, der Beschreibungstext stimmt dann auch, denn nichts anderes steht dort:
" Die Ladung startet demnach erst, wenn der hier hinterlegte Wert an Einspeisung erreicht wird."
Wir denken vielleicht nur zu kompliziert
-
- Beiträge: 723
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Bezüglich der Regelung "Einspeisegrenze beachten" im Modus PV-Laden habe ich gestern eine Auffälligkeit gesehen:
Am Anfang und am Ende dieser Regelung neigt die Wallbox dazu, ständig zwischen Laden und Nichtladen zu springen, was aber meiner Ansicht nach nicht ein Bug sondern der aktuellen Regelung geschuldet ist.
Ausgangspunkt:
Regelpunkt Einspeisegrenze: 5 kW
Einschaltschwelle: 1,4 kW
Einschaltverzögerung: 30 s
Abschaltverzögerung: 300 s
Am Ladepunkt Einspeisegrenze beachten aktiv.
Sobald nun die Einspeisung 5kW überschreitet, startet die oWB die Ladung. Da nun aber auf der Verbrauch um einen Schlag mind. 1,4kW steigt (1p/6A), unterschreitet die Einspeisegrenze sofort wieder den Regelpunkt von 5kW (5kW minus 1,4kW) und die die Abschaltverzögerung von 300 s setzt ein. Danach stoppt die Ladung, der Verbrauch vermindert sich um 1,4kW, damit steigt die Einspeisung sofort wieder über die definierte Grenze und sofort startet die Einschaltverzögerung von 30 s und das Laden beginnt danach erneut. Das geht so lange, bis die PV-Anlage 1,4kW zusätzlich an Leistung erzeugt und die Einspeisung quasi ohne Ladung bei 6,4kW liegt - danach läuft es dann "stabil".
Das selbe gilt am Abend mit abnehmender Sonne, trifft aber vermutlich nicht auf alle Anlagen gleichermaßen zu - je nachdem, wie steil oder flach eben der Anstieg der PV-Leistungskurve ausfällt.
Jetzt könnte ich natürlich die Einschalt- und Abschaltverzögerung verändern, aber die Werte passen für das normale PV-Laden für mich sehr gut. Auch die Einspeisegrenze zu verändern, hilft nicht, da es quasi nur den Zeitpunkt verschiebt.
Meine Idee dazu wäre, für die Funktion "Einspeisegrenze beachten" eigene Einschalt- und Abschaltverzögerungen zu definieren.
Oder die Regelung dahingehend zu verändern, dass mit dem Start der Ladung die Einspeisegrenze intern um den Wert der Minimalladung (1p/6A = ~1,4kW) verringert wird, damit die oWB in den Übergangsphasen nicht ständig an- und abschalten muss und somit praktisch nach dem Start der Ladung die Abschaltschwelle herabgesetzt wird.
Am Anfang und am Ende dieser Regelung neigt die Wallbox dazu, ständig zwischen Laden und Nichtladen zu springen, was aber meiner Ansicht nach nicht ein Bug sondern der aktuellen Regelung geschuldet ist.
Ausgangspunkt:
Regelpunkt Einspeisegrenze: 5 kW
Einschaltschwelle: 1,4 kW
Einschaltverzögerung: 30 s
Abschaltverzögerung: 300 s
Am Ladepunkt Einspeisegrenze beachten aktiv.
Sobald nun die Einspeisung 5kW überschreitet, startet die oWB die Ladung. Da nun aber auf der Verbrauch um einen Schlag mind. 1,4kW steigt (1p/6A), unterschreitet die Einspeisegrenze sofort wieder den Regelpunkt von 5kW (5kW minus 1,4kW) und die die Abschaltverzögerung von 300 s setzt ein. Danach stoppt die Ladung, der Verbrauch vermindert sich um 1,4kW, damit steigt die Einspeisung sofort wieder über die definierte Grenze und sofort startet die Einschaltverzögerung von 30 s und das Laden beginnt danach erneut. Das geht so lange, bis die PV-Anlage 1,4kW zusätzlich an Leistung erzeugt und die Einspeisung quasi ohne Ladung bei 6,4kW liegt - danach läuft es dann "stabil".
Das selbe gilt am Abend mit abnehmender Sonne, trifft aber vermutlich nicht auf alle Anlagen gleichermaßen zu - je nachdem, wie steil oder flach eben der Anstieg der PV-Leistungskurve ausfällt.
Jetzt könnte ich natürlich die Einschalt- und Abschaltverzögerung verändern, aber die Werte passen für das normale PV-Laden für mich sehr gut. Auch die Einspeisegrenze zu verändern, hilft nicht, da es quasi nur den Zeitpunkt verschiebt.
Meine Idee dazu wäre, für die Funktion "Einspeisegrenze beachten" eigene Einschalt- und Abschaltverzögerungen zu definieren.
Oder die Regelung dahingehend zu verändern, dass mit dem Start der Ladung die Einspeisegrenze intern um den Wert der Minimalladung (1p/6A = ~1,4kW) verringert wird, damit die oWB in den Übergangsphasen nicht ständig an- und abschalten muss und somit praktisch nach dem Start der Ladung die Abschaltschwelle herabgesetzt wird.
-
- Beiträge: 166
- Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
gibt es schon neue Infos zum Update des EVSE?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8508
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 29 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 723
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Ergänzend zu meinem obigen Beitrag hier einmal ein Screenshot. Im letzten Drittel gut zu erkennen, wie die oWB das Laden aus- und anschaltet.
Und main.log (ist aber kein Bug meiner Ansicht nach)
Und main.log (ist aber kein Bug meiner Ansicht nach)
Code: Alles auswählen
2023-05-26 12:35:30,559 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-26 12:35:30,635 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x724e5628>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x724e5850>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x724f7268>}
2023-05-26 12:35:30,639 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-26 12:35:30,652 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-26 12:35:30,702 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5978, 1874, 2083, 2020], Scale 0
2023-05-26 12:35:30,736 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [88, 93, 92], Scale -1
2023-05-26 12:35:30,755 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23575, 23591, 23512, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-05-26 12:35:30,805 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-05-26 12:35:30,824 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-8889, -9419, -9350], Scale -2
2023-05-26 12:35:30,847 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3847586, 1185193, 2876544, 2313539, 4138921, 4168699, 897465, 1600448], Scale 0
2023-05-26 12:35:30,848 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[235.75, 235.91, 235.12], powers=[-1874.0, -2083.0, -2020.0], currents=[-8.8, -9.3, -9.200000000000001], power_factors=[-0.8889, -0.9419, -0.935], imported=4138921.0, exported=3847586.0, power=-5978.0, frequency=50.0)
2023-05-26 12:35:30,850 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-26 12:35:31,046 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6359], Scale 0
2023-05-26 12:35:31,086 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11924781], Scale 0
2023-05-26 12:35:31,105 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [945, 946, 947], Scale -2
2023-05-26 12:35:31,126 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6455], Scale 0
2023-05-26 12:35:31,126 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [9.450000000000001, 9.46, 9.47]
2023-05-26 12:35:31,127 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[9.450000000000001, 9.46, 9.47], power=-6359.0, exported=11924781.0, dc_power=-6455.0)
2023-05-26 12:35:31,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-05-26 12:35:31,205 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685097320.867554, power=0.0, imported=60318.129325324495, exported=46668.158316503905)
2023-05-26 12:35:31,206 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287163, power1: 0, power2: 0
2023-05-26 12:35:31,206 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-26 12:35:31,206 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685097331.2054205, power=0.0, imported=60318.129325324495, exported=46668.158316503905)
2023-05-26 12:35:31,208 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=60318.129325324495, exported=46668.158316503905, power=0.0, soc=100.0)
2023-05-26 12:35:31,223 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-05-26 12:35:31,225 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=60318.129325324495, exported=46668.158316503905, power=0.0, soc=100.0)
2023-05-26 12:35:31,263 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-26 12:35:31,263 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-26 12:35:31,264 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6359.0, exported=11938430.97, dc_power=None)
2023-05-26 12:35:31,265 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6359.0, exported=11938430.97, dc_power=None)
2023-05-26 12:35:31,300 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-26 12:35:31,300 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[235.75, 235.91, 235.12], powers=[-1874.0, -2083.0, -2020.0], currents=[-8.8, -9.3, -9.200000000000001], power_factors=[-0.8889, -0.9419, -0.935], imported=4138921.0, exported=3847586.0, power=-5978.0, frequency=50.0)
2023-05-26 12:35:31,430 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-26 12:35:31,432 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [78.8, 79.3, 79.2]A
2023-05-26 12:35:31,433 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 53978.0W
2023-05-26 12:35:31,435 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-05-26 12:35:31,452 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-05-26 12:35:31,454 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=3974.98, daily_imported=6823.63, imported=60318.13, exported=46668.16, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2023-05-26 12:35:31,456 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=3974.98, daily_imported=6823.63, imported=60318.13, exported=46668.16, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-26 12:35:31,457 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=500.98, daily_exported=0, power=0, imported=5833096.19, exported=0))
2023-05-26 12:35:31,463 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=500.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5833096.19, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.77, 235.67, 235.1]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5832496.09, imported_at_plugtime=5821645.02, imported_since_mode_switch=598.1500000003725, imported_since_plugged=11451.170000000857, range_charged=3.5185294117668975, time_charged='0:28', timestamp_start_charging='05/26/2023, 12:07:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/25/2023, 13:40:30', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712aaad8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-26 12:35:31,464 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-26 12:35:31,470 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[70, 70, 70], max_total_power=48000), get=Get(powers=[-1874.0, -2083.0, -2020.0], currents=[-8.8, -9.3, -9.2], voltages=[235.75, 235.91, 235.12], power_factors=[-0.89, -0.94, -0.94], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=2112.0, daily_imported=219.0, imported=4138921.0, exported=3847586.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5978.0), set=Set(reserved_surplus=1400, released_surplus=0.0, raw_power_left=53978.0, raw_currents_left=[78.8, 79.3, 79.2], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-26 12:35:31,471 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=381.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8559.02))
2023-05-26 12:35:31,474 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-05-26 12:35:31,476 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off='05/26/2023, 12:35:11', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=6), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-26 12:35:31,480 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-26 12:35:31,481 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-05-26 12:35:31,485 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=1, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=300, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-26 12:35:31,486 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-26 12:35:31,487 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-05-26 12:35:31,488 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x72bd8e80>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-26 12:35:31,491 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13801.65, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11938430.97, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6359.0))
2023-05-26 12:35:31,491 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=13801.65, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11938411.97, power=-6369.0))
2023-05-26 12:35:31,492 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-05-23 14:05:20 +0200 [de32a49a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-25 15:06:18 +0200 [2bf58972]', 'current_missing_commits': ['2023-05-25 15:06:18 +0200 [2bf58972] - Merge pull request #901 from benderl/web', '2023-05-22 09:40:03 +0200 [c6b46dab] - move boot config file'], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1685097321, 'time': '12:35:21', 'grid': -5.995, 'house-power': 0.374, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.373, 'cp3-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-05-26 12:35:31,492 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-05-26 12:35:31,496 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-05-26 12:35:31,498 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-05-26 12:35:31,498 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-05-26 12:35:31,498 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-26 12:35:31,499 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-26 12:35:31,500 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 30s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2023-05-26 12:35:31,500 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-26 12:35:31,504 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-26 12:35:31,505 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-26 12:35:31,509 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6043.0W
2023-05-26 12:35:31,510 - {control.counter:452} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6043.0W
2023-05-26 12:35:31,510 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-26 12:35:31,513 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-26 12:35:31,513 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-05-26 12:35:31,514 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-26 12:35:31,519 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2023-05-26 12:35:31,523 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-26 12:35:31,556 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 1400W reservierte EVU-Leistung, 0.0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-26 12:35:31,828 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-26 12:35:40,908 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Ich habe einen SolarEdge Wechselrichter und einen SolarEdge Zähler. Der WR hat die ID 1, der Zähler die ID 2.
Trage ich beim Wechselrichter die korrekte ID 1 ein, bekomme ich folgende "Modulmeldung:
Trage ich hingegen beim Wechselrichter auch die ID 2 ein, ist die Meldung weg.
Irgendwas läuft da doch noch schief?
Trage ich beim Wechselrichter die korrekte ID 1 ein, bekomme ich folgende "Modulmeldung:
Trage ich hingegen beim Wechselrichter auch die ID 2 ein, ist die Meldung weg.
Irgendwas läuft da doch noch schief?
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Die openWB holt über den Solaredge Wechselrichter auch den Zähler.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Die Antwort ist nicht wirklich befriedigend.
WR Hat die ID 1. Wähler hat die ID 2.
Eintrag in der OpenWB:
Zähler = 2, WR = 2: funktioniert
Zähler = 2, WR = 1: funktioniert nicht
Zähler = 1, WR = 2: funktioniert nicht
Zähler = 1, WR = 1: funktioniert nicht.
Mit der ersten Variante bekomme ich zwar die richtigen Werte angezeigt, es entspricht aber nicht der Hardwarekonfiguration.
Da ist im Programm was nicht i.O.
WR Hat die ID 1. Wähler hat die ID 2.
Eintrag in der OpenWB:
Zähler = 2, WR = 2: funktioniert
Zähler = 2, WR = 1: funktioniert nicht
Zähler = 1, WR = 2: funktioniert nicht
Zähler = 1, WR = 1: funktioniert nicht.
Mit der ersten Variante bekomme ich zwar die richtigen Werte angezeigt, es entspricht aber nicht der Hardwarekonfiguration.
Da ist im Programm was nicht i.O.