Das Ladelog ist unter Status->Ladestatus Änderungen
Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Danke, schaue ich mir dann an.
Und zum Thema SoC auf der aktuellen Beta 1.9.259 mit dem VAG-Porsche Modul, erhalte ich:
2022-03-28 12:32:26: PID: 12007: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/28 12:32:26 invalid character '<' looking for beginning of value (LV0)
Und zum Thema SoC auf der aktuellen Beta 1.9.259 mit dem VAG-Porsche Modul, erhalte ich:
2022-03-28 12:32:26: PID: 12007: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/28 12:32:26 invalid character '<' looking for beginning of value (LV0)
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Sieht dann so aus:
Code: Alles auswählen
2022-11-07 11:21:37: PID: 2887: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-11-07 11:20:56: PID: 30194: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-11-07 11:20:37: PID: 27660: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-11-07 11:16:55: PID: 31908: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
2022-11-07 11:16:36: PID: 29370: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-11-07 11:14:25: PID: 12679: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Hat hier noch jemand einen Tipp. Mein Taycan hing den ganzen Tag an der Wallbox und es wurde überhaupt nichts reingeladen. Am Porsche Charger gibt es nie Probleme (den steuere ich auch über die Hausautomation, so dass ich Überschuss-Lade) und an Wallboxen anderer Hersteller (bei zwei Kollegen getestet) startet das Überschuss-Laden auch problemlos. Egal ob 1 oder 3 Phasen. Irgendwo scheint hier ein Problem zu bestehen... Das gleiche übrigens am Audi E-Tron...
Ich habe jetzt den Mindeststrom auf 8A gesetzt und teste damit. Aber das kann es ja auch nicht sein...
Ich habe jetzt den Mindeststrom auf 8A gesetzt und teste damit. Aber das kann es ja auch nicht sein...
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
viewtopic.php?t=615
Das hier aus dem log macht mich stutzig.
Sieht so aus, als ob gleich nach Ladebeginn der PV-Überschuss weg ist.
Das hier aus dem log macht mich stutzig.
Code: Alles auswählen
Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Ja, das Problem besteht heute noch genau so. Auf dem aktuellen Softwarestand.
openWB Version: 1.9.300
openWB Variante: Series 2 Duo
PV Module von Lilly
WR von SMA mit Home Energy Manager 2.0
Porsche Taycan
Audi E-Tron
openWB Version: 1.9.300
openWB Variante: Series 2 Duo
PV Module von Lilly
WR von SMA mit Home Energy Manager 2.0
Porsche Taycan
Audi E-Tron
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Die PV-Einstellungen sehen ok aus, aber es gibt noch weit mehr (Allgemein, Übergreifendes).
Wird SoC-basiertes oder kWh-basiertes Laden verwendet?
Ist ein Hausspeicher mit von der Partie?
Wird SoC-basiertes oder kWh-basiertes Laden verwendet?
Ist ein Hausspeicher mit von der Partie?
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Weder SoC- noch kWh-basierte Begrenzungen sind eingestellt. Kein Hausspeicher im Einsatz.
Habe jetzt Mal wieder auf 6A Min.-Strom gestellt und eigentlich müsste die Ladung beginnen. Tut sie jedoch nicht.
Hier der Debug-Log:
Beim Versuch mit 6A zu Laden im Sofort-Modus:
Auch wenn ich den vollen Ladestrom freigebe, startet die Ladung nicht.
Habe dann Mal die CP-Unterbrechung aktiviert und dann hat der Ladevorgang begonnen. Die ganze Zeit hing der Taycan bei "Initialisieren" fest. Teste jetzt Mal die jeweiligen Stromstärken durch und melde mich dann nochmal.
Habe jetzt Mal wieder auf 6A Min.-Strom gestellt und eigentlich müsste die Ladung beginnen. Tut sie jedoch nicht.
Hier der Debug-Log:
Code: Alles auswählen
2023-06-02 09:59:31: PID: 19557: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-02 09:59:27: PID: 18228: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-06-02 09:59:26: PID: 18228: uberschuss 4007 wattbezug -4007 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -4863 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 4007 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-02 09:59:26: PID: 18228: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: EVU 1:V/-6A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:25: PID: 18228: lla3 0 llv3 238.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:24: PID: 18228: lla2 0 llv2 239.0 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 856 wattbezug -4007 uberschuss 4007 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:24: PID: 18228: lla1 0 llv1 238.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:24: PID: 18228: pv1watt -4863 pv2watt pvwatt -4863 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-02 09:59:24: PID: 18424: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-06-02 09:59:24: PID: 15819: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880882"]
2023-06-02 09:59:24: PID: 15819: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-06-02 09:59:24: PID: 15819: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[238.793, 239.36, 239.09], powers=[-1425.4, -1398.1, -1183.7], frequency=49.98, exported=11086332.899999999, imported=19334473.5, power_factors=[0.991, 0.996, 0.959], power=-4007.1, currents=[-6.119, -5.981, -5.242])
2023-06-02 09:59:24: PID: 15819: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3009880882"]
2023-06-02 09:59:23: PID: 18395: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-06-02 09:59:23: PID: 15819: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=19197133, dc_power=-4938, power=-4863, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-06-02 09:59:23: PID: 15819: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","10.10.10.61","0","none","none","none","0","0","0
2023-06-02 09:59:23: PID: 15819: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=19197133, dc_power=None, power=-4863, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-06-02 09:59:23: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 10.10.10.61: InverterState(exported=19197133, dc_power=-4938, power=-4863, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 10.10.10.61
2023-06-02 09:59:22: PID: 15819: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","10.10.10.61","0","none","none","none","0","0","0
2023-06-02 09:59:21: PID: 18228: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-02 09:59:17: PID: 16900: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Code: Alles auswählen
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: charged since plugged: 5904.533 - 5905.013 = 0.48 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: rfid=0; power=0; meter=5905.013 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: # processing charge point 1 (Super Charger) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:51: PID: 14167: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: charged since plugged: 5904.533 - 5905.013 = 0.48 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: rfid=0; power=0; meter=5905.013 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: # processing charge point 1 (Super Charger) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: "loglademodus"=2 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-06-02 10:02:41: PID: 12867: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
Habe dann Mal die CP-Unterbrechung aktiviert und dann hat der Ladevorgang begonnen. Die ganze Zeit hing der Taycan bei "Initialisieren" fest. Teste jetzt Mal die jeweiligen Stromstärken durch und melde mich dann nochmal.
Code: Alles auswählen
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: energyCharged=0.01kWh; rangeCharged=0km; timeRemaining=325m (5 H 25 Min) (LV1) at 174 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: this charge was already detected (LV2) at 158 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: car is charging (LV1) at 155 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: charged since plugged: 5904.533 - 5905.034 = 0.50 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:02: PID: 30292: rfid=0; power=5532; meter=5905.034 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:01: PID: 30292: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:01: PID: 30292: # processing charge point 1 (Super Charger) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:01: PID: 30292: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-06-02 10:14:01: PID: 30292: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202306.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Ich würde das Austesten zunächst mit Sofortladen beginnen. Hierzu oWB auf Stop stellen und eine frische Ladesession duchführen (Ladestecker raus und ordentlich fest wieder rein). Dann Modus "Sofortladen" und schauen, ob die A-Sollvorgaben (rechts neben der kW-Anzeige) sauber in die korrekte Ladeleistung (linker Wert) umgesetzt werden.
Wenn ok - weiter mit "Min + PV-Modus". Dort zunächst 1p3p deaktivieren. Immer nach dem Motto "simple starten und dann features hinzuschalten". Zum Schluss "PV-Laden".
Wenn ok - weiter mit "Min + PV-Modus". Dort zunächst 1p3p deaktivieren. Immer nach dem Motto "simple starten und dann features hinzuschalten". Zum Schluss "PV-Laden".
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Danke dir. Bei der series2 Duo gibt es doch ohnehin keine Umschaltung zwischen 1P und 3P. Aber die anderen Punkte gehe ich durch.