danke für den Tipp! Habe ich eben mal ausprobiert.
Leider hat die Umstellung der Baudrate und zurück nichts gebracht. Die Kommunikation ist noch immer nicht möglich.
Habe jetzt den SDM72d gewechselt durch einen neuen, aber gleiches Ergebnis. Adresse auf 115, 9600bd/N/1
Dann noch den PE11 auf die 1.40.2 Firmware upgedatet. Ebenso keine Verbesserung.
Und jetzt eben habe ich nochmal die Modbus Verkabelung genau geprüft und mit der Doku abgeglichen. Da hat sich dann gezeigt, dass die beiden Kabel vertauscht angeschlossen waren
Defekt muss trotztdem irgendwas gewesen sein, denn der Ausfall kam von alleine. Und schon bevor der Kabelverdreher passiert ist. Aber ob nur der SDM gehangen hat oder defekt ist, kann ich nicht sagen.
Danke jedenfalls an alle, die hier unterstützt haben.
Michael