Hi,
ich habe eine owb2 und zur Zeit die Beta am laufen (master, Stand 13.6.).
Unter Version 1.x habe ich das automatische Sperren des LP nach Abstecken genutzt und habe über ioBroker -> MQTT -> HomeKit konnte ich den Ladepunkt ebenfalls aktivieren und deaktivieren.
Genutzt habe ich es in folgendem Szenario:
Kabel abgesteckt -> LP gesperrt
Über Geofencing (Homekit) wurde der LP aktiviert, sobald ich nach Hause kam
Auto angesteckt, Ladung geht los (PV, SoC, etc.).
Bei der aktuellen Beta kann ich den LP über MQTT nicht steuern. Zwar kann ich auf das Topic "manual_lock" ein "false" oder eine "0" senden und teilweise wird dann der LP auch grün im Interface angezeigt, aber die Ladung beginnt nicht. Teilweise springt die Anzeige im Interface nach ein paar Sekunden auch wieder zurück auf "gesperrt".
Erst wenn ich den LP direkt im Interface der owb aktiviere beginnt die Ladung.
Im MQTT Log ist hingegen nichts zu finden in Bezug auf "manual_lock" oder ähnliches.
Danke vorab.
[Gelöst] MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Aug 25, 2021 7:27 am
[Gelöst] MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
Zuletzt geändert von lessthanmore am Sa Jun 17, 2023 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
Das Sperren geht bei mir mit (die 4 ist die id vom Ladepunkt):
Hast Du das set-topic verwendet? Zum Ausprobieren und nachschauen, welche MQTT-Befehle bei Änderung im Frontend genutzt werden, geht z.B. der MQTT Explorer ganz gut.
Viele Grüße
Sven
Code: Alles auswählen
openWB/chargepoint/4/set/manual_lock
Viele Grüße
Sven
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Aug 25, 2021 7:27 am
Re: MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
Ja, genau über diesen Datenpunkt bzw. Topic (bei mir ID2).
Hier ein gif: https://gifyu.com/image/SQHky
Wie gesagt, die Änderung kommt ja im Interface an, hat aber keine Auswirkungen.
Hier ein gif: https://gifyu.com/image/SQHky
Wie gesagt, die Änderung kommt ja im Interface an, hat aber keine Auswirkungen.
Re: MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
Damit wird zwar der Wert vermeintlich geändert, es wird aber kein Befehl abgeschickt.
Nach muss ein folgen:
Nach
Code: Alles auswählen
openWB/
Code: Alles auswählen
set/
Code: Alles auswählen
openWB/set/chargepoint/{id}/set/manual_lock
-
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Aug 25, 2021 7:27 am
Re: MQTT - Externes (ent)sperren vom Ladepunkt
Vielen lieben Dank, das war es.
Gibt es eine Liste zu den Topics für "set"?
Oder sind das analog dazu diejenigen, die bereits unter chargepoint...set stehen?
Im MQTT Explorer gibt es zwar openWB/set/chargepoint/(ID)/ aber dann war es das schon.
Neben "get" für rfid gibt es keine weiteren Topics.
Danke schön.
Gibt es eine Liste zu den Topics für "set"?
Oder sind das analog dazu diejenigen, die bereits unter chargepoint...set stehen?
Im MQTT Explorer gibt es zwar openWB/set/chargepoint/(ID)/ aber dann war es das schon.
Neben "get" für rfid gibt es keine weiteren Topics.
Danke schön.