Hallo,
die OPEN WB ignoriert beim PV -Laden den Ladepunkt 3. Die Ladeleistung wird nicht angepasst.
Hat bis vor ein paar Tagen immer funktioniert.
Bei Sofort-Laden und Min+PV Laden wird der Ladepunkt 3 korrekt angesteuert.
Installiert ist die openWB Version: 1.9.301.1.
Ladepunkt 2 und 3 sind SimpleEVSEWifi
Beim PV-Laden ist im Log Ladestatus Änderung auch kein Eintrag für LP3
2023-06-21 15:44:18: PID: 1955: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:44:18: PID: 1955: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:44:09: PID: 448: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:44:09: PID: 448: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:44:00: PID: 31465: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:44:00: PID: 31465: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:43:49: PID: 30062: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:43:49: PID: 30062: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:41:19: PID: 9159: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2023-06-21 15:40:30: PID: 2241: LP3, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2023-06-21 15:40:29: PID: 2241: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2023-06-21 15:40:29: PID: 2241: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2023-06-21 15:40:19: PID: 765: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:40:19: PID: 765: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:40:09: PID: 31518: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:40:09: PID: 31518: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-06-21 15:40:00: PID: 30073: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023-06-21 15:40:00: PID: 30073: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
Danke und viele Grüße
Rudi
Ladepunkt 3 wird beim PV-Laden ignoriert
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Ladepunkt 3 wird beim PV-Laden ignoriert
PV laden ist nur für LP1/LP2 Programiert.
du muss also immer LP1 oder LP2 (oder beide) zum PV laden nutzen.
du muss also immer LP1 oder LP2 (oder beide) zum PV laden nutzen.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite