Regelkreis PV Laden

Beitrag von Focko »

Hallo,

beim PV Laden ist bei mir sehr viel unruhe in der Leistungsregelkung drin.
Ich habe zur Veranschulichung zwei Screeshots drangehängt.
In dem einen sieht man wie die bleue Linie immer rauf und runter geht.
Es scheint so als ob sich da was aufschaukelt.

Deshalb habe ich dann auf Sofortladen umgeschaltet und siehe da: eine schöne gerade Linie.

Ich möchte aber nicht immer manuell die Ladeleistung anpassen je nach dem was vom Dach kommt.
Dafür gibt es ja das PV laden. nur reagiert das zu hektisch.

Hat jemand eine Idee wie man das weg bekommt?
Dateianhänge
schön.jpg
Screenshot_20230708_085631_Firefox.jpg
May some sun always shine on pv...

openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Regelkreis PV Laden

Beitrag von derNeueDet »

Wie ermittelt du den Überschuss am EVU Punkt?
Evtl. Mal die Regelung auf langsam stellen. Wenn die EVU Daten zu langsam kommen, dann schwingt der Regelkreis natürlich auch.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Focko
Beiträge: 95
Registriert: Sa Mär 25, 2023 4:41 pm

Re: Regelkreis PV Laden

Beitrag von Focko »

Der wird vom WR per LAN übertragen.

Ich habe die Zeitspanne bei der Modulkofiguration von 20s auf 30s gestellt, vielleicht bringt das was.
Allerdings mache ich mir da wenig Hoffnung weil sie auch schon mal auf 10s stnat und ich sie dann auf 20s gestellt hatte - ohne die geringste Veränderung im Ladeverhalten.
May some sun always shine on pv...

openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
LutzB
Beiträge: 3549
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Regelkreis PV Laden

Beitrag von LutzB »

"EVU Glättung" wäre vielleicht auch ein Thema. Einstellungen -> Modulkonfiguration -> EVU
Das sollte in Deinem Fall besser helfen als eine Verlangsamung des Regelintervalls.
MichaO
Beiträge: 269
Registriert: Di Mär 19, 2019 7:58 am

Re: Regelkreis PV Laden

Beitrag von MichaO »

Beobachte das selbe Problem, kam nach irgendeinem der letzten Updates plötzlich. Hab schon in einem anderen Thread darüber geschrieben, aber bislang keine hilfreiche Antwort bekommen. Fängt zunächst sauber an zu laden, dann schwingt es und hört nicht mehr auf. Total nervig. Zwischendurch hört es immer mal für ein paar Regelzyklen auf, dann geht es weiter mit dem Schwingen.

openWB Version: 1.9.301.1 (2023-05-25 15:10:12 +0200 [a6a9c31b] )
Screenshot 12.08.2023 um 12.13.42 PM.png
Auszug aus meinem "nurPV-Log":

Code: Alles auswählen

2023-08-12 12:06:34: PID: 24767: Uberschuss (-324) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -324 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:28: PID: 24767: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:24: PID: 24991: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:23: PID: 24991: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:23: PID: 24991: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:23: PID: 24991: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:23: PID: 24976: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:06:14: PID: 23280: Uberschuss (-2501) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2501 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:08: PID: 23280: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:06:04: PID: 23512: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:03: PID: 23512: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:03: PID: 23512: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:03: PID: 23512: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:06:03: PID: 23496: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:05:55: PID: 21766: Uberschuss (-208) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -208 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:49: PID: 21766: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:45: PID: 21990: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:44: PID: 21990: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:44: PID: 21990: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:44: PID: 21990: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:44: PID: 21975: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:05:35: PID: 20286: Uberschuss (-2450) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2450 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:29: PID: 20286: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:25: PID: 20510: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:24: PID: 20510: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:24: PID: 20510: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:24: PID: 20510: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:24: PID: 20495: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:05:15: PID: 18466: Uberschuss (-182) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -182 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:10: PID: 18466: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:05:06: PID: 19021: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:05: PID: 19021: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:05: PID: 19021: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:05: PID: 19021: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:05:05: PID: 18993: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:04:54: PID: 16962: Uberschuss (-2329) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2329 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:49: PID: 16962: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:45: PID: 17186: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:04:44: PID: 17186: PV kWh : .Body.Data.Site.E_Total (LV2) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:04:44: PID: 17186: PV Watt: .Body.Data.Site.P_PV (LV2) at 19 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:04:44: PID: 17186: PV URL : http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (LV2) at 18 main modules/wr2_json/main.sh
2023-08-12 12:04:44: PID: 17171: RET: 0 (LV2) at 37 main modules/wr_plenticore/main.sh
2023-08-12 12:04:34: PID: 15479: Uberschuss (-45) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0) at 364 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -45 (LV0) at 240 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 522 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:28: PID: 15479: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:04:25: PID: 15703: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/wr2_json/main.sh
und aus dem Debug:

Code: Alles auswählen

2023-08-12 12:10:03: PID: 14311: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14311: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: push buttons handler already running (LV2) at 15 pushButtonsStart /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: push buttons enabled (LV1) at 38 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:02: PID: 14534: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: current ip: 192.168.30.10 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
set-currents: setze ladung auf 12A
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: electricity provider configured; trigger price update (LV1) at 157 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4999 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230812.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14311: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-12 12:10:01: PID: 14312: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
12857
set-currents: setze ladung auf 7A
2023-08-12 12:09:58: PID: 12857: uberschuss -3207 wattbezug 3207 ladestatus 1 llsoll 11 pvwatt -4867 mindestuberschussphasen 3900 wattkombiniert 3774 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:58: PID: 12857: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:57: PID: 12857: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: EVU 1:V/3A 2: V/5A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: lla3 10 llv3 235.4 llas13 0 llas23  soclp1 39 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: lla2 10 llv2 238.1 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1099 wattbezug 3207 uberschuss -3207 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: lla1 10 llv1 237.1 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: pv1watt -3382 pv2watt -1485 pvwatt -4867 ladeleistung 6981 llalt 11 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 12857: speicherleistung -6 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 13162: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-08-12 12:09:56: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-08-12 12:09:56: PID: 3220: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-08-12 12:09:56: PID: 3220: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
DUo2/dev/ttyUSB0idadd106
2023-08-12 12:09:54: PID: 13107: BattLeistung: -6 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-08-12 12:09:54: PID: 13107: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-08-12 12:09:54: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-08-12 12:09:54: PID: 3220: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-08-12 12:09:54: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData
2023-08-12 12:09:54: PID: 3220: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=10203490.0, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1485.0)

}
}
"Timestamp" : "2023-08-12T12:09:53+02:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : 1485,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 4459452.5,
"E_Total" : 10203490,
"E_Day" : 7912,
"Site" : {
},
}
"P" : 1485
"E_Year" : 4459452.5,
"E_Total" : 10203490,
"E_Day" : 7912,
"DT" : 105,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.30.6:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 900
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.30.6:80
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.35s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.30.2","192.168.30.3","1","none"]
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: Kostal-Plenticore: WR2 Leistung = 1690PV_total = 3382
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 1692PV_total = 1692
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.30.2 -WR2:192.168.30.3
2023-08-12 12:09:53: PID: 3220: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.30.2","192.168.30.3","1","none"]
2023-08-12 12:09:51: PID: 12857: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:47: PID: 11356: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:47: PID: 11356: **** FATAL Regulation loop needs 16 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:47: PID: 11356: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:47: PID: 11356: pv ladung auf 11A bzw. 12A reduziert (LV1) at 361 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 12A
set-currents: setze ladung auf 11A
2023-08-12 12:09:41: PID: 11356: uberschuss -149 wattbezug 149 ladestatus 1 llsoll 7 pvwatt -4926 mindestuberschussphasen 3900 wattkombiniert 3887 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:41: PID: 11356: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:41: PID: 11356: LP2 Modbus 12 korrekt (LV1) at 256 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-08-12 12:09:41: PID: 12752: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11356
2023-08-12 12:09:40: PID: 11356: LP1 Modbus 7 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: EVU 1:V/1A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:37: PID: 11356: lla3 6 llv3 236.9 llas13 0 llas23  soclp1 39 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11356: lla2 6 llv2 239.8 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1045 wattbezug 149 uberschuss -149 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11356: lla1 6 llv1 237.7 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11356: pv1watt -3428 pv2watt -1498 pvwatt -4926 ladeleistung 4036 llalt 7 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11356: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11356: speicherleistung -6 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 11661: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-08-12 12:09:36: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-08-12 12:09:36: PID: 3220: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-08-12 12:09:36: PID: 3220: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
DUo2/dev/ttyUSB0idadd106
2023-08-12 12:09:34: PID: 11606: BattLeistung: -6 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-08-12 12:09:34: PID: 11606: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=10203480.0, dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1498.0)

}
}
"Timestamp" : "2023-08-12T12:09:34+02:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : 1498,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 4459444.5,
"E_Total" : 10203480,
"E_Day" : 7904,
"Site" : {
},
}
"P" : 1498
"E_Year" : 4459444.5,
"E_Total" : 10203480,
"E_Day" : 7904,
"DT" : 105,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.30.6:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi HTTP/1.1" 200 900
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.30.6:80
2023-08-12 12:09:34: PID: 3220: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.30.6/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.42s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.30.2","192.168.30.3","1","none"]
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: Kostal-Plenticore: WR2 Leistung = 1712PV_total = 3428
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 1716PV_total = 1716
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.30.2 -WR2:192.168.30.3
2023-08-12 12:09:33: PID: 3220: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.30.2","192.168.30.3","1","none"]
2023-08-12 12:09:31: PID: 11356: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:24: PID: 9878: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:24: PID: 9878: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:24: PID: 9878: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:24: PID: 9878: pv ladung auf 7A bzw. 12A reduziert (LV1) at 361 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 12A
2023-08-12 12:09:21: PID: 11292: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
9878
set-currents: setze ladung auf 7A
2023-08-12 12:09:18: PID: 9878: uberschuss -3074 wattbezug 3074 ladestatus 1 llsoll 11 pvwatt -4997 mindestuberschussphasen 3900 wattkombiniert 3910 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:18: PID: 9878: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: EVU 1:V/3A 2: V/6A 3: V/4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: lla3 10 llv3 235.6 llas13 0 llas23  soclp1 39 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: lla2 10 llv2 238.7 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1092 wattbezug 3074 uberschuss -3074 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: lla1 10 llv1 236.5 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:17: PID: 9878: pv1watt -3477 pv2watt -1520 pvwatt -4997 ladeleistung 6984 llalt 11 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:16: PID: 9878: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:16: PID: 9878: speicherleistung -5 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-08-12 12:09:16: PID: 10183: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-08-12 12:09:16: PID: 3220: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-08-12 12:09:16: PID: 3220: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-08-12 12:09:16: PID: 3220: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
DUo2/dev/ttyUSB0idadd106
MichaO
Beiträge: 269
Registriert: Di Mär 19, 2019 7:58 am

Re: Regelkreis PV Laden

Beitrag von MichaO »

Interessant ist, dass es nach einem Durchzug einer Regenwolke mit Ladungsunterbrechung wieder tadellos regelt, wie schon die Jahre davor:
Screenshot 12.08.2023 um 12.24.44 PM.png
Hab jetzt über "Einstellungen -> System -> Support einen Bericht ans Team geschickt. Bin gespannt, ob die was rausfinden.
Antworten