Ein Bekannter betreibt auf der Halle eine 250kWp Anlage. Er möchte natürlich den PV-Überschuss zum Laden von mehreren BEVs nutzen, daher wurde eine openWB DUO angeschafft. Der Hausverbrauch wird über ein EVU-Kit gemessen. Den PV-Ertrag wird über einen Solarlog ermittelt.
Leider kann ich keinen Modus einstellen wie:
Überschuss ist PV-Ertrag - vom EVU-Kit gemessenen Verbrauch.
Einigermaßen geht es zur Zeit nur wenn man "nur PV" einstellt, dann geht aber der Verbrauch des ganzen Büros nicht in die Rechnung mit ein, obwohl diese Info verfügbar wäre.
Wer kennt eine Lösung?
Viele liebe Grüße!
Eberhard
Im Stich angeschlossene Groß-PV Anlage mit getrennt gemessenen Verbrauch.
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Im Stich angeschlossene Groß-PV Anlage mit getrennt gemessenen Verbrauch.
Das EVU-Kit heißt so, weil es direkt hinterm EVU Zähler messen muss. Wenn es nur den Hausverbrauch misst, ist es falsch installiert worden.
Re: Im Stich angeschlossene Groß-PV Anlage mit getrennt gemessenen Verbrauch.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Konstellation sollte sich doch mit der openWB 2.0 Software abbilden lassen, oder?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Im Stich angeschlossene Groß-PV Anlage mit getrennt gemessenen Verbrauch.
Ja, wenn es richtig eingerichtet wurde. Ist aber eher die zweitbeste Option. Sieh Dir mal das Wiki und die Youtube Videos dazu an.
Re: Im Stich angeschlossene Groß-PV Anlage mit getrennt gemessenen Verbrauch.
In der Einstellung "nur PV" kann man einen Hausverbrauch vorgeben.
Hier müsste man einfach als Hausverbrauch die vom EVU-Kit ermittelten Werte übernehmen.
Da auf der Mittelspannungsebene gemessen wird, ist der Anschluss des EVU-Kit dort nicht möglich.
Es ist alles nur ein Softwareproblem. Jetzt haben wir vorsichtshalber einen Büroverbrauch von 10kW vorgegeben-
Für die dunklere Jahreszeit ist es aber sinnvoll jedes Watt vom Dach nutzen zu können.
Hier müsste man einfach als Hausverbrauch die vom EVU-Kit ermittelten Werte übernehmen.
Da auf der Mittelspannungsebene gemessen wird, ist der Anschluss des EVU-Kit dort nicht möglich.
Es ist alles nur ein Softwareproblem. Jetzt haben wir vorsichtshalber einen Büroverbrauch von 10kW vorgegeben-
Für die dunklere Jahreszeit ist es aber sinnvoll jedes Watt vom Dach nutzen zu können.