OpenWB 1.9.303.0 an GoE (AMP auf 32).
Die OpenWB gibt den Befehl fürs 32A Laden nicht mehr raus. Hier wäre es amx "32". 31A geht ohne Probleme.
Falls man mit Sofortladen versucht 32A einzustellen, fängt die Go-E mit der letzten Ladestärke an zu laden (übernimmt also, was zuletzt in amx drin stand).
Meistens ist dies bei mir 6A, da die PV am Tag zuvor gegen Abends dorthin regelt.
Aber auch wenn man zB. Sofortladen auf 10A stellt, kurz wartet bis das Auto dann auch mit 10A geladen wird und dann auf 32A hochstellt, bleibt alles bei 10A.
openWB/lp/1/AConfigured springt auf 32A
openWB/lp/1/APhase1 bleibt beim letzten Status und wird nicht geändert!
openWB/config/get/sofort/lp/1/current springt auf 32A
Meine Lösung bis jetzt: Übergreifende Ladeeinstellungen auf 31A limitieren. Dann wird, selbst wenn man 32A mit dem Schieberegler einstellt, 31A rausgesendet und klappt.
EDIT1:
EVU basiertes Lastmanagement ist auf 63A pro Phase und 50kW eingestellt.
EV Daten maximale Stromstärke auf 32A
Ladepunkt 1 Ladestrom 32 A - keine Begrenzung
EDIT2:
Aus dem Log:
Code: Alles auswählen
2023-09-17 17:22:36: PID: 3279: Sofort ladung um 54 A Differenz auf 32 A erhoeht, kleiner als sofortll 32 (LV1) at 153 sofortlademodus sofortlademodus.sh
set-currents: setze ladung auf 32A
Code: Alles auswählen
Sofort ladung erreicht bei 32 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh