Tja heute fäng die WB an mit 3p zu laden, obwohl meiner Meinung nach die Bedingungen nicht erfüllt waren.
Die WB war nicht am laden, die Priorität war auf den Akku eingestellt, ich habe dann auf Prio Auto gestellt und es waren ca. 5kW an Überschuß vorhanden, "Reservierte Ladeleistung" für den Akku 1,5kW, bei 9A min. Strom müssen so 6,2kW für das Auto plus 1,5kW für den Akku da sein, macht 7,7kW Überschuß die vorhanden sein müssen um mit 3p zu laden.
Da frage ich, seit wann starte die WB mit 3p und warum wurde bei mir mit 3p gestartet wenn nicht genug Leistung verfügfbar war. Oder verstehe ich da etwas falsch? bin auf "2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]" also 2.0 release. Ticket ist erstellt.
Code: Alles auswählen
2023-10-10 09:29:00,159 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-10 09:29:00,165 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f576dcf9880>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f576dcbfdf0>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576dcbf220>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576e537700>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f576e52ab80>}
2023-10-10 09:29:00,165 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:00,166 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-10 09:29:00,183 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 357
2023-10-10 09:29:00,184 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2023:10:10-07:29:00","timestamp":1696922940,"powers":[1767.3,1777.7,1770.4],"power_all":5317.9,"currents":[8.515,8.442,8.427],"imported":3372758,"exported":4912,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":9,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-10-10 09:29:00,184 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[8.515, 8.442, 8.427], powers=[1958.45, 1941.66, 1938.2099999999998], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=3372758, exported=4912, power=5317.9, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-10-10 09:29:00,186 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-10 09:29:00,202 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [26, 611, -421, -163], Scale 0
2023-10-10 09:29:00,210 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 43, 41], Scale -1
2023-10-10 09:29:00,373 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23909, 24196, 23913, -23956, -23875, -23872, -24120], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,417 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5011], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,463 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-4818, 4046, 1787], Scale -2
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [50110292, 22182714, 23786596, 21758964, 20748734, 16695789, 12934218, 8736705], Scale 0
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 4.3, 4.1000000000000005], powers=[-611.0, 421.0, 163.0], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.4818, 0.4046, 0.1787], imported=20748734.0, exported=50110292.0, power=-26.0, frequency=50.11)
2023-10-10 09:29:00,478 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696922920.4382942, power=-815.0, imported=455115.8943530332, exported=413182.2489188931)
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00557469, power1: -815, power2: -844
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.6242
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.6242 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696922940.507166, power=-844.0, imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224)
2023-10-10 09:29:00,507 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224, power=-844.0, soc=26.990312576293945)
2023-10-10 09:29:00,508 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-10 09:29:00,593 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17420], Scale -1
2023-10-10 09:29:00,794 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [36212864], Scale 0
2023-10-10 09:29:01,019 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7265, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17654], Scale -1
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.265000000000001, 0, 0]
2023-10-10 09:29:01,079 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.265000000000001, 0, 0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=-1765.4)
2023-10-10 09:29:01,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-10 09:29:01,265 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16616], Scale -1
2023-10-10 09:29:01,804 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28319764], Scale 0
2023-10-10 09:29:02,079 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [700, 65535, 65535], Scale -2
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16872], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.0, 0, 0]
2023-10-10 09:29:02,153 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.0, 0, 0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=-1687.2)
2023-10-10 09:29:02,154 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-10 09:29:02,159 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [27810], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,171 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [40926640], Scale 0
2023-10-10 09:29:02,177 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11757, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28233], Scale -1
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [11.757, 0, 0]
2023-10-10 09:29:02,183 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[11.757, 0, 0], power=-2781.0, exported=40926640.0, dc_power=-2823.3)
2023-10-10 09:29:02,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-10 09:29:02,184 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=455115.8943530332, exported=413186.8731214224, power=-844.0, soc=26.990312576293945)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1937.0, exported=40968569.02, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1937.0, exported=40968569.02, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-10 09:29:02,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-10 09:29:02,189 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1742.0, exported=36212864.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,189 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:02,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1661.6000000000001, exported=28319764.0, dc_power=None)
2023-10-10 09:29:02,191 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[8.515, 8.442, 8.427], powers=[1958.45, 1941.66, 1938.2099999999998], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=3372758, exported=4912, power=5317.9, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-10-10 09:29:02,199 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-10 09:29:02,199 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.0, 4.3, 4.1000000000000005], powers=[-611.0, 421.0, 163.0], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.4818, 0.4046, 0.1787], imported=20748734.0, exported=50110292.0, power=-26.0, frequency=50.11)
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -844.0W
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (1500W) subtrahieren: -2344.0
2023-10-10 09:29:02,212 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -2344.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-10 09:29:02,213 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.519999999999996, 39.14, 39.33]A
2023-10-10 09:29:02,214 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29343.9W
2023-10-10 09:29:02,215 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-10 09:29:02,219 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.52
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1696922921.0753434, power=894.1999999999998, imported=314773.8969932507, exported=0)
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00587418, power1: 894.2, power2: 840.7
2023-10-10 09:29:02,222 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.09556
2023-10-10 09:29:02,223 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.09556 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1696922942.2223938, power=840.7000000000007, imported=314778.99255126534, exported=0)
2023-10-10 09:29:02,223 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=26, daily_exported=33.47, daily_imported=1688.28, imported=455115.89, exported=413186.87, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-844.0))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=26, daily_exported=33.47, daily_imported=1688.28, imported=455115.89, exported=413186.87, power=-844.0), set=Set(charging_power_left=-2344.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=5317.9, imported=3372758, exported=4912))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=18.0), currents=[8.52, 8.44, 8.43], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=4912, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3372758, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5317.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3372404, imported_at_plugtime=3372404, imported_since_mode_switch=324, imported_since_plugged=324, range_charged=1.9058823529411764, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='10/10/2023, 09:25:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/10/2023, 08:34:23', required_power=6210, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f575d615490>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.101'}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-611.0, 421.0, 163.0], currents=[0.0, 4.3, 4.1], voltages=[239.09, 241.96, 239.13], power_factors=[-0.48, 0.4, 0.18], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=36.0, daily_imported=4894.0, imported=20748734.0, exported=50110292.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-26.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29343.9, raw_currents_left=[43.519999999999996, 39.14, 39.33], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=840.7000000000007, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6357.1515479952, imported_home_consumption=314778.99255126534, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2023-08-14', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=24, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=11000, soc=45))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='amount', amount=10000, soc=50))))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=9, required_currents=[9, 9, 9], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='10/10/2023, 09:25:01', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=18.0, soc_timestamp='10/10/2023, 09:25:14', force_soc_update=False, range=42.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-10 09:29:02,224 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=59, soc_timestamp='10/10/2023, 09:24:40', force_soc_update=False, range=160, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16600, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=1500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f575d62c3d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1100.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36212864.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1742.0))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1034.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28319764.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1661.6))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1966.81, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=40968569.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1937.0))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4100.81, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=105501197.02000001, power=-5340.6))
2023-10-10 09:29:02,225 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1696922921, 'time': '09:28:41', 'grid': -0.0, 'house-power': 0.894, 'charging-all': 5.313, 'pv-all': 5.392, 'cp5-power': 5.313, 'ev1-soc': 18.0, 'ev2-soc': 59, 'bat-all-power': -0.815, 'bat-all-soc': 26}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'datastore_version': 21, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2433.0W
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 8.52A, Überschuss: -2433.0W, benötigte neue Leistung: -1150W
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2433.0W
2023-10-10 09:29:02,226 - {control.ev:569} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2023-10-10 09:29:02,227 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.519999999999996, 30.14, 30.33]A verbleibende Ströme, 23133.9W verbleibende Leistung
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 9A
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-10 09:29:02,228 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-10 09:29:02,229 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-10 09:29:02,229 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 354 counter 3372758
2023-10-10 09:29:02,231 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 9 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-10-10 09:29:02,233 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-10 09:29:02,235 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-10 09:29:02,248 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-10-10 09:29:02,248 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:9 accepted
2023-10-10 09:29:02,249 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-10 09:29:02,282 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:05,288 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:10,295 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-10 09:29:10,295 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***