Viel beschrieben, aber wichtige Sachen vergessen .
Welche Version der openWB.
Welche Zähler hast du genau?
Passen Baud Raten im PE11/EE11? Restliche Parameter bitte auch posten.
Wenn es alle 10s blinkt wäre das schon mal gut.
VG
Det
keine Verbindung zu EVU-Kit
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
Hallo,
habe eine OpenWB Series2, Software Version: 1.9.303.0.
Das EVU Kit ist ja von OpenWB, von daher weiß ich nicht, wo ich die Baudrate etc. prüfen kann. Im Kit verbaut ist ein Eastron SDM72D-M mit 1000imp/kWh.
Wo bekomme ich die anderen Infos her?
habe eine OpenWB Series2, Software Version: 1.9.303.0.
Das EVU Kit ist ja von OpenWB, von daher weiß ich nicht, wo ich die Baudrate etc. prüfen kann. Im Kit verbaut ist ein Eastron SDM72D-M mit 1000imp/kWh.
Wo bekomme ich die anderen Infos her?
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
Wenn es von openWB ist, dann sollte alles korrekt voreingestellt sein.
Zeig mal die Konfigurationsseite vom openWB EVU Modul
VG
Det
Zeig mal die Konfigurationsseite vom openWB EVU Modul
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
Hier zwei Screenshots. Viel kann man nicht konfigurieren.
Welches Version in die richtige?
Welches Version in die richtige?
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
Lass dich mal inspirieren .
SDM für SDM
VG
Det
SDM für SDM
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
Update:
Ein Reboot der Wb hat das Problem gelöst. Werte bei niedrigem / keinem PV Überschuss sind plausibel. Schaue es mir morgen wieder an
Danke für die Hilfe, Det!
Ein Reboot der Wb hat das Problem gelöst. Werte bei niedrigem / keinem PV Überschuss sind plausibel. Schaue es mir morgen wieder an
Danke für die Hilfe, Det!
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: keine Verbindung zu EVU-Kit
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)