Heute hatte ich wieder das Phänomen, das meine Verbindung zum RCT Power gestört wurde. Leider ist mir der Grund hierzu noch nicht bekannt.
Jedoch summiert die WB nun periodisch irgendwelche Werte sodass der PV Wert auf über -3 kW angestiegen ist.
Anbei mal ne Log Datei. Vielleicht hat jemand eine Idee. Heute um 7:13 Uhr habe ich auf Detail Debug gestellt.
Gruß Julian
Ungültiger Hausverbrauch ( RCT Power )
-
- Beiträge: 37
- Registriert: Do Mär 24, 2022 12:38 pm
Ungültiger Hausverbrauch ( RCT Power )
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
Re: Ungültiger Hausverbrauch ( RCT Power )
Der RCT liefert keinen Fehlerstatus, aber offenbar alte Werte.
Wir stehen mit RCT in Kontakt, da andere Probleme gemeldet haben, wenn der Speicher kalibriert wird.
Im aktuellen Master wurde das Logging für RCT verbessert und Zähler, Speicher und Wechselrichter werden getrennt voneinander abgefragt.
Wir stehen mit RCT in Kontakt, da andere Probleme gemeldet haben, wenn der Speicher kalibriert wird.
Im aktuellen Master wurde das Logging für RCT verbessert und Zähler, Speicher und Wechselrichter werden getrennt voneinander abgefragt.