Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
So anbei die beiden Screenshots.
Man sieht, dass Hausverbrauch und Produktion zusammen gezählt wird: So wird das ja mit Überschussladen eher nix wenn die Box denkt, dass unser Haus 14,83 kW verbraucht. Habe auch eben noch auf die 1.9.303.0 aktualisiert.
Man sieht, dass Hausverbrauch und Produktion zusammen gezählt wird: So wird das ja mit Überschussladen eher nix wenn die Box denkt, dass unser Haus 14,83 kW verbraucht. Habe auch eben noch auf die 1.9.303.0 aktualisiert.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Man sieht sogar sehr gut, wo das Problem liegt.Martin83 hat geschrieben: ↑Mo Okt 23, 2023 10:55 am So anbei die beiden Screenshots.
Man sieht, dass Hausverbrauch und Produktion zusammen gezählt wird:
Energie-SolarEdge.jpg
Energie-openWB.jpg
So wird das ja mit Überschussladen eher nix wenn die Box denkt, dass unser Haus 14,83 kW verbraucht. Habe auch eben noch auf die 1.9.303.0 aktualisiert.
openWB bekommt gemeldet, dass der aktuelle Hausverbrauch (520W) als Import ankommt.
Ich würde da als erstes mal überprüfen, als was der Zähler am SE konfiguriert ist, und ob dieses der Einbauposition entspricht.
Ich würde sagen, der Zähler ist im Hausverbrauchszweig verbaut. Das würde früher gerne mal gemacht, ist aber alles andere als optimal.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Richtig. Es gibt 3 Einbaumöglichkeiten für den SolarEdge-Zähler, bei uns hängt er an der Hauszuleitung dran.
Das kann ja grundsätzlich nicht falsch sein, denn SolarEdge zeigt die Daten alle korrekt an und das seit Anfang an.
Das kann ja grundsätzlich nicht falsch sein, denn SolarEdge zeigt die Daten alle korrekt an und das seit Anfang an.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Ja das SE Portal kommt damit zurecht.
die openWB 1.9 aber nicht. Das "Problem" lsam vor ein paar Jahren schonmal auf wenn ich mich recht erinnere, aber gelöst wurde das glaube ich damit, dass der Zähler an die "richtige " Stelle (direkt hinter dem offiziellen EVU Zähler) umgezogen wurde.
In der 2.x könnte die Einbaulage mit virtuellen Zählern vermutlich einfacher abgedeckt werden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Es wäre aber äußert unschön, wenn meine 1800 Euro Wallbox mit meinem (lt. SolarEdge absolut korrektem) Setup nicht klar kommt und ich nicht mal Übschussladen kann, ohne in unserem Hausanschluss irgendwelche Umbauarbeiten machen zu müssen
Ich bin aus der IT, allerdings kein Programmierer, das müsste doch relativ einfach zu beheben sein. Ein weiterer Button, der je nach Einbausituation des EnergyMeters einfach anders addiert bzw. subtrahiert
Ich bin aus der IT, allerdings kein Programmierer, das müsste doch relativ einfach zu beheben sein. Ein weiterer Button, der je nach Einbausituation des EnergyMeters einfach anders addiert bzw. subtrahiert
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Ja mit der openWB 2.x Software sollte das absolut lösbar sein.
Und nur weil der Einbauort für SolarEdge zwar nicht falsch ist, so ist er absolut unüblich und wurde eigentlich nur gewählt weil man sich bei der Installation ein paar Minuten Aufwand sparen wollte...
Sowas habe ich "damals" schon nicht so gebaut, und würde es heute erst recht nicht mehr machen. Bei keinem Der Systeme die ich verbaue
Und nur weil der Einbauort für SolarEdge zwar nicht falsch ist, so ist er absolut unüblich und wurde eigentlich nur gewählt weil man sich bei der Installation ein paar Minuten Aufwand sparen wollte...
Sowas habe ich "damals" schon nicht so gebaut, und würde es heute erst recht nicht mehr machen. Bei keinem Der Systeme die ich verbaue
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, kann man die 2.0 schon sinnvoll nutzen? Die nächsten 2-3 Monate wirds eh nicht viel mit Überschussladen.
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Ich nutze die seit Monaten ohne Probleme
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Alles klar, dann werde ich mich damit mal beschäftigen. Danke Dir
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: Ladeleistung Speicher = PV Leistung
Hier auch - sw2 läuft top und sw1.9 sieht mich nicht wieder .
Jarry hat übrigens vollkommen recht - deine Zählereinbauposition ist nicht optimal. Daran ist aber nicht openWB schuld, sondern dein Solarteur.
Schau Dir mal bitte diese YT-Beispiele an. Da ist auch deine Zählerposition mit dabei ab 5:24
https://www.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQWKA
Jarry hat übrigens vollkommen recht - deine Zählereinbauposition ist nicht optimal. Daran ist aber nicht openWB schuld, sondern dein Solarteur.
Schau Dir mal bitte diese YT-Beispiele an. Da ist auch deine Zählerposition mit dabei ab 5:24
https://www.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQWKA