Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Konnte ich dank sonnenarmer Zeit in der Nacht beobachten. Anfrage an Kostal, ob das ein Bug ist, ist raus. Bin gespannt, ob da reagiert wird.
Screenshot_20231206_194307.png
Screenshot_20231206_195113.png
Interessant ist, daß der Ertragszähler in der WR-Oberfläche die Notladung als Ertrag zählt, im Kostal-Portal aber ein negativer Ertrag ausgewiesen wird:
Screenshot_20231207_103932.png
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Etwas besser wird es, wenn man Register 1050 ("Total AC charge energy (AC-side to battery)") von Register 320 abzieht. Dann wird die Notladung aus dem Netz abgezogen.
Dann würde die AC-Batterieladung von einem zweiten Kostal ebenfalls abgezogen, was erstmal nicht so verkehrt wäre.
In meinem Fall stimmen die Ertragswerte trotzdem noch nicht überein:

Register 320: 2.765,924 kWh
320-1050: 2.765,122 kWh
In der Weboberfläche des Plenticore: 2.757,9 kWh

Hmmm. 8kWh weniger als in Register 320 (TotalYield) angegeben.
Zuletzt geändert von zut am So Dez 10, 2023 9:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
neotrace2
Beiträge: 96
Registriert: Mi Nov 23, 2022 4:17 pm
Been thanked: 1 time

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von neotrace2 »

Ist beim SMA Hybrid genau so. Das Sunny Portal erkennt es richtig. Die openwb bewertet es als ertrag
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Ich habe mir jetzt mal register 1050 ins Log schreiben lassen, dem Namen nach die Energieaufnahme des WR aus der AC-Seite (grid plus Balkonkraftwerk o.ä.) - es enthält

Code: Alles auswählen

1050: 802.0908813476562
Wenn ich nun Total Yield minus dem in der Weboberfläche angezeigten Wert rechne, komme ich auf

Code: Alles auswählen

2765924Wh - 2757900Wh = 8024Wh
Das ist ziemlich exakt der zehnfache Wert von Register 1050. Mag sein, dass das nur Zufall ist, aber irgendwie doch komisch. Vielleicht beruht das aber auch nur auf unterschiedlichen Messwerten (KSEM gegen WR oder so).
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Im Log des Plenticore zur genannten Uhrzeit ist in der Spalte "Total E" mit 2747 (kWh) auch knapp 9kWh weniger Produktion verzeichnet.
LarsBr87
Beiträge: 336
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 2 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von LarsBr87 »

Hallo,

ich wollte mal fragen, ob es was neues zu dem Thema gibt bzw ob Kostal sich gemeldet hat?

Viele Grüße Lars
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Nach der Eingangsbestätigung von Kostal kam nichts mehr. Heute morgen hat die Notladung wieder als Ertrag gezählt.
Also, es hat sich nichts ergeben und nichts geändert.
zut
Beiträge: 617
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times

Re: Kostal Plenticore Plus G2 zählt Notladung als PV-Ertrag

Beitrag von zut »

Kaum antwortet man, da kommt doch eine Antwort von Kostal: Kurz gesagt: Ist so, soll so, ist auch nicht einfach herauszurechnen.
Antworten