Hallo,
vielleicht hat mir jemand eine Idee. Ich finde den Fehler einfach nicht.
Bei mir erscheint beim "Sofortladen" der Hinweis, dass nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden kann, da der Maximal-Strom an Zähler SMA Home Manager Zähler erreicht ist.
Wo habe ich da etwas falsch eingestellt?
Danke für eure Hilfe
SMA Home Manager Zähler
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: SMA Home Manager Zähler
Schau' mal unter Einstellungen -> Konfiguration -> Lastmanagement
Dort deinen EVU-Zähler (rot) korrekt nach den Werten des Hausanschlusses konfigurieren. Vermutlich steht da noch 11kW und 3x16A drin.
Kleinere EFH-Anschlüsse haben 24kW/3x35A, größere 43kW / 3x63A.
Dort deinen EVU-Zähler (rot) korrekt nach den Werten des Hausanschlusses konfigurieren. Vermutlich steht da noch 11kW und 3x16A drin.
Kleinere EFH-Anschlüsse haben 24kW/3x35A, größere 43kW / 3x63A.