ich habe bei mir einen defekten Shelly 1PM gegen einen Plus 1PM ersetzt.
Hat jemand eine Plus Version in der aktuellen 1.9.304 mit einer aktuellen Shelly Firmware vom 19.12.2023 am laufen?
In der 2.0 funktioniert er wie er soll, jedoch in der 1.9 bekomme ich diese Fehlermeldung
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.2.192
Was kann hier der Fehler sein?
Schöne Grüße
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Gero hat geschrieben: ↑Di Dez 26, 2023 11:13 am
Der neue Shelly hat eine andere IP-Adresse bekommen.
Nein an dem liegt es nicht.
Wie schon geschrieben kann ich den neuen unter 2.0 ja richtig einbinden
Nur unter der 1.9 nicht
Hintergrund:
Habe viele Kunden noch mit der 1.9 und den alten 1PM Shellys. Ich möchte hier nicht bei einem Tausch eines Shellys wg Defekt auf den neuen auch die WB auf die 2.0 updaten.
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
kannst du mal auf die Ramdisk schauen,was in den shelly info dateien ist ?
Shelly plus läuft schon seid längeren in 1,9 und 2.0. in der V1 datei müsste der genaue shelly typ und das gen 1 oder 2 kennzeichen stehen.
Gruss Oliver
e2.png (5.75 KiB) 3687 mal betrachtet
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ich habe das Problem jetzt eingrenzen können.
Ich habe den alten defekten Shelly 1PM vom Netz genommen und den neuen Plus mit der selben IP wieder in Betrieb genommen.
Das ist das Problem, denn hier wird dann der Typ nicht auf Gen2 umgestellt, sonder bleibt auf Gen1.
Man muss hier eine neue IP vergeben, dann funktioniert es.
Ein Neustart oder Update oder Downgrade der WB hat nicht geholfen.
Man darf im Moment nicht die gleiche schon benutzte IP des Shellys wieder voreinstellen.
Danke für deinen Post, der hat mich auf die richtige Spur gebracht.
SG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Aha openwb merkt sich beim ersten zugriff auf einen Shelly ob gen 1 oder gen 2 typ.Der erste Zugriff findet direkt nach dem reboot statt, Somit hättest du bei gleicher ip adresse einfach einen openwb reboot machen können, dan wäre die gen 2 korrekt neu bestimmt worden.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ja hab ich
Sogar ein update au die 304 und danach ein downgrade auf die 303
Steht immer noch auf gen1 mit der gleichen ip
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro