Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
insiderla
Beiträge: 8
Registriert: Mo Jul 18, 2022 4:40 pm

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von insiderla »

Was habt ihr den für Vorsicherungen???
Ich hab auf jeder Phase 40A
Also
L1 40A
L2 40A
L3 40A

Also ne Gesamtleistung von ca.30kw und ich hab keine Wärmepumpe
openWB
Site Admin
Beiträge: 8494
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von openWB »

Üblich bei neueren Installationen sind Vorsicherungen von 3x35A in D.
Verträge sichern dann oft aber z.B. nur 15kW zu.
Deutschland ist da aber auch die Ausnahme. In anderen Ländern (AT,IT z.B.) fangen Hausanschlüsse bei 3kW maximaler Leistung an und man kann je nach Gegebenheiten mit entsprechenden monatlichen Gebühren hochbuchen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von suggarman »

Die Häuser, die mir bekannt sind, haben 3x 63 A.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Gero
Beiträge: 3415
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von Gero »

Dann schildere ich dir mal meins: 63A am Hausanschluss, 35A am Zähler in der Hauptverteilung. Baukostenzuschuss für Erhöhung auf 2x22kW Wallbox bezahlt. Die 63A kann ich auf meine Kosten aufrüsten lassen. Die 35A selbstredend auch.

Ohne jetzt zu sehr Elektriker zu sein, muss glaube ich für 63A die Hauptverteilung mit mehr als den üblichen 10mm^2 verdrahtet sein. (Zu meinen Wallboxen gehen 100m 16mm^2 und sind auch mit 35A abgesichert)

Kuck mal auf die Vorsicherungen des Zählers, was da so für eine Farbe drin ist. Häufig ist es schwarz.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von derNeueDet »

Vor dem Zähler sollte auch noch ein SLS sitzen, der hat auch einen aufgedruckten Wert. Bei mir 63A Haussicherung (sieht man aber nur, wenn man die Plombe öffnen würde ;) ), SLS hat 50A.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
insiderla
Beiträge: 8
Registriert: Mo Jul 18, 2022 4:40 pm

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von insiderla »

Hallo,

der SLS ist bei mir mit 40A je Phase abgesichert und im HAK (Hausanschlusskasten sind 50A verbaut).

Kann es sein dass meine automatische Phasenumschaltung vielleicht spinnt?
Die schaltet nur auf 2 Phasen auf und nicht auf drei, wie kann ich das prüfen?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8494
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von openWB »

insiderla hat geschrieben: So Jan 07, 2024 9:43 am Hallo,

der SLS ist bei mir mit 40A je Phase abgesichert und im HAK (Hausanschlusskasten sind 50A verbaut).

Kann es sein dass meine automatische Phasenumschaltung vielleicht spinnt?
Die schaltet nur auf 2 Phasen auf und nicht auf drei, wie kann ich das prüfen?
Welcher tesla ist es denn?
Lädt er woanders noch mit 3 Phasen? Nicht das der OnboardLader nen Knacks hat?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
insiderla
Beiträge: 8
Registriert: Mo Jul 18, 2022 4:40 pm

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von insiderla »

Hallo,

Ist ein Model S 75D von 2018.

Werd ich die Tage einmal prüfen.

VG
rottenbacher
Beiträge: 3
Registriert: Sa Nov 05, 2022 9:13 pm

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von rottenbacher »

Hallo zusammen,

ich habe das gleiche Problem.
Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Ich habe eine openwb series 2
Sungrow PV Anlage mit Batterie 12,8KW

TESLA Model S 85D von 2015 mit Doppellader.

Laden bei Software Stand 1.9
Problemlos 32A bis 22KW 3 Phasig

Update auf 2.x (2.1.5-Patch.2)
Laden nur noch mit 16A 11KW 3 Phasig

Alternativ eben Juice Booster (Statt Openwb) an Industriesteckdose in der Garage neben der openwb angeschlossen
Resultat: TESLA Laden mir 32A und 22KW 3 Phasig ==> Also alles OKAY auf Seite des TESLA

Schlussfolgerung:
TESLA Laden mit 22KW grundsätlich möglich
Wallbox bietet nur noch 16A an

Fragen
Wo kann ich meine Konfiguration noch überprüfen?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8494
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Beitrag von openWB »

Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten