openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
danielrudolf
Beiträge: 10
Registriert: Fr Mär 25, 2022 8:35 pm

openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von danielrudolf »

Die Wallbox hat einwandfrei funktioniert. Seit zwei Tagen will einfach keine Ladung mehr starten.
Heute mit dem Elektriker zur Sicherheit die Installation geprüft da Die Wallbox auf der Hauptseite angibt dass die Ladung startet sobald ein Auto angesteckt wird. Leider tut sie das nicht.

Hier ein Auszug aus den Lade log was meine Vermutung und die des Elektrikers bestätigt. Der Schutz wird nicht bei Start der Ladung gestartet. Weder der eine fürs 1-phasige, noch der zweite fürs 3-phasige.

Code: Alles auswählen

2024-01-10 13:23:32,686 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-10 13:23:34,781 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-10 13:23:34,945 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:34,947 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-10 13:23:36,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-10 13:23:36,204 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:36,444 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:36,604 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:36,763 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:38,803 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-10 13:23:38,965 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:38,967 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-10 13:23:40,033 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-10 13:23:40,256 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:42,058 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-10 13:23:42,236 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-10 13:23:42,411 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Wenn ich das Richtig verstehe, ist die Platine am USB (/dev/ttyUSB0) fürs Schalten der Ladung zuständig.

Da Wallbox bereits seit 1 Monat perfekt läuft und der Fehler auf einmal auftritt gehe ich auch nicht davon aus, dass die Softwareeinstellung nicht passt. Ich habe auch bereits einen Systembericht abschicken lassen aber es kommt leider keine Antwort.

Hardware:
openWB series2 standard+ (202305640)
aiole
Beiträge: 7751
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von aiole »

zunächst viewtopic.php?t=615

Wird denn nach Anstecken des EV der Ladestecker im Web-GUI orange angezeigt?
Werden 6A Startstrom als Sollwertvorgabe angezeigt?

Der Support meldet sich kurzfristig im Rahmen normaler Arbeitszeiten.
Eine Ticketbestätigung solltest du aber schon sofort nach Absenden des Berichtes bekommen. Wenn nicht - auf Spam prüfen.
tubist88
Beiträge: 10
Registriert: Fr Dez 06, 2019 1:25 pm
Wohnort: 97...

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von tubist88 »

Gleiches Problem hier. Da ich gestern Firmwareupdate gemacht habe auf die aktuelle Release, vermute ich da den Fehler. oranges Symbol wird angezeigt, aber keine Ladestromvorgabe. Open WB Duo V 2. Fehlermeldung: Kein Auto angesteckt. Beide Ladeports gleicher Fehler und auch bei beiden Autos
19 kWp PV
8 kWh LiFeYPo4 Eigenbau (15x Winston 160Ah) an SMA SI 4.4H
Tesla S, Tesla Y, Keba P20, goE Charger
Panasonic Luft-Wasser Wärmepumpe und Pelletskessel
Loxone für PV-Überschussladesteuerung, Speicher- Heizungsmanagment
openWB auf Raspi 4
danielrudolf
Beiträge: 10
Registriert: Fr Mär 25, 2022 8:35 pm

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von danielrudolf »

Code: Alles auswählen

Wird denn nach Anstecken des EV der Ladestecker im Web-GUI orange angezeigt?
Ja

Code: Alles auswählen

Werden 6A Startstrom als Sollwertvorgabe angezeigt?
und Ja

openWB Version? openWB series2 standard+ (202305640)

Je nach Problem:

Code: Alles auswählen

Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Fronis, Kein Problem

Code: Alles auswählen

Welches EVU Modul?
Shelly EM3, kein Problem

Code: Alles auswählen

Welches Speichermodul?
Keines Vorhanden

Code: Alles auswählen

Welches Auto wird geladen?
ID3 und Skoda Enyaq beginnen beide nicht zum Laden
Welche Hierarchie im Lastmanagement? (Screenshot)
Angehängt aber meines Wissens ohne Fehler.

Das Auto registriert dass es angesteckt wurde so wie die Wallbox. Die Wallbox schreibt dass die Ladung beginnt. Nach einiger Zeit beendet das Auto das Laden mit einem Fehler weil kein Strom kommt. Im UI steht noch immer dass die Ladung beginnt. Ab dem Moment wo die Ladung laut Wallbox beginnt, nimmt er in der UI auch keine Änderung des Lademodus mehr zu. Es ist egal welcher Modus (Sofort/PV) vor Ladebeginn eingestellt war und ob mit 1Phase oder 3 Phasen.
Laut Elektriker passt die Insatallation bis zu den Schütz die die Ladung Schalten. Jedoch werden diese nicht geschalten. Ich vermute das diese Platine (openWB_ v1.007_Uxl) die Schaltung nicht durchführt bzw laut erster Fehlermeldung die Platine die am USB am Raspberry angehängt ist, dass diese nicht schaltet. Das kann ich und der Elektriker nicht prüfen.

Der Support hat sich erst ein wenig später gemeldet (mehr als ein Tag) und ich habe ihnen nun auch diesen Post per link mitgeteilt.

Debug Details Ladelog:

Code: Alles auswählen

2024-01-11 12:43:09,360 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-11 12:43:11,450 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-01-11 12:43:11,451 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:11,452 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-01-11 12:43:11,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-01-11 12:43:11,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-11 12:43:11,617 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:11,618 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71565148>
2024-01-11 12:43:11,618 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-11 12:43:12,631 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71565148>
2024-01-11 12:43:12,631 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-01-11 12:43:12,685 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-11 12:43:12,846 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:13,037 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:13,181 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:13,372 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:13,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:13,379 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:15,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-01-11 12:43:15,397 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:15,399 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-01-11 12:43:15,400 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-01-11 12:43:15,401 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-11 12:43:15,558 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:15,560 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715653e8>
2024-01-11 12:43:15,561 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-11 12:43:16,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x715653e8>
2024-01-11 12:43:16,574 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-01-11 12:43:16,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-11 12:43:16,785 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:16,993 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2024-01-11 12:43:17,153 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:17,312 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-11 12:43:17,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,328 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,331 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:17,336 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973310, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:17,345 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:17,918 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:17,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,920 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,949 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,951 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.599609375, 230.16761779785156, 232.39971923828125], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:17,957 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:17,958 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:251} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 87s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-01-11 12:43:18,148 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:18,148 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:19,266 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:19,268 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.6, 230.17, 232.4])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973310, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:19,269 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:19,832 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:19,833 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,833 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,856 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,858 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.6424560546875, 230.18739318847656, 232.3959503173828], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:19,862 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:19,863 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:251} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 89s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-01-11 12:43:20,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:20,081 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:21,439 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:21,442 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.64, 230.19, 232.4])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:21,855 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:23,225 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:23,227 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,229 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,287 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,289 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.51348876953125, 230.1225128173828, 232.37657165527344], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:23,312 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:23,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:23,502 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:24,625 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:24,628 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.51, 230.12, 232.38])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:24,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:25,209 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:25,210 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,212 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,235 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,238 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.49562072753906, 230.0862274169922, 232.37875366210938], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:25,251 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:25,306 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:25,308 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:26,454 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:26,457 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.5, 230.09, 232.38])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:26,460 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:27,012 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:27,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,014 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,026 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,031 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.65077209472656, 230.07424926757812, 232.44046020507812], frequency=50.0, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:27,045 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:27,113 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:27,114 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:28,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:28,246 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.65, 230.07, 232.44])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:28,249 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:28,799 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:28,800 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,801 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,820 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,822 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.54931640625, 230.03207397460938, 232.31021118164062], frequency=50.02000045776367, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:28,828 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:28,877 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:28,880 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:30,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:30,017 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.55, 230.03, 232.31])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973400, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-01-11 12:43:30,020 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:32,023 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-01-11 12:43:32,024 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,025 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,037 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,044 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.5316925048828, 230.03355407714844, 232.34512329101562], frequency=49.95000076293945, imported=220802.99377441406, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2024-01-11 12:43:32,063 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-01-11 12:43:32,127 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-01-11 12:43:32,128 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-01-11 12:43:33,241 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-01-11 12:43:33,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=220802.99, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.53, 230.03, 232.35])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1704973410, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
Gero
Beiträge: 3441
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von Gero »

danielrudolf hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 12:16 pm Der Support hat sich erst ein wenig später gemeldet (mehr als ein Tag) und ich habe ihnen nun auch diesen Post per link mitgeteilt.
Ich denke mal, dass ein Hardwaredefekt vorliegt. Der Support kümmert sich sicherlich drum.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
danielrudolf
Beiträge: 10
Registriert: Fr Mär 25, 2022 8:35 pm

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von danielrudolf »

tubist88 hat geschrieben: Do Jan 11, 2024 12:14 pm Gleiches Problem hier. Da ich gestern Firmwareupdate gemacht habe auf die aktuelle Release, vermute ich da den Fehler. oranges Symbol wird angezeigt, aber keine Ladestromvorgabe. Open WB Duo V 2. Fehlermeldung: Kein Auto angesteckt. Beide Ladeports gleicher Fehler und auch bei beiden Autos
Meine Box erkennt jedoch den Anschluss des Autos und gibt an die Ladung zu starten so wie ich es eingestellt hätte. Jedoch passiert das leider nicht.
danielrudolf
Beiträge: 10
Registriert: Fr Mär 25, 2022 8:35 pm

Re: openWB series2 standard+ startet keine Ladung mehr

Beitrag von danielrudolf »

Nach dem der Support drauf geschaut hat. die Lösung falls noch wer dieses Problem mal hat:

Antwort vom Support

Code: Alles auswählen

Ich konnte mich aufschalten und habe folgende Änderungen vorgenommen:

- Softwareversion von Beta auf Release geändert

- Ladepunkt gelöscht und neu angelegt (war nicht mehr ansprechbar, kommt sehr selten mal vor - meist bei Beta-Versionen)

- Minimalen Ladestrom im Fahrzeugprofil von 6A auf 10A erhöht

Normaler weise sollte der ID.3 mit 6A laden können, hier hat er sich etwas geziert. Wenn es mit 10A stabil läuft, kann man mal versuchen auf 8A runter zu gehen. Lademodus steht jetzt auf PV (auch Sofortladen wurde getestet) und läuft stabil.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr openWB-Team
Antworten