Logging Tagesansicht liefert zu hohe Leistungs- und Energiewerte

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
RainerW
Beiträge: 110
Registriert: Di Mär 31, 2020 6:46 am

Re: Logging Tagesansicht liefert zu hohe Leistungs- und Energiewerte

Beitrag von RainerW »

Hallo

sieht jetzt besser aus

Kostal 12,6 kwh
LG 21,8 kwh
Summe 34,4 kwh

Tages logging zeigt 31,12 kwh

ich denke das kann man so aktzeptieren (auch wenn da jetzt noch ca. -3 kwh Differenz sind)
Jedenfalls ist das kein Vergleich mit vorher (da wurde bei den obigen Realwerten +10kwh mehr angezeigt)
Wie auch immer für mich ist das genau genug.
(bei 10h Messung und 10s Intervall, könnten das so 3600 Schritte sein, also eine hohe Zahl an Berechnungen)

Ich werde mal das Intervall auf max erhöhen und schauen, ob das etwas ausmacht

Ciao RainerW
OpenWB custom mit allem
RainerW
Beiträge: 110
Registriert: Di Mär 31, 2020 6:46 am

Re: Logging Tagesansicht liefert zu hohe Leistungs- und Energiewerte

Beitrag von RainerW »

Hallo

hab das ganze nochmal mit 60 Sekunden Intervall (sehr langsam) laufen lassen,
das heißt ein sechstel der Berechnugsschritte verglichen mit 10 Sekunden.

Kostal: 6,2 kwh
LG: 10,7 kwh
Summe: 16,9 kwh

Im OpenWB Graph steht: 16,10 kwh

Das ist dann nur noch eine Differenz von 0,8 kwh. Auch wenn heute die absoluten Zahlen nur halb so groß sind wie gestern,
ich denke es wird klar das numerisches integrieren so seine Tücken hat.

Für mich passt das so

Ciao RainerW
OpenWB custom mit allem
Antworten