Seite 2 von 2
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Fr Okt 03, 2025 10:55 am
von wetty
Hab mir mal die Ladeströme abgegriffen und die Differenzen davon angeschaut.
Erlaubte Stromabweichung steht auf 1.5A. Hab hier das Auto auch extra nochmals ausgestöpselt und wieder neu angeklemmt.
Im ersten Bild sind die Abweichungen zu sehen. Maximal mal 1.03A.
Im zweiten Bild dazu die Meldung das die Abweichung zu groß sei (Wie gesagt steht auf 1,5A).
Dann hab ich das Mainlog und auch das Log vom Ladepunkt mit dazu gehängt.
Hab die Abweichung danach mal auf 2 A gestellt und hatte mal fast 1,5A Abweichung und die Meldung kam auch bei erlaubten 2A. Kommt mir fast so vor als würden die Abweichungen der einzelnen Phasen aufsummiert und dann gegen die eingestellte Abweichung verglichen.

- Bildschirmfoto 2025-10-03 um 12.44.24.png (22.23 KiB) 383 mal betrachtet

- Bildschirmfoto 2025-10-03 um 12.44.33 bearbeitet.jpg (217 KiB) 383 mal betrachtet
Mainlog
https://paste.openwb.de/IcZsVqBm8kIBan6
Ladepunkt
https://paste.openwb.de/ziiuHYicPOdPqTG
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 12:17 am
von ChristophR
wetty hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 10:55 am
Hab mir mal die Ladeströme abgegriffen und die Differenzen davon angeschaut.
Erlaubte Stromabweichung steht auf 1.5A. Hab hier das Auto auch extra nochmals ausgestöpselt und wieder neu angeklemmt.
Im ersten Bild sind die Abweichungen zu sehen. Maximal mal 1.03A.
Im zweiten Bild dazu die Meldung das die Abweichung zu groß sei (Wie gesagt steht auf 1,5A).
Dann hab ich das Mainlog und auch das Log vom Ladepunkt mit dazu gehängt.
Hab die Abweichung danach mal auf 2 A gestellt und hatte mal fast 1,5A Abweichung und die Meldung kam auch bei erlaubten 2A. Kommt mir fast so vor als würden die Abweichungen der einzelnen Phasen aufsummiert und dann gegen die eingestellte Abweichung verglichen.
Bildschirmfoto 2025-10-03 um 12.44.24.png
Bildschirmfoto 2025-10-03 um 12.44.33 bearbeitet.jpg
Mainlog
https://paste.openwb.de/IcZsVqBm8kIBan6
Ladepunkt
https://paste.openwb.de/ziiuHYicPOdPqTG
In dem Log kommt die Meldung leider nicht vor, daher braucht es wohl ein neues.
Es wird m.E. die größte Abweichung der 3 Phasen verwendet und nicht summiert.
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 6:05 am
von wetty
In dem Log kommt die Meldung leider nicht vor, daher braucht es wohl ein neues.
Es wird m.E. die größte Abweichung der 3 Phasen verwendet und nicht summiert.
Log stammt allerdings von dem Zeitpunkt mit den Meldungen.
Da es PV mäßig grad maunaussieht wird es wohl etwas dauern bis ich da was neues liefern kann.
Könnte ja ein Bug sein das nichts im Log steht, oder doch die Phasen summiert werden.
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 6:48 am
von ChristophR
wetty hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 6:05 am
In dem Log kommt die Meldung leider nicht vor, daher braucht es wohl ein neues.
Es wird m.E. die größte Abweichung der 3 Phasen verwendet und nicht summiert.
Log stammt allerdings von dem Zeitpunkt mit den Meldungen.
Da es PV mäßig grad maunaussieht wird es wohl etwas dauern bis ich da was neues liefern kann.
Könnte ja ein Bug sein das nichts im Log steht, oder doch die Phasen summiert werden.
Das Log beginnt um 12:44, Dein Screenshot ist von 12:43.
Hast Du das gesamte Log exportiert, nicht nur die letzten 3 Durchläufe, wie es im Standard ausgewählt ist?
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 6:51 am
von wetty
Danke für den Hinweis. Dann wahrscheinlich Standard.
Werds nochmals machen.
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 11:13 am
von wetty
Meine beiden Logs, die hier verlinkt sind gehen von 12:35 Uhr bis 12:45 Uhr
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 4:16 pm
von ChristophR
wetty hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 11:13 am
Meine beiden Logs, die hier verlinkt sind gehen von 12:35 Uhr bis 12:45 Uhr
Das main.log beginnt um 12:45, oder gucke ich falsch?
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Di Okt 07, 2025 4:32 pm
von wetty
Stimmt tatsächlich. Nur das Ladepunkt log geht 12:35 los.
Wundert mich zwar, ist aber so. Ich machs nochmals.
Re: Meldung Keine Phasenumschaltung trotz genug Leistung
Verfasst: Mi Okt 08, 2025 12:44 pm
von wetty
Hier nun ein neues komplettes Log.
2025-10-08 14:31:02,996 - {control.ev.ev:387} - {INFO:MainThread} - INFO:control.ev.ev:LP 3: Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt.
Abweichung pro Phase sind in meinem Log knapp über 2A. Eingestellt sind fürs Fahrzeug 3A.
(Ich finde auch das bei mir zu oft gemeldet wird das von 3 auf 1 Phase gewechselt werden soll, obwohl meiner Meinung genug Leistung vorhanden ist. Und der interne Zähler meiner openWB wurde schonmal getauscht.)
https://paste.openwb.de/ns53sRKiaGHsNfo

- Bildschirmfoto 2025-10-08 um 14.40.14.png (14.66 KiB) 203 mal betrachtet

- Bildschirmfoto 2025-10-08 um 14.42.08.png (116.03 KiB) 203 mal betrachtet